外墙青砖饰面的施工作法有多种形式,其中现浇混凝土结构外挂青砖清水墙的施工技术,具有结构抗震牢靠、修缮方便、防水防潮可靠、保温隔热好、立体厚重效果强等优势。
张謇纪念馆扩建工程,总建筑面积9747m2,结构形式为框架剪力墙结构,地上层数为2层,建筑总高度16.88m。主体结构设计年限100年,建筑防火等级2类,抗震设防烈度6级。工程外墙装饰设计为干挂仿古青砖清水墙,其中外墙立面总长259m,高16.88m;南侧钢架外立饰面长50m,高9.2m。干挂仿古青砖清水墙采用160mm×80mm×6mm@1000mm的竖向钢龙骨,次龙骨采用50mm×50mm×5mm的角铁与主龙骨焊接连接。仿古青砖尺寸为300mm×70mm×60mm(长× 高×宽)和200mm×70mm×100mm(长×高×宽),青砖与青砖之间采用专用粘结剂进行粘结,粘土青砖与钢架连接采用直径6钢筋@1000mm均匀锚接固定在次龙骨上。该施工方法在张謇纪念馆扩建工程中成功实施,取得了较好社会效益和经济效益。
1 技术特点
(1)该技术在结构主体外墙安装钢骨架,在钢骨架上采用搁拉方式砌筑青砖清水墙,此施工工艺改进了仿古青砖墙体传统砌筑作法,其施工工艺更具有立体厚实效果。
(2)该技术的外墙仿古青砖无承重结构作用,仅作为外墙仿古装饰使用,在多年后,当外墙青砖受风雨侵蚀风化需要修缮时,方便整体或局部更换。
(3)该技术的仿古青砖墙体无承重结构作用,因此整个工程的承重受力结构是全现浇混凝土结构,外墙抗震牢靠。
(4)由于该技术在结构主体外墙钢骨架外安装砌筑青砖清水墙,在青砖清水墙与主体结构墙体之间存在一层空腔,起到防水防潮、隔热保温的作用。
2 适用范围
本技术适用于博物馆、纪念馆等对防水防潮、隔热保温等要求比较高的仿古青砖清水墙建筑。
3 施工工艺流程和操作要点
3.1 施工工艺流程
预埋或后置埋件→焊接连接角码件→焊接处抹涂防锈漆→外墙基层处理→抹涂防水涂料→焊接竖向镀锌方管→焊缝处抹涂防锈漆→粘贴岩棉防火保温板→铺粘玻璃纤维网格布,抹抗裂砂浆→原脚手架拆改→测量横向次龙骨控制线→焊接支撑次龙骨→焊接青砖墙体拉结筋→焊接处抹涂防锈漆→砌筑青砖清水墙→青砖清水墙背面粘贴网格布→青砖清水正面墙砖缝修整→养护、检查验收→拆除脚手架、修补脚手拉结点。
3.2 施工操作要点
(1)预埋或后置埋件。根据施工图纸,在结构的梁或墙板部位施工时,预埋200?mm×150mm× 16?mm铁件(图1),预埋铁件需经过设计计算绘制施工图,施工单位按预埋铁件图示尺寸施工,如果部分铁件在预埋时发生位移或遗漏,应重新计算,采用后置植筋埋件方式,补全全部预埋铁件。
图1 预埋铁件或后置膨胀螺栓
(2)焊接连接角码件。根据外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸,在施工现场外墙上测定外挂青砖墙(图2)的竖向镀锌方管安装位置,并标注明显标记。根据外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸,在竖向镀锌龙骨安装位置将角码与预埋在墙体中的埋件进行 焊接。
图2 外墙干挂青砖砌筑结构
(3)焊接处抹涂防锈漆。清理角码与铁件之间的焊渣,抹涂防锈漆。防锈漆的主要作用是防止金属生锈和增加涂层的附着力。防锈漆能有效隔绝金属与空气接触,而且防锈漆能使金属表面钝化,阻止其他物质与金属发生化学或电化学反应,从而起到金属防锈的作用。
(4)外墙基层处理。清除外墙基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求必须牢固、平整,对于凹凸不平或有裂缝的基面应先找平再施工;基面必须清除干净,不得有浮尘、杂物、明水等。
(5)抹涂防水涂料。抹涂2遍1.5?mm厚聚合物水泥基复合防水涂料。
(6)焊接竖向镀锌方管。根据外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸,将160??mm×80??mm×6?mm竖向镀锌方管的两侧与L?100?mm×8?mm采用焊接或螺栓 连接。
(7)焊缝处抹涂防锈漆。清理角码与竖向镀锌方管之间的焊渣,抹涂防锈漆。补刷由于焊接而局部损坏的防水层。
(8)粘贴岩棉防火保温板。采用点框法使用不少于3?mm厚的专用粘接砂浆,在竖向镀锌方管之间粘贴40?mm厚岩棉防火保温板,然后采用高强尼龙锚栓固定保温板。
(9)铺粘玻璃纤维网格布,抹抗裂砂浆。采用不锈钢抹子在岩棉防火保温板上均匀抹涂一层抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网格布压入抗裂砂浆内,待砂浆达到初凝状态时,立即进行第二层抗裂砂浆面层。
(10)原脚手架拆改。根据外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸,为便于实际施工操作和保证质量,需将原脚手架2m高度步距拆改为1.5m高度步距;拆改后的脚手架确保操作工人在外墙干挂青砖清水墙砌筑时,墙体的水平及垂直度在操作工人的视线观察控制范围内。拆改脚手架实施前,需编制外架拆改专项技术方案,经公司技术负责人审批后方可实施,拆改后必须经现场监理、建设单位现场代表等验收通过后方可使用。
(11)测量横向次龙骨控制线。根据外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸,在竖向镀锌方管上分层测量出水平控制线。根据竖向镀锌方管上的水平控制线及外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸,间隔一定距离(一般控制在10m左右)设置青砖清水墙砌筑皮数杆,用于控制砖墙砌筑铺灰厚度,保证整个外墙青砖砌筑灰缝厚度一致。根据分层控制线及青砖墙体砌筑皮数杆的尺寸,确定次龙骨水平位置,用红漆做出三角标志,经复核无误后,沿外墙四周划出次龙骨安装控制线,保证四周圈闭(图3)。
图3 青砖搁挂在次龙骨(角铁)上剖面示意
(12)焊接支撑次龙骨。次龙骨水平间距根据外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸及现场青砖皮数杆尺寸设置;次龙骨材料采用75mm×75mm×5mm镀锌角钢,次龙骨与竖向镀锌方管的连接件采用100mm×63mm×6mm的镀锌角钢,镀锌角钢的表面做深灰色氟碳喷涂处理;水平镀锌角铁与连接件及竖向镀锌方管之间采用焊接连接,焊缝高度不小于5m(图4)。
图4 支承主龙骨与次龙骨焊接示意
(13)焊接青砖墙体拉结筋。根据外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸,每8皮砖(砖规格300mm× 70mm×70mm,砖缝10mm)设置一道6钢筋拉结筋;水平钢筋拉结筋与180mm×80mm×6mm镀锌钢管连接采用单面焊,焊接长度10d,焊缝厚度5mm;水平钢筋拉结筋沿青砖清水墙砖缝中通长设置(图5)。
图5 青砖砌筑拉结筋连接布置示意
(14)焊接处抹涂防锈漆。清理水平镀锌角铁(次龙骨)与连接件、竖向镀锌方管焊接焊渣,清理水平钢筋拉结筋与竖向镀锌方管之间的焊渣,在各焊接处抹涂防锈漆。
(15)砌筑青砖清水墙。在外墙转角、凸出、凹进等部位按外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸要求设置墙体砌筑砖缝控制皮数杆。清水墙砂浆搅拌宜使用M10水泥砂浆,使用机械搅拌,搅拌时间不少于15min,配制砂浆颜色与青砖颜色一致。根据外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸,定制青砖规格尺寸为300mm×70mm×70mm,抗压强度为MU15,青砖耐久年限为20年。垂直运输采用定制自动升降传送机。根据外墙干挂青砖清水墙砌筑深化设计图纸和皮树杆设置进行现场砖摆布试排,确认无误后开始砌筑施工。砌筑前,应进行选砖,提前一天喷水湿润,一般根据青砖的规格尺寸制作选砖模具,按青砖长、宽尺寸误差0.5mm分类堆放,并做好标识。挑出缺棱掉角的青砖,修改边角使用,青砖边角及面上的凸出物、超出尺寸的部分可用砂纸打磨或磨光机打磨修正。选后的同一偏差尺寸的青砖调配到同一青砖墙面。在青砖表面及四周勾缝面均匀地刷一层透明的无色、渗透型防水剂(有机硅高渗透型防水剂),然后在阴凉处晾干。刷防水剂前,应对青砖的看面进行选择,将光平面作为正面,以便于在青砖墙体完成后清理墙面污染。从墙体底部第一道75mm×75mm×5mm镀锌角钢上搁置砌筑第一层青砖,按外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸铺灰砌筑,做到上跟控制线,下跟青砖棱,上下错层垂直通线。调整理顺直径6水平钢筋拉结筋,安置在青砖清水墙体中间,按外墙干挂青砖清水墙深化设计图纸每隔8皮砖设一道;每日砌筑高度控制在1个镀锌角钢支撑高度。
(16)背面满挂网格布。砌筑完成后,在砖墙的背面满挂网格布,采用环氧树脂胶粘接,保证墙体的整体性。
(17)勾缝。采用专用勾缝剂进行青砖勾缝。勾缝宽度为砖缝宽。深度比青砖略低1~1.5mm,勾缝前应先将青砖缝清理干净,先勾竖直缝,再勾水平缝。勾缝时应注意缝宽、深度一致,缝面密实平滑流畅。填缝剂应采用同一批材料,颜色与青砖应一致。
(18)养护。砌筑后的青砖墙体应做淋水养护,养护期不少于7d,养护期间应使墙面保持湿润状态,每日淋水次数应能使墙面连续保持湿润。
(19)清理喷防水剂。将青砖表面的残留灰浆清除,用水和毛刷清洗干净。待墙面干燥后,立即喷涂无色、渗透型防水剂。防水剂按厂家说明书要求比例配置喷液,并拌均匀,然后用喷雾器在墙面上纵横交叉连续喷两遍,施工后24?h内不得淋雨水。
(20)拆除架子。验收合格后,自上而下拆除盘口架外架,随拆除进程,拆除脚手与墙体拉结杆,同时修复脚手孔洞,经复检后,向下拆除外架。
4 材料与设备
4.1 材料
竖向镀锌方管(160mm×80mm×6mm);镀锌 角钢(L75mm×75mm×5mm);连接件(L100mm× 63mm×6mm),钢材采用Q235B;氟碳喷涂漆膜厚不宜小于35μm。
青砖规格300mm×70mm×70mm,强度等级MU15;砂浆M10;拉结筋采用直径6光圆钢筋。 聚合物水泥基复合防水涂料;岩棉防火保温板;玻璃纤维网格布;抗裂砂浆;环氧树脂胶。
4.2 设备
(1)电动搅拌机、电热丝切割器、壁纸刀、打磨机、开刀、抹子、扫帚、砂纸、墨斗。
(2)细石混凝土施工机具:抹子、灰槽等。
(3)防水材施工机具:滚刷、油开刀、吹尘器、压辊、铁抹子、卷尺、手锤、剪刀等。
(4)测量工具:水平尺、钢卷尺、经纬仪、水准仪、线锤、木斗线、2?m靠尺、钢针、拉线、楔形塞尺等。
(5)其他工具:小平锹、翻斗车、泥刀、扫帚、铁抹子、涂料刷等。
5 质量控制
5.1 青砖质量允许偏差
青砖必须规则方正,表面无裂缝、无掉皮缺角、无反碱变色,砖强度等级为MU15,耐久性可靠,确保使用20年。
青砖砌筑质量允许偏差及检验方法见表1。
表1 青砖砌筑质量允许偏差及检验方法
5.2 施工质量控制措施
(1)工程所使用的材料应符合设计以及有关标准的要求,进场后应检查验收,材料合格证明文件、检验报告、说明书等应齐全,需取样检测的材料应按规定取样检测。
(2)砌筑砂浆搅拌均匀,宜使用M10水泥砂浆,使用机械搅拌,搅拌时间不少于15?min,配制砂浆颜色与青砖颜色一致。
(3)以水泥基为主要粘贴材料时,灰浆必须饱满;以胶粘剂为粘结材料时,粘贴面胶粘剂的厚度要均匀、挂满。
(4)青砖无歪斜、缺棱掉角、破损、裂缝、色差过大等缺陷。
(5)墙面应平整、清洁美观,砖缝应清晰严密。
6 结束语
基于张謇纪念馆扩建工程,提出了外墙干挂仿古青砖清水墙施工技术,实际应用结果表明,使用所提施工技术的青砖清水墙十分稳定且安全可靠,达到了预期效果。
摘自《建筑技术》2023年12月,何耀华,陆建彬,陆卫东
来源:建筑技术杂志社
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.27 万条内容 · 412 人订阅
阅读下一篇
京西山岭隧道爆破开挖方案比选我国路网高速发展,随着国家发展需求,隧道施工项目遍布全国各地,同时在施工过程中也会受到各种因素的制约,影响开挖掘进。根据施工环境,从安全、进度、环保、经济、履约等方面也出现了劈裂棒爆破、二氧化碳爆破等施工工艺,虽然解决了一些难题,但部分隧道施工环境的影响也制约了其发展。 1 工程概况
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句