土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 风管、管道套管与封堵安装注意事项

风管、管道套管与封堵安装注意事项

发布于:2025-05-12 11:06:12 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电人脉

[复制转发]

    

编辑 机电人脉

#1 套管

1)管道套管:

  • 套管规格应比管道直径大2档。
  • 安装在楼板内的套管,其顶部高出地面20mm;安装在卫生间及厨房时高出地面50mm,底部与与楼板底面齐平。
  • 安装在墙壁内的套管其二端与饰面齐平。
  • 穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,端面光滑。
  • 套管与穿越管道应同心。
  • 套管高出地面部位可用混凝土做挡水墩。

2)风管套管:风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,设不小于1.6mm厚的钢制预埋管或防护套管,风管与套管之间用不燃柔性材料封堵。

 
套管高度一致、同心  
 
管道穿墙封堵  

#2 封堵

1)高层建筑塑料排水管(管径≥110mm)立管在穿越楼板处的下表面安装阻火圈、横支管与暗设立管相连时在墙体贯穿处安装阻火圈;横干管穿越防火分区隔墙时在两侧安装阻火圈。

2)管道、风管穿越墙体及楼板处用柔性防火材料填实,封堵后可用装饰圈等作面上封闭。

3)屋面风管穿墙处防水封堵及设置雨挡。

 
穿墙封堵处光洁  
 
桥架穿墙封堵  
 
风管穿非防火墙封堵  
 
风管穿防火墙封堵  
 
 
屋面风管穿墙防水封堵处理  
 
屋面风管穿墙处雨档  

#3 界面处理

 
穿墙处橡胶圈护口  
 
穿墙处涂料护口  
 
穿墙处返边处理  
 
穿墙处镀锌板护口  
 
穿墙处镀锌板护口  
 
塑料排水立管阻火圈安装  
 
塑料排水横管阻火圈安装  
 
塑料排水斜横管阻火圈安装  
 
套管高度统一、封堵严密  
 
 
穿楼板、吊顶处不锈钢圈护口  
 
个别套管偏心     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.89 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

饱和硫酸铜埋地式长效参比电极的安装步骤是怎样的?

一、准备工作 1. 选择合适地点:挑选距离被保护金属结构物较近且土壤湿度较为稳定的位置,一般距离金属结构物 0.5 - 1 米左右,避免在土壤透气性差、易积水或有强腐蚀性介质的区域安装。 2. 准备工具和材料:准备好安装所需的工具,如铁锹、冲击钻(根据土壤硬度选择)、万用表等,以及适量的膨润土或石膏粉(用于改善电极周围土壤环境)。 二、开挖电极坑 1. 确定坑深