冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置。冷却塔由塔体、配水系统、淋水装置、通风系统及集水池组成,塔体常建成圆形、矩形或多边形。
冷却塔有湿式和干式两种。冷却塔按气、水流动方向,可分为逆流式和横流式;按通风方式,可分为自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。作用是将水中的热量传输到空气并扩散到大气中,从而到达降低水中热量的效果,主要用于空气室温调节、制造业及加工等。工作原理是利用水与空气进行流动接触,在流动接触过程中产生蒸汽,利用蒸汽挥发带走热量,从而到达降温散热的效果。
1、冷却塔降温效果差
可能原因:
循环水量过大或过小:水流量超出设计范围,影响热交换效率。
填料堵塞或结垢:水垢、藻类、杂质堆积导致散热面积减少。
风机转速不足或皮带打滑:风量不足,影响蒸发散热。
进风温度过高:环境温度高或进风口堵塞,影响冷却效果。
解决办法:
调整水泵流量至额定范围。
定期清洗填料,使用除垢剂或杀菌剂防止堵塞。
检查风机电机、皮带松紧度,必要时更换。
清理进风口,确保通风顺畅,必要时增设遮阳措施。
2、冷却塔噪音过大
可能原因:
风机叶片变形或松动:导致运转不平衡,产生振动噪音。
轴承磨损或润滑不良:机械摩擦声明显。
水喷淋不均匀:水滴撞击塔体或集水盘产生噪音。
结构松动或共振:塔体固定螺栓松动,运行时产生异响。
解决办法:
检查风机叶片是否变形,重新紧固或更换。
定期加注润滑脂,更换损坏的轴承。
调整布水器,确保喷淋均匀,减少水滴飞溅。
检查塔体结构,加固松动部件,消除共振源。
3、冷却塔飘水严重(水雾损失大)
可能原因:
风速过高:风机转速过快,导致水滴被大量带出。
收水器损坏或老化:无法有效拦截水滴。
循环水量过大:喷淋压力过高,水滴飞溅加剧。
解决办法:
调整风机转速至合理范围。
更换损坏的收水器,确保其完整性和安装角度正确。
控制水泵流量,避免水压过高。
4、冷却塔电机过热或频繁跳闸
可能原因:
电压不稳定:电压过高或过低导致电机过载。
轴承卡死或润滑不良:增加电机负荷。
散热不良:电机风扇损坏或环境温度过高。
接线松动或短路:导致电流异常。
解决办法:
检查供电电压,确保在额定范围内(±10%)。
润滑或更换轴承,减少摩擦阻力。
清理电机散热孔,确保通风良好。
检查电气线路,紧固接线端子,排除短路隐患。
5、冷却塔底部漏水
可能原因:
塔体焊缝开裂或腐蚀穿孔:长期使用导致金属老化。
连接法兰或密封垫损坏:水从接口处渗漏。
集水盘破损:因冻裂或外力撞击导致漏水。
解决办法:
焊接修补裂缝,严重腐蚀时更换塔体部件。
更换法兰垫片,紧固螺栓。
修补集水盘或更换新盘,冬季注意排空防冻。
6、冷却塔滋生藻类或微生物
可能原因:
水质差:长期未处理,滋生细菌和藻类。
阳光直射:促进藻类生长。
未定期投加杀菌剂:微生物繁殖失控。
解决办法:
定期清洗塔体,使用杀菌灭藻剂(如次氯酸钠)。
加装遮阳网或使用深色塔体减少光照。
安装自动加药装置,保持水质清洁。
冷却塔常见问题故障的分析与解决办法
问题故障 |
原因分析 |
解决办法 |
出水温度过高 |
1.循环水量过大 2.布水管(配水槽)部分出水孔堵塞,造成偏流 3.进出空气不畅或短路 4.通风量不足 5.进水温度过高 6.吸、排空气短路 7.填料部分堵塞造成偏流 8.室外湿球温度过高 |
1.调阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔 2.清除堵塞物 3.查明原因、改善 4.参见通风量不足的解决方法 5.检查冷水机组方面的原因 6.改善空气循环流动为直流 7.清除堵塞物 8.减小冷却水量 |
通风量不足 |
1.风机转速 (1)传动皮带松驰降低 (2)轴承润滑不良 2.风机叶片角度不合适 3.风机叶片破损 4.填料部分堵塞 |
(1)调整电机位张紧或更换皮带 (2)加油或更换轴承 2.调至合适角度 3.修复或更换 4.清除堵塞物 |
集水盘(槽)溢水 |
1.集水盘(槽)出水口(滤网)堵塞 2.浮球阀失灵,不能自动关闭 3.循环水量超过冷却塔额定容量 |
1.清除堵塞物 2.修复 3.减少循环水量或更换容量匹配的冷却塔 |
集水盘(槽)中水位偏低 |
1.浮球阀开度偏小,造成补水量小 2.补水压力不足,造成补水量小 3.管道系统有漏水的地方 4.冷却过程失水过多 5.补水管径偏小 |
1.开大到合适开度 2.查明原因,提高压力或加大管径 3.查明漏水处,堵漏 4.参见冷却过程水量散失过多的解决方法 5.更换 |
有明显飘水现象 |
1.循环水量过大或过小 2.通风量过大 3.填料中有偏流现象 4.布水装置转速过快 5.隔水袖(挡水板)安装位置不当 |
1.调节阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔 2.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合风量的风机 3.查明原因,使其均流 4.调至合适转速 5.调整 |
布(配)水不均匀 |
1.布水管配水槽)分出水孔堵塞 2.循环水量过小 |
1.清除堵塞物 2.加大循环水量或更换容量匹配的冷却塔 |
配水槽中有水溢出 |
1.配水槽的出水孔堵塞配水槽中有水 2.供水量过大 |
1.清除堵塞物 2.调至合适水量或更换容量匹配的冷却塔 |
有异常噪声或振动 |
1.风机转速过高,通风量过大 2.轴承缺油或损坏 3.风机叶片与其他部件碰撞 4.有些部件紧固螺栓的螺母松动 5.风机叶片螺钉松动 6.皮带与防护置摩接 7.齿轮箱缺油或齿轮组磨损 8.隔水袖(挡水板)与填料摩擦 |
1.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风的风机 2.加油或更换 3.查明原因,排除 4.紧固 5.紧固 6.张紧皮带,紧固防护罩 7.加够油或更换齿轮组 8.调整隔水袖(挡水板)或填料 |
滴水声过大 |
1.填料下水偏流 2.冷却水量过大 |
1.查明原因,使其均流 2.减小 |