土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 重大事故隐患!脚手架与结构距离大于15cm,上下贯通无防护!

重大事故隐患!脚手架与结构距离大于15cm,上下贯通无防护!

发布于:2025-05-12 10:21:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

在福建省二建建设集团有限公司福建省福州延安中学项目现场, 专家发现脚手架作业层边缘与结构外表面距离大于150㎜,上下贯通,未采取防护措施 ,存在重大事故隐患。

考核巡查组在福州市鼓楼区福建省榕圣建设发展有限公司所属一建筑工地暗访时发现,工地围挡损坏,墙体出现开裂,存在倒塌风险;现场油漆稀料等易燃品随意存放,未规范设置单独库房;基坑未设置挡水台、截排水沟,基坑局部泡水;悬挑外架最底层未进行硬质全封闭防护以及多处电梯井、洞口等临边防护缺失。

考核巡查组发现福建省榕圣建设发展有限公司所属一建筑工地现场油漆稀料等易燃品随意存放

在福建建工集团有限责任公司福清市江阴镇卫生院项目现场,考核巡查组发现项目部制定生产安全事故应急预案中的风险辨识结果,包含大量危险化学品爆炸风险内容,与企业实际风险不符;应急物资储备清单存放位置、物品名称与实际储备情况不对应;应急物资仓库没有点检表,未张贴责任人;大门处消防箱未张贴责任人;抽查3个配电箱,均未张贴责任人、警示标志。

脚手架离墙间距150mm做法:
传统架的离墙间距

爬架的离墙间距

JGJ130-2011《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》第7.3.13条:脚手板应铺满、铺稳,离墙面的距离不应大于150mm  
《建筑施工工具式脚手架、吊篮安全技术规范》JGJ 202-2010第4.4.14条:(爬架)作业层应设置固定牢靠的脚手板,其与结构之间的间距应满足行业标准《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130的相关规定……即上文的7.3.13条
GB 55023-2022《施工脚手架通用规范》   施行后,观望没了、侥幸没了、扯皮没了,全部变成强制执行了:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.91 万条内容 · 1611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生死48小时!预应力张拉后压浆为何如此紧迫?这些致命细节决定桥梁寿命

一、生死时速:48小时压浆的底层逻辑 “为什么必须48小时内压浆?”  这是现场施工人员最常问的问题。压浆的紧迫性不仅源于规范要求,更与钢绞线锈蚀、孔道堵塞、预应力损失等致命风险直接相关。 钢绞线锈蚀的“隐形杀手” 预应力钢绞线在高应力状态下暴露于潮湿环境中,仅需数日即可因锈蚀导致截面积减小、强度下降,最终引发断丝甚至结构垮塌。 实验数据表明,未防护的钢绞线在湿度>70%的环境中,7天内锈蚀速率可达0.1mm/天