土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 电缆电线选择及线路敷设的设计,图文讲解,值得大家收藏学习!

电缆电线选择及线路敷设的设计,图文讲解,值得大家收藏学习!

发布于:2025-04-27 09:55:27 来自:建筑设计/建筑资料库

来源:天正CAD自学

[复制转发]

本文整理解读19DX101-1图集数据,择最常(有)用信息,助力工程电缆电线选择及线路敷设设计。

 

设计依据


1、GB/T16895.6-2014《低压电气装置 第5-52部分: 电气设备的选择和安装 布线系统》

2、GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》

3、GB50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》

4、JG/T441-2014《额定电压450/750V及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线》

5、JG/T442-2014《额定电压0.6/1kV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆》

6、《工业与民用供配电设计手册》 第四版)

                                                                                                       


电线电缆、矩形导体的载流量


5种常见电缆敷设方式: 明敷、穿管明敷、穿管暗敷、敷设在土壤中和埋地管槽内。

常用的线缆、导体载流量估算可查询如下例表,若需准确计算,还需根据相关敷设条件进行校正。




电线电缆穿管最小管径、槽盒内容纳电线根数




对于电线穿管最小管径,19DX101-1图集中分别给出了两组数据,一组数据是根据GB50054-2011《低压配电设计规范》按不大于内孔截面积40%编制的,另一组数据是根据地方标准按不大于内孔截面积33%、27.5%、22%(容线截面积越大,占比越小)编制的。这两组数据中,国家标准较为经济,地方标准相对宽松,使用者可根据工程具体情况酌情选用。



对于槽盒内允许容纳配电线路电线根数,19DX101-1图集中也分别给出了两组数据,一组数据是根据GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》按不超过槽盒内截面积40%编制的,另一组数据是根据行业标准JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》按不超过槽盒内截面积20% 编制的。这两组数据中,也是国家标准较为经济,行业标准相对宽松,使用者同样可根据工程具体情况酌情选用。



图集中给出了5种管材(SC、JDG、PC、FPC、KJG)的电线穿管最小管径,给出了两种管材(SC、PC)的电缆穿管最小管径。



鉴于工程中有电缆穿JDG、KJG管敷设的工程实际需求,拟在19DX101-1图集修订版中增加电缆穿JDG、KJG管的数据,拟增加的数据见表1~10(供参考)。  




管材、桥架规格


19DX101-1 图集中给出了低压流体输送用焊接钢管SC、套接紧定式钢管JDG、聚氯乙烯硬质电线管PC、聚氯乙烯半硬质电线管FPC、可弯曲金属导管KJG 5种常用管材规格。同时也给出了金属电缆托盘和梯架、塑料电缆桥架以及耐火电缆槽盒的常用规格尺寸。 图集 相关 内容  



电缆井类型、规格及索引表


电缆井类型( 包括直通型、三通型、四通型、小型转角型、中型转角型电缆井和手孔井6大类型 )、规格及索引表,见图集 相关 内容。




结语


19DX101-1图集适用于新建、改建和扩建的民用及一般工业建筑的电气设计,也可用于上述建筑的电气监理、施工及验收。 图集的使用者不仅包括设计人员,同时也包括监理、施工、验收及管理人员。