机组循环流程图:
单冷型:
热泵型:
制冷工况:
制热工况:
结构示意图:
制冷系统:
涡旋式压缩机:
板式热交换器:
换热器流道间隙小,机组使用时必须保证水质清洁,避免堵塞。
冬季时,对于环境温度可能低于℃的区域,水的冻结可能造成设备损坏。需采用下列任一预防措施:
a. 通过位于机组最低点的排水口将系统的水排空。
b. 或者在循环水中加入适当比例的防冻剂(如乙二醇)。
盘管:
电磁换向阀:
节流元件:
循环水泵:
机组长时间停用,水泵转轴可能会被卡住,应对转子进行处理:
a. 关闭系统,打开水泵排气阀帽;
b. 用螺丝刀插入槽内,再转动转轴;
c. 重新安装上排气阀帽;
d. 打开系统。
流量开关:
安装于板式热交换器出水管路上,没有水流或流量过低时,将不允许压缩机及循环水泵运行。
拆卸及安装时勿用力碰触或损坏顶部的感应元件,即箭头杆状物。
安装时需保证箭头与水流方向一致。
膨胀水箱:
适应密闭系统循环水因温度带来的体积变化;
勿拧动膨胀水箱顶部的预充阀,以免内部预充气体的流失。
安全阀:
当密闭水路压力过高时,自动释放水压,对设备进行必要的保护。
空气系统:
空气在室外电机带动轴流风叶的作用下,由机组正左侧(进风方向一)及正后方(进风方向二)进入,穿透换热器翅片间隙完成热量交换,途径由顶盖板、中间隔板、风圈、前面板组成的风道,最终穿过出风隔栅,从机组正前方吹出。
电气控制系统:
为机组的控制中心。
遥控器、服务操作界面。
机组定位/安装:
机组定位:
选择没有逆风的地点。
选择没有阳光直射的地点。
选择出风和噪音均不会影响到邻居的地点。
选择能够满足安装空隙要求的地点。
安装地点的地板强度要足够支撑空调的重量,并能够将振动传播最小化。
选择不会阻塞走廊和门的位置。
选择尽量远离热源、蒸气或可燃气体的位置。
避免放置在灰尘多的地点。
用膨胀螺栓将设备固定,以防止强风将设备掀翻。
对于热泵型空调,必须将其安装在地板以上足够高度的地方。在制热模式工作时,为将凝结水排入排水沟,可将排水接头插到底盘左下方的孔中,并装上一根内径为16mm的乙烯塑料管。
如果空调安装在降雪量很大的地区,必须把空调安装在高于通常雪平面至少200mm的地方,或者使用室外机支架固定。
水管连接:
水管接口:
冷水机组与系统最高点的高度允差:
推荐的连接方式:
水管连接/水循环:
回路中的水管必须牢固支撑并连接紧密,确保不受管路连接处张力作用;
管路中必须装有截止阀,以便允许在不排空整个系统的情况下,而将机组内的水排空;
如果系统的水压降高于水泵扬程,机组的水流量和性能将会下降,为减少系统水压降,应尽量做到:
a. 减少系统中弯头的数量,避免使用直角弯头;
b. 减少系统管路长度;
c. 采用直径合适的管道
为尽量减少对水的更换和补充,推荐在建筑物内部安装补水系统;
必须在水的进口处安装网眼至少10目的过滤器,避免对机组水路的堵塞;
对于环境温度有可能低于℃的区域,应在水中加入适量的防冻剂(如乙二醇),添加乙二醇后机组性能修正系数如下:
乙二醇比例 |
10% |
20% |
30% |
40% |
结冰温度 |
-4 ℃ |
-9 ℃ |
-15 ℃ |
-23 ℃ |
能量 |
0.996 |
0.991 |
0.983 |
0.974 |
输入功率 |
0.990 |
0.978 |
0.964 |
1.008 |
水流速度 |
1.000 |
0.979 |
0.979 |
1.025 |
水压降 |
1.003 |
1.010 |
1.020 |
1.033 |
水系统不强制使用缓冲水箱:
但如果系统水容量过小时,则必须使用缓冲水箱。
推荐使用的缓冲水箱安装及采用方式:
a. 材料:Φ 165.2mm左右,长度2m左右钢管一只,可暗藏于天花板内。
b. 安装方式:回水管路处,如下:
机组调试:
开机前检查及操作:
基本要求:
确认空调器定位正确,安装牢固可靠,外表无损伤;
确认配管连接紧密无泄漏;
确认水系统空气已排放干净;
检查连接电缆规格及连接顺序,确定无误及连接处无松动;
确认主电源电压频率符合空调使用要求;现有电源有足够容量供应线路上所有电器。同时要确定主电源电路符合国家安全要求,空调电源处于专用线路上;
尤其要注意的是,必须使用规格得当、连接正确的接地线;
机组上电检查:机组在上电前,检查供电电压是否正常
机组在上电后,检查各模块指示灯是否闪烁正常;红色LED指示灯约2秒闪烁一次表明电路板工作正常,长时间不亮或不规则闪亮说明电路板有故障;
机组界面板是否显示正常;
通过机组界面板检查机组各压力或温度是否处于正常范围。
初始调试操作:
所有水管路及电气接线完毕后,需由专业安装人员进行机组调试。
机组无任何报警,且连续正常运行20分钟以上。
冷媒量及油量确认:
冷媒量确认:
a. 如需重新加液,最佳的制冷剂加注是先使用制冷剂回收装置将制冷管路清空,然后根据空调铭牌上的数据充注准确数量的制冷剂。
b. 重新抽真空加液可通过位于系统高低压端两处维修针阀进行。
c. 可通过下列现象进行判断:
压缩机吸排气压力值适当,吸排气管冷热程度正常;
蒸发器、冷凝器表面温度应正常,冷凝器管路右热过度至常温,无局部发烫现象;
回气管路出现结露现象。
d. 在环境温度大于15℃的前提下 ,对于单冷系统或者处于制冷模式的热泵系统,可以使用过热法进行检查。
油量确认:
机组内润滑油已由压缩机厂商事先充灌完毕,一般存有20%余量,在系统未大
量损失润滑油的前提下,一般不必补充润滑油。机组润滑油适中的现象是:压缩机运转声音正常,冷凝器、蒸发器换热性能良好,运转一段时间后,润滑油不变色,无杂质、异常气味出现。
机组性能检查确认:
接通电源,将空调置于制冷、制热模式,运行20分钟后,换热器表面温度应正常。机组吸排气压力值、吸排气温度值应适当;
房间温度达到设定值,进出水温度正常;
机组无频繁开停机现象;
水系统容量、流量足够,系统无空气残留,流量开关无报警,水泵运转正常。
噪声、振动确认:
机组无异常振动声;
压缩机、风机无异常噪声,节流部件振动正常。声音与铭牌标示接近。
耗电性能确认:
机组输入功率、输入电流值应与铭牌标示的额定电流值接近;
机组输入功率、输入电流值不超出铭牌标示最大输入功率、电流值;
电性能确认:
机组电气元件运转良好无故障;
机组无漏电现象。
维修工具配备。
维修:
故障报警:
设备上的电控系统将连续对设备进行监控,当故障发生时,房间内的遥控器上的报警指示灯将发亮;
报警状态的手动复位(可人工干预完成):
按下“开/关”按扭,使机组切换到“关”,消除故障后,再按下“开/关”按扭重启机组;
如重启机组后,报警指示等仍发亮,则可使用服务操作界面检查及复位,具体参照界面使用方法;
报警状态机组供电中断,不会更改机组原先的设定;
服务操作界面可对故障原因作出判断,根据显示的报警代码查找故障所在。
常见故障及排除:
压缩机及风机不起动:
设备未送电;检查供电电源的接线连接;
主电源开关没有合闸;检查后,将开关合闸;
主开关熔断器熔断;更换;
等待两分钟;压缩机处于循环保护中;
压力开关断开;检查后排除故障原因;
主供电电源电压过低;
电气接线松动或错误;检查后进行处理。
压缩机不起动,但风机运行:
压缩机的电气接线松动或错误;检查后进行处理。
压缩机烧坏,卡死,或保护装置打开;检查故障原因,必要时更换压缩机;
工作电容损坏(单相机组);更换。
压缩机起动后,由于过热保护而停机(并非温控器正常运行而造成的停机):
制冷剂充注错误(过多或过少)或回路中存在空气或其它不可冷凝气体;排空制冷剂,抽真空后重新冲注。
主电源电压问题(过高或是过低)。
冷凝器盘管堵塞;排除堵塞物。
风机关闭,检查故障原因后进行处理。
工作电容损坏,检查后进行处理。
室内温度调节器故障;更换。
制冷剂回路堵塞,检查后排除堵塞物。
在热泵工作模式下,换向阀故障;更换。
限流器堵塞或被冰覆盖;排空制冷剂,抽真空后重新冲注。
压缩机连续运行:
机组选型太小,不能满足实际需要。
水温选定太低(如在制冷模式下)或太高(如热泵机组在制热模式下);检查选定的温度。
制冷剂充注过少;检查后补加制冷剂。
室外风机故障;更换。
回路中存在空气或其它不可冷凝气体;抽真空后重新冲注。
进气口堵塞或室内机过滤器太脏;排出堵塞物或清洗过滤器。
盘管经常结冰(热泵机组制热过程中):
风机停止:检查故障原因后进行处理。
除霜回路中电气接线错误;检查电气接线连接后进行处理。
排气压力过高:
盘管过脏或堵塞;清洗或排出堵塞物。
水流量不足或水泵故障(在制热模式下);更 换。
制冷剂充注过多;排出部分制冷剂。
回路中存在空气或其它不可冷凝气体;抽真空后重新冲注。
排气压力过低:
制冷剂充注过少;检查后补加制冷剂。
盘管过脏或堵塞;清洗或排出堵塞物。
水过滤器过脏;清洗过滤器
吸入压力过高:
内部安全减压阀打开;检查故障原因后进行处理。
制冷剂充注过多;排出部分制冷剂。
换向阀故障(在热泵模式下)或有内漏现象;更换。
吸入压力过低:
制冷剂充注过少;检查后补加制冷剂。
蒸发器盘管(板式换热器或在热泵模式下的室外盘管)被冰覆盖;见以下几点。
流经蒸发器的换热体流量不足;检查故障原因后进行处理。
限流器或吸气管堵塞:检查后进行处理。
在除霜期间,风机没有停止(热泵机型在制热模式下);检查电气接线连接。
除霜探头故障(热泵机型在制热模式下);更换。
除霜探头与管路接触(热泵机型在制热模式下);检查后进行处理。
由于过热保护造成风机循环:
风机电容故障;更换。
电气接线松动;检查电线连接。
风机轴承卡死;检查后进行处理。
限流器堵塞或被冰覆盖;排空制冷剂,抽真空后重新冲注。
机组的保养:
制冷系统的保养:盘管的定期清洗;干燥过滤器的更换;机组运行状况的检查。
机组水系统保养:水过滤器需定期拆洗,以保证系统水流量及水质;水泵的定期检查;流量开关的检查。
电气系统的保养:电气控制箱的清理及检查;电气接线处连接紧固程度的检查;控制系统功能的测试。
本文来源于互联网,作者:开利。暖通南社参照《AquasnapJunior30RH/RA007-013型机组》整理编辑于2021年7月16日。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 405 人订阅
阅读下一篇
荷兰最大的热泵系统正式启动荷兰能源公司Eneco与区域水资源管理局HDSR(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)在乌得勒支市正式启用了一台名为“超级热泵”的大型热泵系统。 该项目通过创新技术将处理过的污水中的废热转化为可再生的热能,为当地的20,000户家庭提供稳定的供暖服务,成为目前荷兰最大的热泵项目。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发