来源:电气设计圈如有侵权,请联系删除

静电和雷电,在咱日常生活里都挺常见,可别小瞧它们,这俩电气现象的影响可大了。不光会打乱咱们正常的生产生活节奏,严重起来,对人的安全和财产都能造成不小的损害呢。所以啊,为了让大家平平安安,也为了保证电力设备顺顺当当运行,咱得特别重视防雷防静电,多增强这方面的安全意识,好好学学相关的安全知识,还有遇到突发情况该怎么应急处理。

静电,简单说,就是电荷在物体表面或者里面积攒起来了,一旦到了特定的条件,它就会放电,搞出火花或者电弧。好多地方都容易产生静电积聚,像空气干燥的办公室、医院、电子工厂,还有一些生产车间等等。接下来,文章就跟大伙唠唠,在防雷、防静电,还有接地这些方面,一般检查时特别容易被忽略的问题。

问题一:桥架和接线管没做等电位连接

按照《低压配电设计规范》(GB 50054 - 2011) 第 5.2.4.1 条规定,每个建筑物里这些能导电的部分都得做总等电位联结:

(1)总保护导体,像保护导体、保护接地中性导体。

(2)电气装置的总接地导体或者总接地端子排。

(3)建筑物内的水管、燃气管,还有采暖和空调的各种金属管道。

(4)能利用的建筑物金属结构部分。可现在桥架和接线管没做这个等电位连接。

问题二:罐区静电夹坏了

依据《防止静电事故通用导则》(GB12158 - 2006)6.2.5 条,油罐车装卸的时候,得用专用的可卷式接地导线、夹子和接地端子,把罐车跟装卸设备连起来。连接接地线要在油罐开盖之前,拆除接地线得在装卸完、封好罐盖之后。要是条件允许,最好采用接地设备和启动装卸泵能联锁的装置。可现在罐区的静电夹坏了。

问题三:防爆区域靠近地面的防雷接地极没拿防火泥密封

根据《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171 - 2012)第 8.0.1.6 条,盘、柜的孔洞还有电缆管得堵严实。要是在可能结冰的地区,还得防止电缆管里积水结冰。可防爆区域能看到的接近地面的防雷接地极,却没有用防火泥密封。

问题四:防雷测试点没盖板,还腐蚀得厉害

按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169 - 2016)第 4.6.1 条,避雷针、避雷线、避雷带、避雷网的接地,除了要符合规范里第 4.1 节到第 4.5 节的规定,还得做到:避雷针和避雷带的接地线以及接地装置用的紧固件,都得是镀锌的。要是用的地脚螺栓没镀锌,就得做防腐处理。可现在防雷测试点不但没有盖板,而且腐蚀情况很严重。

问题五:金属储罐防雷接地没装断接卡

根据《石油与石油设施雷电安全规范》(GB15599 - 2009) 第 4.1.2 条,引下线最好在距离地面 0.3 - 0.7 米的地方设断接卡,用两个 M12 型号的不锈钢螺栓加上防松垫片连接。但现在金属储罐防雷接地没装断接卡。

问题六:加油机外壳和电气设备没做静电接地,或者静电接地断了没用了

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156 - 2021)第 13.2.2 条,汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地以及信息系统的接地,最好共用一个接地装置,而且接地电阻不能大于 4 欧姆。可现在加油机外壳和电气设备要么没做静电接地,要么静电接地断开失效了。

问题七:罐区静电夹损坏(重复问题再强调)

再说说,根据《防止静电事故通用导则》(GB12158 - 2006)6.2.5 条,油罐车装卸时的接地要求前面讲过了,可罐区静电夹损坏这个问题很严重,得再次强调。

问题八:事故处理罐没按规范做防雷设施接地,接地线也不符合要求

按照《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571-2014)第 3.2.5 条,有火灾爆炸危险的地方、静电影响产品质量的生产过程,还有静电会危害人身安全的作业区,所有金属用具、门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等都得设计接地。

第 3.2.10 条规定,可能产生静电危害的工作场所,要给员工配个人防静电防护用品。在重点防火、防爆作业区的入口,得设计能导除人体静电的装置。可现在事故处理罐没按规范做防雷设施接地,接地线也不符合要求。