土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口的使用范围与安装

风口的使用范围与安装

发布于:2025-05-09 09:43:09 来自:暖通空调/通风排烟

来源:机电人脉

[复制转发]

 


1.1 常见风口适用范围

1.1.1 百叶风口

图 1-1 百叶风口设置位置示意图

  • 单层百叶多数情况下用作回风和排风口。
  • 双层百叶以侧送为宜,顶送时,距离工作区高度不宜小于 2.0m。

1.1.2 散流器

图 1-2 散流器设置位置示意图

  • 普通方形、圆形散流器适用于公共建筑舒适性空调顶送风,净高不宜高于 3m。
  • 温控变流型散流器适用于高大空间顶部送风。(风口内部有温感元件,通过送风温度的高低来调节叶片角度,夏季水平送风,冬季垂直送风。)

1.1.3 喷口

图 1-3 喷口设置位置示意图

  • 球形可调喷口,(有手动、电动、温控型产品)多用于大空间公共场所、高大厂房及空调送风口与人员活动范围有较大距离的环境里。

1.1.4 旋流风口

图 1-4 旋流风口设置位置示意图

  1. 可调叶片旋流(有手动、电动、温控型产品)风口适用于高大空间、风口安装高度应大于等于 4m 的空调场所。

注:1. 对于送风口安装高度大于 4m 的场所,宜使用射流方向可调的风口,以适应负荷的变化。送冷风时,气流水平方向贴附吊顶送风;送热风时,气流垂直方向下送风。

1.2 风口的安装

风口的选用:首选保证参数、功能与设计要求一致,风口尺寸应准确,设计标注尺寸通常为喉部尺寸,其次明确边框形式(窄边、宽边、无边),最后与装饰确认风口颜色,保障功能的基础上与装饰风格相协调。

安装散流器的吊顶上部应有足够的空间,以便安装风管和调节阀;散流器与支管的连接宜采用柔性风管,以便施工安装。

球形喷口与旋流风口通常与静压箱连接,并且需要吊架。现场应注意结合所选型号风口接驳形式预留足够空间安装调节阀与静压箱。当风口配有电动控制时,在静压箱上应留有检修孔。

风口与风管的连接方式

注:①风口喉部通过自攻螺丝和风口连接,两个边固定就满足要求,每边≥两个自攻螺丝。

②风口的面板应该可以拆卸。

③回风口严禁做软连接。

球形喷口安装详见 10K121 第 85 页;旋流风口安装详见 10K121 第 88 页。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.9 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风系统和排风扇的区别

  自从新风系统走进大家生活中后,很多人潜意识里就把新风系统与排风扇划上了等号。那么,新风系统与排风扇有什么区别呢? 区别一 大型排风扇的应用为什么只有在南方才能见到,而在北方却没有呢?其实很简单,南方温度差不大,而且不需要保温,在北方就截然不同。排风扇工作中,把室内空气抽走,形成空气流通,和窗户的作用几乎相同,和窗户的局限性也一样。尤其在北方不能常开,否则会造成室内温度极具变化,不适合人居住。这样就起不到实时的空气交换循环,而有害气体是不断在挥发的,所以这样的形式并不能保障我们的身体健康。