土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《土建作业指导书》砌石工程

《土建作业指导书》砌石工程

发布于:2025-04-18 10:30:18 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]


   

   

一、 砌石前准备


     

    在砌筑石砌体前,应做好以下准备工作:
1、 石砌体用石选质地坚实、无风化剥落和裂纹的石块,并按石块规格对各砌筑部位进行分配,每个砌筑部位所用石块要大小搭配,不可先用大块后用小块。


2、 砌筑前,应清除石块表面的泥垢,水锈等杂质,必要时用水清洗。


3、 在砌筑部位放出石砌体的中心线及边线。

     

4、 复核各砌筑部位的原有标高,如有高低不平,应用细石混凝土填平。


5、 按石砌体的每皮高度及灰缝厚度等制作皮数杆,皮数杆立于石砌体的转角处和交接处。在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌石。


6、 准备脚手架。当石砌体砌高1.2m以上时就要搭设脚手架。


7、 选用的石块,其强度等级应不低于MU20。制备的砂浆应为水泥砂浆或水泥混合砂浆,用于石墙的砂浆强度等级应不低于M2.5;用于石基础的砂浆强度等级应不低于M5。




   

二、毛石基础


     

(1) 毛石基础构造
毛石基础是用乱毛石或平毛石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌成。乱毛石是指形状不规则的石块;平毛石是指形状不规则,但有两个平面大致平行的石块。
毛石基础可作墙下条形基础或柱下独立基础。
毛石基础按其断面形状有矩形、梯形和阶梯形等。基础顶面宽度应比墙基底面宽度大200mm;基础底面宽度依设计计算而定。梯形基础坡角应大于60度。阶梯形基础每阶高不小于300mm,每阶挑出宽度不大于200mm。


(2) 毛石基础砌筑要点
1、 砌毛石基础应双面拉准线。第一皮按所放的基础边线砌筑,以上各皮按准线砌筑。


2、 砌第一皮毛石时,应选用有较大平面的石块,先在基坑底铺设砂浆,再将毛石砌上,并使毛石的大面向下。


3、 砌每一皮毛石时,应分皮卧砌,并应上下错缝,内外搭砌,不得采用先砌外面石块后中间填心的砌筑方法,石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石嵌实,不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。


4、 灰缝厚实宜为20~30mm,砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。


5、 毛石基础的每皮毛石内每隔2m左右设置一块拉结石。拉结石宽度:如基础宽度等于或小于400mm,拉结石宽度应与基础宽度相等;如基础宽度大于400mm,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于基础宽度的2/3。


6、 阶梯形毛石基础,上阶的石块应至少压砌下阶石砌的1/2,相邻阶梯毛石应相互错缝搭接。


7、 毛石基础最上一皮,宜选用较大的平毛石砌筑。转角处、交接处和洞口处也应选用平毛石砌筑。


8、 有高低台的毛石基础,应从低处砌起,并由高如向低如搭接,搭接长度不小于基础高度。


9、 毛石基础转角处和交接处应同时砌起,如不能同时砌起又必须留槎时,应留成斜槎,斜槎长度应不小于斜槎高度,斜槎面上毛石不应找平,继续砌时应将斜槎清理干净,浇水湿润。


10、毛石基础每天可砌高度为1.2m。




   

三、毛石墙


     

(1)毛石墙构造
     毛石墙是用平毛石或乱毛石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌成,墙面灰缝不规则,外观要求整齐的墙面,其外皮石材可适当加工。毛石墙的转角可用料石或平毛石砌筑。毛石墙的厚度应不小于350mm。


     毛石可以与普通砖组合砌,墙的外侧为砖,里侧为毛石。毛石亦可与料石组合砌,墙的外侧为料石,里侧为毛石。
 
(2)毛石墙砌筑要点
1、 砌毛石墙应双面拉准线,第一皮按墙边线砌筑,以上各皮按准线砌筑。


2、 毛石墙的第一皮、每个楼层最上一皮、转角处、交接处及门窗洞口处应用较大的平毛石砌筑。


3、 毛石墙应分皮卧砌,各皮石块间利用自然形状,经敲打修整使能与先砌石块基本吻合、搭砌紧密,上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块,中间填心的砌筑方法,中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石(下尖上宽的三角形石块)和过桥石(仅在两端搭砌的石块)。


4、 灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满,不得有干接现象。石块间较大空隙应先填砂浆后塞碎石块。


5、 毛石墙必须设置拉结石,拉结石应均分布,相互错开,一般每0.7m2墙面至少设置一块,且同皮内的中距不大于2m。拉结石长度:墙厚等于或小于400mm,应与墙厚度相等;墙厚大于400mm,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不小于150mm,且其中一块长度不小于墙厚的2/3。


6、 在毛石和普通砖和组合墙中,毛石与砖应同时砌筑,并每隔5~6皮砖用2~3皮丁夸与毛石拉结砌合,砌合长度应不小于120mm,两种材料间的空隙应用砂浆填满。


7、 毛石墙与砖墙相接的转角处应同时砌筑。砖墙与毛石墙在转角处相接,可从砖墙每隔4~6皮砖高度砌出不小于120mm长的阳槎与毛石墙相接。亦可从毛石墙每隔4~6皮砖高度砌出不小于120mm长的阳槎与砖墙相接。阳槎均应伸入相接墙体的长度方向。


8、 毛石墙与砖墙交接处应同时砌筑。砖纵墙与毛石横墙交接处,应自砖墙每隔4~6皮砖高度引出不小于120mm的阳槎与毛石墙相接。毛石纵墙与砖横墙交接处,应自毛石墙每隔4~6皮砖高度引出不小于120mm的阳槎与砖墙相接。


9、 毛石墙每天的砌筑高度,不应超过1.2m。


10、砌筑毛石挡土墙时,除符合上述有关砌筑要点外,尚应注意以下几点:毛石的中部厚度不小于200mm;每砌3~4皮毛石为一分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝宽度不得大于40mm,上下皮毛石的竖向灰缝应相互错开80mm以上;泄水孔的每米高度上间隔2m左右设置一个,并在泄水孔与土体间摆长宽各为300mm、厚200mm的碎石作疏水层。




   

四、料石基础


     

(1)料石基础构造
   料石基础是用毛料石或粗料石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌筑而成。


   料石基础有墙下的条形基础和柱下独立基础等。依其断面形状有矩形、阶梯形等。阶梯形基础每阶挑出宽度不大于200mm,每阶为一皮或二皮料石。

     

   料石基础砌筑形式有丁顺叠砌和丁顺组砌。丁顺叠砌是一皮顺石与一皮丁石相隔砌成,上下皮竖缝相互错开1/2石宽;丁顺组砌是同皮内1~3块顺石与一块丁石相隔砌成,丁石中距不大于2m,上皮丁石坐中于下皮顺石,上下皮竖缝相互错开至少1/2宽。


(2)料石基础砌筑要点
1、 砌筑料石基础应双面拉准线,第一皮按所放的基础边线砌筑,以上各皮按准线砌筑。可先砌转角处和交接处,后砌中间部分。


2、 料石基础的第一皮应丁砌,在基底坐浆。阶梯形基础,上阶料石应至少压砌下阶料石的1/3宽度。


3、 灰缝厚度不宜大于20mm。砌筑时,砂浆铺设厚度应略高于规定灰缝厚度,一般高出厚度为6~8mm。


4、 料石基础的转角处和交接处应同时砌起,如不能同时砌起应留置斜槎。