土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风冷模块式空调系统安装流程与细节

风冷模块式空调系统安装流程与细节

发布于:2025-04-24 09:55:24 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:暖通南社

[复制转发]

严密施工准备:

认真现场勘察,分析图纸与现场具体施工方案。

提前减少图纸与现场偏差(过墙,过梁,孔洞位置,布线布管,设备位置等)

施工准备:

施工方案/技术措施/安全措施——提前准备,防止亡羊补牢;

施工班组——班组实力(技术、施工经验、人员结构、配备度、健康状况);

施工材料——数量、质量、进场时间安排、项目仓库;

施工报批资料——内部流程,现场施工报验手续。

统一穿戴工衣,佩带施工牌,佩带安全帽,张贴现场提示牌。

仓库建设:

通风、干燥、放水、防淹;防盗、利于保管;利于物品摆放、货物进出;利于施工、防多次搬迁;配备看守人员、消防设施。

设备摆放:

堆放应具体防水、尘、晒;设备按外包装标识堆放;室内机堆放高度不超过外包装要求,不超过2米;设备包装完好;禁止踩踏!

材料摆放:

堆放应具体防水、尘、晒;保温材料按型号包装好;保温材料内外表面干净清洁;排水管按型号进行堆放。

施工材料送样:

设备安装:

水系统分泵站:

室内机吊装下双螺母国定。

丝杆不小于Φ10mm;丝杆保持垂直,相互间垂直平行,且长度相似;丝杆长度末端统一在机器的中间位置。

套管安装:

冷媒管或排水管穿墙加套管保护;套管的长度与装修后的墙体厚度相等;套管内的缝隙应用阻燃烧材料填满。

排水管的安装:

随机附带的排水软管应水平安装,水平管的长度应小于300mm;提升的高度应在机型的技术要求范围内;提升的横管段长度应小于150mm;以不小于1/100的

坡度接入主管。

没有提升泵的室内机自然排水;随机排水软管应水平安装;保证以1/100以上的排水坡度进行排水;

高静压的室内机排水应做存水弯;存水弯应设置检修口。

透气口应设置在冷凝排水主管的末端或中间位置;透气口应高于该系统中所有的室内机的排水位;透气口加弯头并管口朝下。

两边的分支管汇流时应错位接入主管;冷凝排水主管应保证不小于1/100的排水坡度;排水管与排水管之间应用合适的胶水粘接。

水平管接入立管,应以一定的落差接入;避免排水倒流。

保温作业:

注重保温卫生,太脏,影响整体美观。

保温材料与保温接口之间用附带的胶布包扎良好,无裂缝;保温无拉伸现象;保温棉外表干净。

粘贴处牢固;接缝处美观;保温的切开面朝向内侧;接缝处不需要胶布包扎。

三通保温:粘贴处牢固,接缝处美观,保温的切开面朝向内侧。

随机排水软管与排水连接保温粘贴良好;保温材套入随机排水软管的末端,粘贴良好。

喇叭口处保:

保温材料应推到与室内机的外壳完全接触;随机附带的保温套包扎好;扎带的大小与保温材符合,扎带上紧的力度均匀,外观美观。

保温材与保温材之间的保温:

接口之间的粘贴良好美观;接口之间整齐;保温无拉伸变形;接缝处不需要胶布包扎。

入墙保温:

埋墙、埋地和室外冷凝排水管应做保温措施;埋墙的保温外表应用铁丝网保护后方可进行墙体修补;保温的粘接、修补须使用专用的胶水。

修补保温:保温无拉伸现象;保温无拉伸变形;粘贴好后剖开面朝上。

焊接作业:

试压作业:

注水打压10公斤,保压48小时以上。

配线作业(多联机):

空调通信配线要求由专业电气技术人员进行;

电气设备安装中选用的通信线,必须使用经国家强制认证的产品;

商用VRV系列的通信线,应使用0.75—1.25mm 2 的双芯护套线;

配线连到端子板后,不能有裸露部分。

空调通信配线要求由专业电气技术人员进行;

电气设备安装中选用的通信线,必须使用经国家强制认证的产品;

商信号线、主电源与设备连接应用软质电线管,但长度应不超1.5m;

硬质电线管口和穿线孔应加装护圈、护套等。

空调通信配线要求由专业电气技术人员进行;

电气设备安装中选用的通信线,必须使用经国家强制认证的产品;

三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用黄、绿、红颜色的线,零线用黑色线,地线为黄绿双色线;系统接地必须安全可靠;

配线连到端子板后,不能有裸露部分。

内外机标识——开关控制:

空气开关标识,注明每个开关连接对应场所空调,便于断电控制。

配线连到端子板后,不能有裸露部分。

隐蔽性工程验收:

形成隐蔽性工程验收纪要/图片。

确定质量合格,无隐患,可以封板。

百叶安装:

百叶安装美观、平整、干净;百叶固定螺丝避开能看到地方;固定好后,调整好百叶栏栅,利于房间出风处。

百叶定制尺寸大小与开口符合;安装时紧密链接,无缝隙;

百叶栏栅间隔利于外机散热通气。

工程移交:

竣工图(加盖竣工图章,有相关人员签字);设备使用说明书;工程竣工验收书(三方签字确认)。

本文来源于互联网,作者:惠风机电。暖通南社整理编辑于2021年8月3日。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通资料库

返回版块

25.48 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么要设置压差旁通阀,如何选择?

来源:暖通慧 如有侵权,请联系删除 我们首先来看看目前市场上普及的供暖系统的构成: 如上面这个散热器供暖系统,在全负荷运行状态下,也就是所有散热器温控阀全部开启(室内温度没到设定温度时),如果设计得当,水泵所提供的流量是所有散热器流量的总和,其扬程则是克服管路、阀门、散热器、热源阻力的总和,如果这个系统一直全负荷运行,就是说没有一个阀门关闭时,那么这个系统没有什么问题。

回帖成功

经验值 +10