土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 空调水管支架设置及选用

空调水管支架设置及选用

发布于:2025-05-12 11:07:12 来自:暖通空调/暖通施工图

来源:机电人脉

[复制转发]

  

空调冷(热)水管支架需结合水管数量、型号、介质,对支架横担、吊杆、螺栓进行选用,相关计算原则及支架选用详见《室内管道支架及吊件》25S402 相关要求,推荐使用品茗 HiBIM 软件进行支架验算。

1 固定支架与承重支架及补偿器安装位置示意

图 1 固定支架与承重支架及补偿器安装位置示意

 

图例:

  1. 冷冻水立管承重(固定)支架
  2. 冷冻水支管伸缩节
  3. 冷冻水立管伸缩节
  4. 冷冻水立管导向支架
  5. 冷冻水水平管固定支架

2 空调冷(热)水立管固定(承重)支架示意

图 2 立管固定(承重)支架示意

 

1-肋板  2-镀锌紧固螺栓  3-支承板  4-隔热木托  5-型钢支架框架

为方便套管安装及管道保温施工,型钢支架框架底部与楼板完成面的距离建议不小于 150mm,尺寸表如下(mm):

表 1 常见管径立管固定(承重)支架尺寸表

DN      
槽钢      
a      
b      
c      
d      
e      
f      
g      
镀锌紧固螺栓规格      
200-250      
C12      
80      
80      
90      
8      
50      
120      
8      
M8      
300      
C14      
80      
80      
100      
10      
50      
120      
10      
M10      
350      
C14      
80      
80      
100      
10      
50      
140      
10      
M10      
400      
C16      
85      
85      
120      
12      
50      
160      
12      
M12      
500      
C16      
85      
85      
120      
12      
50      
160      
12      
M12      
600      
C16      
85      
85      
120      
12      
50      
160      
12      
M12      

采用本支架时,需相关结构专业考虑管道运行时的荷载对结构安全的影响。

立管高度在 50m 以下时不需要考虑因立管伸缩导致的支管补偿,超过 50m 按现场实际对支管进行补偿,支管补偿最好采用自然补偿,当自然补偿无法满足要求时采用补偿器补偿。

③ 只设置一个固定支架时,立管最下方第一个水平支架需要做加固处理或将其支架所用型钢型号放大(具体大小需经过受力分析以后确定)。

④ 支架肋板及支撑板的选用参见 HG/T21629-2021 管架标准图或室内管道支架及吊架 25S402。

可进入机电人脉知识星球下载。

3 冷冻水垂直管道导向支架示意

表 6.3-1 常见管径立管导向支架示意

 
  1. 镀锌扁钢抱箍
  2. 保温木托(厚度与所用型钢宽度一致)
  3. 镀锌螺丝
  4. 型钢支架
  5. 膨胀螺丝

DN      
槽钢      
a      
b      
c      
d      
f      
g      
镀锌螺栓规格      
膨胀螺栓规格      
镀锌扁钢规格      
200-250      
C12      
30      
180      
113      
12      
10      
30      
M12      
M10      
40X3      
300      
C12      
30      
180      
113      
12      
10      
30      
M12      
M10      
40X3      
350      
C12      
30      
180      
113      
12      
12      
30      
M12      
M10      
40X3      
400      
C14      
30      
200      
120      
14      
12      
30      
M14      
M12      
50X3      
500      
C14      
30      
200      
120      
14      
12      
30      
M14      
M12      
50X3      
600      
C14      
30      
200      
120      
14      
12      
30      
M14      
M12      
50X3      

① 镀锌扁钢抱箍不宜拧紧,以防管道伸缩时对木托造成损坏;

② 支架掌板安装点应首选结构梁或剪力墙,如管井壁为空心砖墙时,可将支架安装于楼板底,在其上焊接 2mm 厚钢板并将套管预先焊接在钢板上,钢板的宽度应能遮住预留洞为宜(钢板紧贴楼板底)见给排水穿楼板支架;

③ 如管井壁为剪力墙,支架的安装高度,距地面应为 1.5~1.8M,2 个以上的支架应均匀称安装。

6.4 冷却水垂直管道支架

冷却水垂直管道直接与冷冻水相似,不同之处在于冷却水属于常温水,管井内可以不做保温或隔热处理,不需设置木托防冷桥或隔热。

6.5 水平管道支架

水平管道支架设置详见《室内管道支架及吊件》25S402 相关内容。

6.6 支架复核验算

对大型管道的承重支架、固定支架及联合支架必须进行稳定性验算,支吊架的验算推荐使用品茗 HiBIM 软件,具体操作见《品茗 HiBIM 软件支吊架操作手册》。

品茗HIBIM软件支吊架验算界面
品茗HIBIM软件支吊架验算计算书界面

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 301 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电子膨胀阀的控制原理与故障判断

一、电子膨胀阀简介             电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器三部分构成,电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机。

回帖成功

经验值 +10