土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 突发钢结构坍塌!某厂区门楼瞬间“折腰”,事故原因可能是……

突发钢结构坍塌!某厂区门楼瞬间“折腰”,事故原因可能是……

发布于:2025-05-12 10:46:12 来自:建筑结构/结构新鲜事

来源:建筑结构

|

作者:39万粉丝关注

[复制转发]
   

事故概况


     

     

01


     

     


5月7日,记者从中山市民众街道了解到,5月6日18时40分许,位于民众街道的 比亚迪公司西门处厂区出入口门楼发生坍塌 。接到报警后,公安、消防、应急等部门立即前往现场处置。  
经了解, 1人受伤 ,已送往民众医院,目前身体状况无碍。  
   
   
视频截图    

事发门楼为厂区主要物流通道,高约 6 米,跨度超 10 米,建成时间未明确。事故发生时正值下班高峰, 门楼突然呈 V 字形坍塌,混凝土碎块与钢结构构件散落地面 ,阻断交通并引发恐慌。现场救援迅速启动,消防部门通过生命探测仪确认无被困人员,受伤员工经救治后已无生命危险。目前,中山市已启动全市工业建筑安全排查,比亚迪同步开展全国厂区自查。


   


技术分析:潜在风险因素解析


         

         

02


         

         



   
1. 结构设计与施工缺陷      
   
若门楼采用钢结构,需重点核查节点连接强度与整体稳定性。根据《钢结构设计标准》(GB 50017-2017),门式刚架的梁柱节点应满足抗震承载力要求,而现场坍塌形态(V 字形)暗示可能存在节点脆性破坏。从垮塌的形式看,钢结构的可能性较大!    
若为混凝土结构,需排查钢筋配置是否符合《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),例如梁柱配筋率不足可能导致受弯破坏。    
基础与地基问题:    
事发当日中山市发布雷雨大风预警,持续降雨可能导致地基不均匀沉降。根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011),软弱地基需采用桩基或地基处理措施,若门楼基础未做有效加固,雨水渗透可能削弱持力层承载力。现场一侧柱子倾斜,有可能基础倾覆出现问题。    

   
2. 维护管理与荷载超限          
日常维护缺失:    
门楼作为附属设施,易被忽视定期检测。根据《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019),钢结构需每 5 年进行一次全面检测,混凝土结构需检查裂缝与钢筋锈蚀情况。若门楼长期未维护,材料老化可能加速结构失效。    
附加荷载超限:    
厂区门楼常因悬挂广告牌、照明设备等增加额外荷载。根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),风荷载与活荷载需叠加计算,若实际荷载超过设计值,可能引发失稳。    

   
3. 极端天气与应急响应          
事发时的短时强降雨可能加剧了结构应力。根据《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018),极端天气下需启动应急预案,例如临时限制通行或加强支撑。此次事故中,若未及时采取防护措施,天气因素可能成为压垮结构的 “最后一根稻草”。    
具体原因以官方报道为准。    

   


建筑坍塌自救知识


         

         

03


         

         


若遇建筑坍塌该如何避难?

被掩埋又该如何自救?

以下安全知识,你要知道!

↓↓↓

     

     

来源:广东台DV现场、哈尔滨日报 、安全科,版权归原作者。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

结构新鲜事

返回版块

2773 条内容 · 78 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欧标体系1.26万吨钢结构的海外足球场项目,塞尔维亚国家足球场项目首批构件发运

4月27日,由中建科工旗下中建钢构负责钢结构深化设计、制造与安装的塞尔维亚国家足球场项目首批钢结构构件正式发运。   塞尔维亚国家足球场项目是塞尔维亚国家优先发展的重大项目,位于贝尔格莱德市西南部苏尔钦区,总建筑面积约7.6万平方米。该项目旨在打造一座符合国际足球联合会(FIFA)世界杯和欧洲足球协会联盟(UEFA)欧洲杯双重标准的大型体育场馆,设计容量超50,000名观众,计划采用“花园式”设计,树木和灌木丛覆盖球场的三个楼层,有利于提升城市形象、带动当地经济社会发展。