10kV配电系统继电保护配置及整定值计算方法解析

发布于:2025-05-12 11:07:12 来自:电气工程/供配电技术

来源:电气技术圈

[复制转发]

10kV 配电系统的继电保护可太重要啦,它可是保障配电系统安全、稳定运行的大功臣。继电保护能快速察觉到配电系统里的故障,然后迅速把出问题的部分切除掉,这样就能保护设备和线路,不让它们受到损坏。可以说,它就像是配电系统的 “保护神”,日夜守护着电力系统,一刻都不松懈。简单来讲,只要配电系统一出现异常,继电保护马上就会行动起来,阻止问题变得更严重,确保供电又可靠又稳定。

接下来,给大家讲讲 10kV 配电所的继电保护方案。这个方案已经经过了好多年实际运行的检验,完全符合可靠性、速动性、选择性、灵敏性这四个原则。在区域站,它的动作时间不到 1 秒,能保证 10kV 的各种设备和线路的热稳定性。跟反时限过流相比,它动作时间特别准,误差小,整定起来也容易,而且选择性特别好。在多次实际动作中,从来没有出现过误动作的情况,极大地保障了供电的可靠性 。

  整定 计算的规则:

1、需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。

2、可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。

 整定计算所用到的系统运行的方式:

1、按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。

2、系统最大运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。

3、系统最小运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。

4、在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。

5、本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5kV,10kV基准电流Ijz=5.5kA。

 10kV 配电系统的保护相关参数:

只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。

 短路电流和整定计算:

1、短路电流

110kV站一台31.5MVA,10kV 4km电缆线路(电缆每km按0.073,架空线每km按0.364)=0.073×4=0.29。

10kV开关站1000kVA: (至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。

2、整定计算

(1)开关站出线(10DL)

当变压器采用过电流而不采用差动保护时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3km时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。

1)速断动作电流:躲过变压器低压侧最大三相短路电流:t=0S

2)过流保护动作电流:躲过可能出现的过负荷电流,如干变按Kgh=1.5,如大的风机、水泵等启动电流,按实际换算到10kV侧电流,Kgh可能为1.2、1.3等,微机保护按厂家提供资料,返回系数Kh=0.95,t=0.3S。

如灵敏度不够,改为低电压闭锁的过电流保护,电流元件按躲开变压器的额定电流整定,而低电压闭锁元件的起动电压则按照小于正常情况下的最低工作电压及躲过电动机自起动的条件来整定。

3)对变压器超温,瓦斯保护需跳闸者,变压器高压侧设负荷开关带分励脱扣器,作用于跳闸。

(2)开关站进线(8DL)

按规范可不设,本方案设的目的作为出线保护及其相关元件故障如电磁线圈断路而拒动时的后备保护及3~10kV母线的保护。

1)限时速断动作电流:同开关站所有出线的最大一台变压器速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.3S。

2)时限过流动作电流:,t=0.6S。

(3)区域站10kV出线(5DL)

1)限时速断动作电流:同开关站出线(8DL)限时速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.4S

2)时限过流动作电流:躲过线路过负载电流(如大电动机启动电流,某些实验时的冲击电流等),t=0.7S。

(4)区域站10kV分段开关(2DL)

设充电保护,按躲开10kV母线充电时变压器励磁涌流,延时t=0.2S动作,充电后保护退出,t=0.2S。

(5)开关站10kV分段开关(7DL)

同2DL原则,t=0.2S。

(6)开关站出线带2台及以上变压器

1)速断动作电流:躲过中最大者,t=0S。

2)时限过流动作电流:躲过线路过负载电流, t=0.3S。

(7)区域站至住宅小区供电线路(单线单环或双环、开环进行)

1)限时速断动作电流:同6.A原则,t=0.4S(同小区变压器的高压熔断器配合)。

2)时限过流动作电流:同6.B原则,t=0.7S(同小区变压器的高压熔断器配合)。

(8)区域站主变低压侧开关1DL、3DL

设过电流保护(作为主变低后备保护,10kV母线保护及出线远后备保护),其动作电流按躲过主变的最大负荷电流(当一台主变故障或检修时的负荷电流及电动机启动等),对K-2点要求KL≥2,对K-3点要求KL≥1.2。

保护为一段二时限,第一时限1.1S跳10kV分段开关,第二时限1.5S跳本侧开关。

(9)关于时间级差说明

1)对微机保护,开关站△t为0.3S,对区域站为提高可靠性△t为0.4S。

2)对电磁继电器保护,选精度较好的时间继电器,△t在开关站,区域站△t均为0.4S。

(10)为避免CT饱和,可采用保护与测量CT分开,用不同的变比,如保护用300/5A等。

(11)对10kV中性点非直接接地电力网中的单相接地故障

1)在10kV母线上,装设接地监视装置,作用于信号。PT开口三角电压继电器整定值:Udz=15V,为避免铁磁谐振,在开口三角上设一个微机型消谐器。

2)区域站、开关站10kV出线较多,设微机小电流接地信号装置,可迅速判别某出线单相接地故障(对微机保护,10kV小电流接地选线功能通过各10kV间隔的监控保护实现,无需专门的装置)。

 自动装置的设定:

(1)10kV架空出线重合闸:动作投入时间1S。

(2)备用电源自动投入
1)区域站10kV分段开关(2DL) 自动投入时间:

a.t=110kV桥开关备自投时间+0.4S;

b.t=主变高后备动作时间+0.4S;

c.取a与b的最大值。

2)各开关站10kV分段开关备自投时间=2DL备自投时间+0.4S

3)备自投动作电压

工作电源失压动作电压:25V(PT二次侧电压)

备用电源监视动作电压:70V(PT二次侧电压)