土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 基于随机异步性的大跨度钢连廊整体提升施工过程分析研究

基于随机异步性的大跨度钢连廊整体提升施工过程分析研究

发布于:2025-05-12 10:52:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

 

1 工程概况

1.1 工程介绍

本工程项目总建筑面积约249168.99㎡,其中地上建筑面积为148804.11m2,地下建筑面积为100364.88m2,容积率为3.07,建筑密度为45.00%,绿地率为15.10%。本工程主要包括A1、A2、A3、A4共4栋主楼及1栋综合商业楼。其中A1楼为17层,规划高度为84m,A2、A3楼为23层,规划高度为114m,A4楼为15层,规划高度为69.9m,综合商业楼5层,规划高度24m。

本工程设计使用年限为50年,建筑结构及各类结构构件商业部分安全等级为一级,重要性系数为1.1。其余部分均为二级,重要性系数为1.0。各单体耐火设计级别为一级。如图1所示,所涉及钢连廊位于A2与A3楼之间,跨度43.7m,连廊上弦混凝土结构标高99.300m(屋面层),下弦混凝土结构标高90.450m(22层),其中22层层高4.5m,23层层高4.35m,连廊主梁轴线宽度8.400m,两侧各外挑1.25m,梁端与主楼型钢混凝土柱刚性连接。

   

图1 连廊竣工效果

1.2 施工步骤

(1)两侧塔楼结构部分施工,完成屋面混凝土浇筑。(2)连廊被提升段在地面拼装与加固。(3)连廊预装段安装在屋顶。(4)安装提升设备,连接提升钢绞线,固定焊接提升吊点。

在地面加固阶段,发现竖向腹杆、上弦提升节点在大跨度桁架施工过程中需要重点关注,因此本次加固措施是在每个提升节点下方安装2根竖向杆件,分担中间竖向钢柱以及提升节点的应力,从而提升桁架结构安全性。而后进行提升过程,通过液压提升千斤顶自地面缓慢、稳定提升至安装高程,再进行对接连接安装。该提升过程采用数字孪生技术,可有效减少人工调度时间成本,提升设备与结构分节如图2所示,临时加固杆件截面见表1。

图2 提升设备与结构分节示意

表1 临时加固杆件截面

   


2 提升模拟分析与加固措施

2.1 模型建立

针对提升段和钢绞线,在有限元软件SAP2000中建立分析模型,如图3所示,其中连廊杆件采用3D– frame单元,该单元可模拟杆件的三维弯矩、轴力、剪力以及扭矩等内力;钢绞线采用HOOK单元进行模拟,该单元为受拉不受压单元,与钢绞线受力特征一致。

   

图3 整体提升分析模型

2.2 整体提升阶段荷载取值

根据施工方案,在提升过程中无人员进入提升段内进行操作,因而仅需考虑永久荷载 G k 和风荷载 w k 根据GB51162—2016《重型结构和设备整体提升技术规范》规定,荷载组合如下: S d =1.2 G k +1.0 w k 施工风荷载,按GB50755—2012《钢结构工程施工规范》和GB?50009—2012《建筑结构荷载规范》规定的50年一遇风压和按GB51162—2016《重型结构和设备整体提升技术规范》规定的8级风取较大值为基本风压0.3kN/m 2 ,风压高度变化系数按照100m,C类,取值1.50,阵风系数取值1.69。

荷载动力系数按GB50755—2012《钢结构工程施工规范》取1.2。根据施工单位提供的数据,提升速度 v z =5~6m/h≈1.6mm/s,提升中各吊点最大不同步偏离为25mm。对应设计提升吊点1为匀速提升,其位移–时间曲线如图4所示。(1)同步提升分析,即全部吊点均与吊点1完全同步,进行匀速提升动态分析。(2)随机不同步提升分析,其他吊点与吊点1采用随机偏离,进行随机的动态提升。

   

图4 吊点位移–时间曲线

2.3 整体提升阶段结果分析

2.3.1 同步提升分析

同步提升工况下,钢连廊提升段应力包络值分布如图5所示,连廊结构最大应力为85MPa,满足Q345钢完全弹性容许应力[ σ ]=0.7× f =203MPa要求,其中 f 为钢材设计强度,根据GB50017—2017《钢结构设 计标准》,对40~63mm的Q345钢材, f =290MPa,该工况下提升段的强度安全系数为3.45。同步提升工况下,各提升点吊索的拉力值 F T =872.8kN。

   

图5  同步提升工况下连廊提升段应力包络值分布示意

2.3.2 不同步提升分析

不同步提升工况下,钢连廊提升段应力包络值分布如图6所示,连廊结构最大应力为130MPa,满足Q345钢完全弹性容许应力[ σ ]=0.7× f =203MPa要求,其中 f 为钢材设计强度,根据GB50017—2017《钢结构设计标准》,对40~63mm的Q345钢材, f =290MPa,该工况下提升段的强度安全系数为2.2。

   

图6 不同步提升工况下连廊提升段应力包络值分布示意

不同步提升工况下,各提升点吊索拉力最大值为 F T =1214.0kN。本项目提升钢绞线采用1720MPa等级公称直径15.20mm钢绞线,根据GBT5224—2014《预应力混凝土用钢绞线》其最大力 F m =241kN。根据JGJ257—2012《索结构技术规程》,钢绞线计算时其抗力分项系数为2.0,且GB51162—2016《重型结构和设备整体提升技术规范》规定,在计算吊点等脆性连接部位时,应除以附加抗力分项系数1.2,即单根钢绞线承载力为[ F T1 ]= F m /( γ R γ R _2 )=85.4kN,则每个吊点的钢绞线数量应为 n = F T /[ F T1 ]=14.2,故取 n =15根。

由于不同步提升工况下提升段的内力状态较同步提升工况下更不利,直接以不同步提升分析结果进行安全性校核,其内力与承载力的比值分布如图7所示。在提升阶段杆件最大内力与承载力的比值为0.48,对应最小安全系数为2.07,全部杆件均满足GB50017—2017《钢结构设计标准》要求。

   

图7 提升段内力与承载力比值分布示意

2.3.3 变形监测限值

选择图8所示的跨中与两侧临时杆对应位置的端点为监测点,进行挠度和端点下垂计算。经计算,提升过程中挠度最大值为13.10mm,端部下垂最大值为3.91mm。考虑提升中的其他随机因素,建议挠度监测限值为15mm,端部下垂最大值为5mm。

   

图8 变形监测点示意

3 结论

(1)本施工方案连廊提升段经加固后满足安全性要求。(2)各提升吊点应设置15根1720MPa等级公称直径15.20mm钢绞线。(3)建议挠度监测限值为15mm,端部下垂最大值为5mm,并适当进行预起拱加工。(4)实际施工中,节点的不均匀提升,即节点提升的随机异步性对结构整体安全性影响较大,大跨度桁架提升随机异步性的变化规律仍需深入研究。

摘自《建筑技术》2024年5月,吴忠奇,魏春明,张 贺,芦开春,卢 达,李胜才