土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆敷设技术要求吃透了吗?高手都在这样做

电缆敷设技术要求吃透了吗?高手都在这样做

发布于:2025-05-13 10:18:13 来自:电气工程/电气工程施工

来源:电力论坛

[复制转发]

简单来说,电缆敷设就是把电缆沿着规划好的路线铺设安装,形成一条完整的电缆线路。根据使用场景不同,电缆可以架在空中、埋在地下(穿管道或直接埋土)、铺在水底、贴在墙壁上,或者放在隧道里。选对敷设方法,严格按标准施工,电缆才能用得安全又长久。下面就讲讲电缆敷设的关键技术要点,供电气行业的朋友们参考。

1、电缆准备与铺设注意事项

电缆的设计长度应预留5%-10%的余量,用于后期电缆安装和检修时的备用线,考虑线缆热胀冷缩,直埋电缆应作波浪形埋设。

2、电缆保护管使用规范

这几种情况得给电缆套上保护管:进出房子、穿墙穿楼板、从地下引到电杆、贴着墙离地面 2 米内或埋地不到 0.3 米的部分,而且管子内径得比电缆粗,至少是电缆外径的 1.5 倍。


电缆敷设详解:从直埋到桥架的四种施工方法》


3、电缆沟或桥架中电缆分层布置规则

多根电缆一起放沟里或桥架上,记住按电压和用途分层:上面放电力电缆,中间放控制和信号电缆,下面放通信电缆;空间不够时,35KV 以下的电力电缆、1KV 以下电力和控制电缆能放一层;重要电缆的备用线隔开防火,可以放不同层。

4、电缆铺设与管道共沟规范

电缆不能和煤气、燃料管道同沟;少量电缆能和水管、通风管共用明沟或隧道;不能挨着热力管道上面铺。

5、电缆埋设深度要求

电缆直埋于冻土区时,应埋于冻土层以下,直埋于非冻土区时,电缆外皮与地下构筑物基础距离不得小于0.3米,与地面距离不得小于0.7米,当埋于道路或耕地下方时深度不得小于1米。

6、电缆金属部件可靠接地要求

电缆的金属外壳,金属保护套管和金属支架都应可靠接地。

7、电缆沟设计要求

电缆沟的设计应考虑防火和防水,电缆沟在进入户内及隧道的连接处应设置防火隔板。电缆沟的排水坡度不得小于5‰,应排向厂房或车间外侧。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.89 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小电流接地选线原理

  中性点不接地系统 :中性点对地是绝缘的,这种接地方式 节约成本且结构简便 ,在一些 电容电流较小的系统 中应用广泛。该系统在正常运行三相平衡,中性点对地电压为零,各相电压滞后电流 90°,线路中没有零序电压。  

回帖成功

经验值 +10