土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水处理厂设计计算系列 粗格栅及提升泵房

市政污水处理厂设计计算系列 粗格栅及提升泵房

发布于:2025-05-14 06:29:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

市政污水处理厂设计计算系列 | 粗格栅及提升泵房

一、格栅一般规定:

①格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:粗格栅:机械清除时宜为1625mm;人工清除时宜为2540mm;特殊情况下最大间隙可为100mm;水泵前应根据水泵要求确定。一般轴流泵<D/20,混流泵和离心泵<D/30

②污水过栅流速宜采用0.61.0m/s;格栅前渠道内的水流速度一般采用0.40.9m/s

③除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60°90°;人工清除格栅的安装角度宜为30°60°

④格栅除污机底部前端距井壁尺寸:钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦抓斗式除污机应大于1.5m;链动刮板除污机或回转式固液分离机应大于1.0m

⑤格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施;格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.71.0m;工作台正面过道宽度:采用机械清除时不应小于1.5m,采用人工清除时不应小于1.2m

⑥粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送;格栅除污机、输送机和压榨脱水机的进出料口宜采用密封形式,根据周围环境情况,可设置除臭处理装置。

⑦格栅间应设置通风设施和有毒有害气体的检测与报警装置。

⑧机械格栅不宜少于2台。如为1台时,应设人工清除格栅备用。

⑨通过格栅的水头损失,一般采用0.150.3m;无堵塞时过栅的水头损失,一般采用0.05-0.15m

⑩栅渣量:格栅间隙1625mm时为0.10.05m3栅渣/103m3污水;格栅间隙3050mm时为0.030.01m3栅渣/103m3污水。

二、进水泵房一般规定:

①进水泵房应根据近、远期污水量,确定泵房的规模,一般土建按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。

②进水泵房宜设计为单独的建设物,并根据污水处理厂的总图布置及进水管道的接入点,确定泵房的位置。

③泵房的附属物设施宜采取防腐蚀措施。

④污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水流量,注:如水泵机组为自动控制时,每小时开启次数由电机的性能决定(目前多取6次)。自控泵房有效容积Vmin=TminQ/4

⑤污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算;雨水泵站和合流污水泵站的集水池的设计最高水位,应与进水管管顶相平。集水池的设计最低水位,应满足所选水泵吸水头的要求。

⑥水泵宜选用同一型号,台数不应少于2台,不宜大于8台。当工作泵台数不大于4台市,备用泵宜为1台,工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台。

⑦水泵吸水管设计流速宜为0.7-1.5m/s,出水管流速宜为0.8-2.5m/s

⑧水泵布置宜采用单行排列。

⑨泵房起重设备,起重量不大于3吨,宜选用手动或电动葫芦;起重量大于3吨,宜用电动单梁或双梁起重机。

三、设计计算:本设计计算参照《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)、《给水排水设计手册 (第05册)城镇排水》、崔玉川《城市污水厂处理设施设计计算(第3版)》、张辰《水厂设计污水厂设计》及设备厂家样本资料中有关公式及参数计算


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    粗格栅和提升泵房操作方法,供大家学习和参考

    2025-05-15 06:34:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.65 万条内容 · 1476 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政污水处理厂设计计算系列 沉淀池

市政污水处理厂设计计算系列 | 沉淀池 一、一般规定 :①设计流量应按分期建设考虑:当污水为自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算;在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算,沉淀时间不宜小于30min。②沉淀池的个数或分格数不应少于2个,并宜按并联系列设计。 ③沉淀池的超高不应小于0.3m;缓冲层高度一般采用0.3~0.5m。沉淀池有效水深宜采用

回帖成功

经验值 +10