目前主流用于空调水系统保温的材料主要有两种,闭孔橡塑泡沫及离心玻璃棉。保温施工前需对保温材料的厚度、传热系数、氧指数等关键参数进行复核,与设计要求保持一致,遵照相关工艺及规范要求施工。
对于普通场所,使用闭孔橡塑泡沫可满足要求,对于耐火等级要求较高的场所,需结合防火等级选用离心玻璃棉等材料。保护层常用 0.5~0.7mm 厚的镀锌薄钢板 0.3~0.5mm 防锈铝板,其中铝板的抗腐蚀性更高,寿命更长,室外工程使用较多,但造价高。
保温材料的厚度选择,需经过防结露和经济保冷厚度比较后取大确定。
防结露计算是为了防止保温层外表面产生结露,保冷材料应具有的最小厚度 δm,管道防结露厚度计算式如下:
t1——管道内冷介质温度,℃;
t2——保冷材料外表面接触的空气的干球温度,℃;
B——保冷材料外表面接触的空气的露点温度(当地气象条件下最热月的露点温度℃);
λ——保温材料的导热系数;
经济绝热厚度是通过设计绝热材料的合理厚度,使得减少的冷损失在设定的投资年限内得到回收,保冷和保温结构的回收年限一般为 6 年。
管道最小保温、保冷厚度及冷凝水管防结露厚度参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 附录 K 选用。
表 1 空调冷凝水管防结露最小绝热层厚度 (mm)
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1 类地区系指较干燥地区,室内机房环境温度不高于 31℃,相对湿度不大于 75%;
2 类地区系指较潮湿地区,室内机房环境温度不高于 33℃,相对湿度不大于 80%;
直管段保温
直管段保温示意及要点
胶水涂刷时必须在橡塑管壳、橡塑板内部和管道外壁进行满涂,同时保证管道表面干净
橡塑管壳、橡塑板下料纵向接缝保证一定坡度,增加粘接面积,防止开裂
双层保温时,第一层和第二层保温的接缝要错开。
① 弯头保温
弯头保温示意及要点
橡塑管壳直接包弯头时,要保证弯头处接缝在弯头上方,不能在弯头内侧及外侧。
② 阀门保温
阀门保温示意图
符号说明:
1-水管 2-执行器 3-蝶阀阀体 4-保温层
管道上的阀门、过滤器、法兰等处保温的材质与所在管道的保温材料相同,保温厚度一致。保温层施工要下料准确,粘接整齐,外观平整。
③ 设备保温
水泵保温示意图
水泵蜗壳保温
⑤ 木托保温
木托处保温示意图
符号说明:
1-水管 2-保温层 3-热沥青浸泡的硬木双合管夹 4-角钢 5-螺栓 6-U 型卡
④ 室外管道保温
室外管道保温实景图
室外管道保温做完后,还需要增加一层防潮层,保护层材质需注意防腐要求。
① 保护层外壳拼缝
管道保护层外壳拼缝实景图
垂直管道保护层的敷设,应由下而上进行施工,接缝应上搭下。
水平管道的金属保护层的环向接缝应沿管道坡向,搭向低处,其纵向接缝宜布置在水平中心线线下方的 15°~45° 处,并应缝口朝下,当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至管道水平中心线上方 60° 以内。
② 可拆卸阀门保护壳
阀门保温可拆卸保护壳示意图
阀门处铝皮保护层做阀门盒子,便于后期检修维护。