土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,人防工程用电负荷容量
悬赏求助

人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005 7.1.2 电气设计除应满足战时用电的需要外,还应满足平时用电的需要。这句话有歧义,怎么理解,用电负荷时取战时和平时两者的最大者还是取两者之和,人防负荷时战时才全部启动还是临战时就全部启动,启动时是否还要考虑其他的正常负荷的使用,比如,住宅楼的电梯,地下车库的消防水泵等公共用电,

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(1 )

  • zhaosin163

    人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005   7.2.5 电力负荷分别按平时和战时两种情况计算,是为了分别确定平时和战时的供电电源容量。分别作为平时向供电部门申请供电电源容量和战时确定区域电站供给的用电量,同时又是区域电站选择柴油发电机组容量的依据。按这条规定的理解,是不是应该这样:按平时的容量向供电部门申请供电(是不是应该按战时和平时负荷两者之中的大者向供电公司申请容量),按战时容量选择柴油发电机等内部电源

    2025-04-25 17:17:25 来自 PC 评论 举报