严密施工准备:
认真现场勘察,分析图纸与现场具体施工方案。
提前减少图纸与现场偏差(过墙,过梁,孔洞位置,布线布管,设备位置等)
施工准备:
施工方案/技术措施/安全措施——提前准备,防止亡羊补牢;
施工班组——班组实力(技术、施工经验、人员结构、配备度、健康状况);
施工材料——数量、质量、进场时间安排、项目仓库;
施工报批资料——内部流程,现场施工报验手续。
统一穿戴工衣,佩带施工牌,佩带安全帽,张贴现场提示牌。
仓库建设:
通风、干燥、放水、防淹;防盗、利于保管;利于物品摆放、货物进出;利于施工、防多次搬迁;配备看守人员、消防设施。
设备摆放:
堆放应具体防水、尘、晒;设备按外包装标识堆放;室内机堆放高度不超过外包装要求,不超过2米;设备包装完好;禁止踩踏!
材料摆放:
堆放应具体防水、尘、晒;保温材料按型号包装好;保温材料内外表面干净清洁;排水管按型号进行堆放。
施工材料送样:
设备安装:
水系统分泵站:
室内机吊装下双螺母国定。
丝杆不小于Φ10mm;丝杆保持垂直,相互间垂直平行,且长度相似;丝杆长度末端统一在机器的中间位置。
套管安装:
冷媒管或排水管穿墙加套管保护;套管的长度与装修后的墙体厚度相等;套管内的缝隙应用阻燃烧材料填满。
排水管的安装:
随机附带的排水软管应水平安装,水平管的长度应小于300mm;提升的高度应在机型的技术要求范围内;提升的横管段长度应小于150mm;以不小于1/100的
坡度接入主管。
没有提升泵的室内机自然排水;随机排水软管应水平安装;保证以1/100以上的排水坡度进行排水;
高静压的室内机排水应做存水弯;存水弯应设置检修口。
透气口应设置在冷凝排水主管的末端或中间位置;透气口应高于该系统中所有的室内机的排水位;透气口加弯头并管口朝下。
两边的分支管汇流时应错位接入主管;冷凝排水主管应保证不小于1/100的排水坡度;排水管与排水管之间应用合适的胶水粘接。
水平管接入立管,应以一定的落差接入;避免排水倒流。
保温作业:
注重保温卫生,太脏,影响整体美观。
保温材料与保温接口之间用附带的胶布包扎良好,无裂缝;保温无拉伸现象;保温棉外表干净。
粘贴处牢固;接缝处美观;保温的切开面朝向内侧;接缝处不需要胶布包扎。
三通保温:粘贴处牢固,接缝处美观,保温的切开面朝向内侧。
随机排水软管与排水连接保温粘贴良好;保温材套入随机排水软管的末端,粘贴良好。
喇叭口处保:
保温材料应推到与室内机的外壳完全接触;随机附带的保温套包扎好;扎带的大小与保温材符合,扎带上紧的力度均匀,外观美观。
保温材与保温材之间的保温:
接口之间的粘贴良好美观;接口之间整齐;保温无拉伸变形;接缝处不需要胶布包扎。
入墙保温:
埋墙、埋地和室外冷凝排水管应做保温措施;埋墙的保温外表应用铁丝网保护后方可进行墙体修补;保温的粘接、修补须使用专用的胶水。
修补保温:保温无拉伸现象;保温无拉伸变形;粘贴好后剖开面朝上。
焊接作业:
试压作业:
注水打压10公斤,保压48小时以上。
配线作业(多联机):
空调通信配线要求由专业电气技术人员进行;
电气设备安装中选用的通信线,必须使用经国家强制认证的产品;
商用VRV系列的通信线,应使用0.75—1.25mm 2 的双芯护套线;
配线连到端子板后,不能有裸露部分。
空调通信配线要求由专业电气技术人员进行;
电气设备安装中选用的通信线,必须使用经国家强制认证的产品;
商信号线、主电源与设备连接应用软质电线管,但长度应不超1.5m;
硬质电线管口和穿线孔应加装护圈、护套等。
空调通信配线要求由专业电气技术人员进行;
电气设备安装中选用的通信线,必须使用经国家强制认证的产品;
三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用黄、绿、红颜色的线,零线用黑色线,地线为黄绿双色线;系统接地必须安全可靠;
配线连到端子板后,不能有裸露部分。
内外机标识——开关控制:
空气开关标识,注明每个开关连接对应场所空调,便于断电控制。
配线连到端子板后,不能有裸露部分。
隐蔽性工程验收:
形成隐蔽性工程验收纪要/图片。
确定质量合格,无隐患,可以封板。
百叶安装:
百叶安装美观、平整、干净;百叶固定螺丝避开能看到地方;固定好后,调整好百叶栏栅,利于房间出风处。
百叶定制尺寸大小与开口符合;安装时紧密链接,无缝隙;
百叶栏栅间隔利于外机散热通气。
工程移交:
竣工图(加盖竣工图章,有相关人员签字);设备使用说明书;工程竣工验收书(三方签字确认)。