一、考虑被保护结构物
· 距离适中:一般距离被保护金属结构物 0.5 - 1 米左右。距离过近会导致测量电位不准确,无法反映整体保护状态,还可能使保护电流分布不均;距离过远则会因土壤电阻导致电位差减小,使阴极保护系统误判,同时信号传输延迟,响应速度变慢。
· 均匀分布:对于大型或形状复杂的金属结构物,应在结构物周围均匀布置多个参比电极。如长输管道,每隔一定距离(如几百米)设置一个参比电极;大型储罐则在罐周等间距埋设,以全面准确监测结构物不同部位的电位。
· 靠近关键部位:针对金属结构物的易腐蚀部位,如焊缝、拐角、底部等,可适当增设参比电极。这些部位由于应力集中、涂层易破损等原因,更容易发生腐蚀,需要重点监测和保护。
二、考虑土壤环境
· 土壤性质均匀:选择土壤质地、湿度、酸碱度等性质相对均匀的位置埋设参比电极。避免在土壤透气性差、易积水或有强腐蚀性介质的区域安装,否则会影响电极电位的稳定性和准确性。例如,沼泽地、盐碱地等特殊土壤环境一般不适合埋设参比电极。
· 湿度稳定:土壤湿度对参比电极的性能有重要影响,应选择湿度变化较小的区域。过于干燥的土壤会增加土壤电阻,影响电位测量;而湿度变化大的区域,如靠近水源或地下水位波动大的地方,会导致电极电位不稳定。
三、考虑周边设施与干扰因素
· 远离干扰源:参比电极应远离可能产生杂散电流的设备或场所,如电气化铁路、大型变电站、电焊机等。杂散电流会干扰电极电位的测量,导致测量结果不准确,影响阴极保护系统的正常运行。
· 避免与其他地下设施冲突:埋设参比电极时要避开其他地下管道、电缆等设施,防止在施工过程中对这些设施造成破坏,同时避免相互之间的干扰。如果无法避免靠近其他地下设施,应保证足够的安全距离,并采取适当的防护措施。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.89 万条内容 · 558 人订阅
阅读下一篇
饱和硫酸铜埋地式长效参比电极的适用范围有哪些?埋地金属管道:如城市供水管网、输油管道、燃气管道等。它可用于监测管道的阴极保护电位,确保管道得到良好的保护,防止土壤腐蚀对管道造成破坏,保障管道的安全运行和使用寿命。 地下储罐:包括储存石油、化工原料、饮用水等各种地下储罐。通过测量储罐的电位,判断阴极保护的有效性,及时发现可能存在的腐蚀隐患,避免储罐泄漏引发的安全事故和环境污染。 电缆保护:对于埋地电缆的金属护套或铠装层,饱和硫酸铜埋地式长效参比电极可用于监测其腐蚀状况,为电缆的阴极保护提供准确的电位参考,防止电缆因金属腐蚀而导致绝缘性能下降或短路等问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发