一、调试的准备工作
①了解工程概况:工艺调试开展前,调试人员应充分了解项目设计的水质、水量、排放标准、工艺流程、设备规格型号及使用方法等工程概况;
②明确工作内容:调试人员应明确工作内容,主要包括:单机试车、清水联动、工艺调试、人员配置与培训、制度、监控机制的建立、项目试运行、项目验收等;
③准备工艺调试记录、主要设备运行情况表;
④联系接种污泥及药品仪器采购;
⑤制定调试方案;
二、曝气系统安装调试
①安装好风机房至曝气池的主管道。
②清理曝气池——安装支管固定架及支管——支管找平——确定曝气头安装位置(离池壁15-30cm)。
③开启风机吹曝气主管内渣滓。
④对接曝气主管和支管——安装曝气头——进清水至刚淹没曝气头查看水平并调整——进水淹没曝气头约30cm——开启风机曝气按正常进气量50%曝气,查看均匀状况并调整。三、污泥量、溶解氧控制
①调试期污泥添加:SV303%-5%左右。
②污泥产生量:1kgCOD产生干污泥0.2-0.3kg。
③污泥量控制:COD120mg/l,污泥量1000-1500mg/l、沉降比10-15%;COD200mg/l,污泥量1500-2000mg/l、沉降比15-20%;COD大于300mg/l,污泥量3000-4000mg/l、沉降比20-25%。
④厌氧、缺氧、好氧控制:一般情况,按DO值0.2mg/l、0.8mg/l划分,但要与实际水质、工艺结合,例如,缺氧也可作为好氧。
⑤曝气量控制:好氧工艺段出水DO控制在2-4mg/l。
⑥二沉池中心筒流速:一般小于等于0.03m/s。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.65 万条内容 · 1476 人订阅
阅读下一篇
市政污水厂运行优化管理(四十二)市政污水厂运行优化管理(四十二) 污水处理厂中对硝酸盐和亚硝酸盐氮去除技术随着水处理科技技术的不断发展得到了不断地发展,现有的传统和先进的硝酸盐和亚硝酸盐去除技术主要分为生物法和物理化学方法,其中生物处理法主要有: 1、采用活性污泥法中的硝化/反硝化(AO)工艺: 这是在现有的污水处理厂中最广泛使用的方法,它利用好氧硝化作用,然后通过在与好氧相隔离的单独区域中进行缺氧反硝化作用来去除硝酸盐。由于硝化作用需要曝气,而在曝气过程中所需的空气压缩而非常耗能,在工艺流程中硝化和反硝化的流程倒置,会增加额外的内回流的硝化液泵,这些会造成该工艺能耗较高。在实际的运行中,溶解氧对反硝化的影响,碳源的不足,内回流量的调整,缺氧区的工艺搅拌设备等都会有很多的工艺制约,这也造成该工艺的维护要求也较高。现阶段,污水厂虽然大量采用这种活性污泥法的硝化反硝化进行去除硝态氮,但其高能耗和管理难度精细化要求高,实际运行中需要加以准确的控制来保障指标的稳定。