土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管道支吊架制作及安装细部节点做法 工艺流程、施工要点、做法详图

管道支吊架制作及安装细部节点做法 工艺流程、施工要点、做法详图

发布于:2025-05-09 09:46:09 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]

  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处

一   支吊架制作


1 、适用条件及范围

本做法适用于工业与民用建筑工程中管道支吊架制作。

2 、施工工艺流程

3 、施工要点

3.1 根据管道的数量、管径、走向、空间布局合理选用支吊架形式。

3.2 支吊架钻孔、切割应该采用机械方式,不得采用气割与电焊方式。气焊开孔孔径为螺栓直径+2mm。

3.3 型钢切割面应打磨光滑,端部应进行 45°倒角,支吊架固定的钢板采用圆形倒角。

3.4 支吊架不得存在废孔,焊缝饱满、平滑。支吊架必须先油漆后安装,按规定进行二遍防锈漆,二遍面漆(如现场无特殊要求应为灰色),成品油漆应均匀、光亮。

4、做法详图

图1.3.1-1 支吊架倒角示意图

5、示例工程图片


二   支吊架安装


1、适用条件及范围  

本做法适用于工业与民用建筑工程中管道支吊架安装。

2、施工工艺流程

3、施工要点  

3.1 支吊架安装牢固、平整、整体朝向一致,焊缝饱满、平滑,油漆均匀、光亮。

3.2 优先使用共用支架形式。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面。

4 、做法详图

图1.3.2-1 支架安装示意图

5、示例工程图片

图1.3.2-4 大口径管道支架样板1

图1.3.2-5 大口径管道支架样板2


三   保温管道支吊架设置


1、适用条件及范围  

本做法适用于工业与民用建筑工程中空调管道、热水管道等保温管道支吊架设置。

2、施工工艺流程

3、施工要点  

3.1 空调管道、热水管道等需要保温管道在支吊架处应保持连续,管托厚度不得小于绝热层厚度,连接紧密,表面平整;

3.2 优先使用共用支架形式;对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面;

3.3 保温施工时应注意将连接处保温到位,防止冷桥产生。

4、做法详图  

4.1 保温管道管托做法

图1.3.3-1 保温管道管托做法示意图

5、示例工程图片

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.89 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

导线连接全攻略:多种实用技巧方法供参考!

来源:机电杂谈如有侵权,请联系删除      导线连接正规做法是采用压接线鼻子或焊接,但实际电工接线时为了方便,可能没有现成的线鼻子、压接帽或焊接工具,则手工连接就成为实用的方法,而手工连接办法五花八门,也容易出问题,老电工们则根据经验总结出了一些牢靠的连接方法,整理如下,供参考!    

回帖成功

经验值 +10