土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷冷水(热泵)机组内置水力模块

风冷冷水(热泵)机组内置水力模块

发布于:2025-04-15 11:15:15 来自:暖通空调/热泵工程

来源:暖通南社

[复制转发]

机组循环流程图:

单冷型:

热泵型:

制冷工况:

制热工况:

结构示意图:

制冷系统:

涡旋式压缩机:

板式热交换器:

换热器流道间隙小,机组使用时必须保证水质清洁,避免堵塞。

冬季时,对于环境温度可能低于℃的区域,水的冻结可能造成设备损坏。需采用下列任一预防措施:

a. 通过位于机组最低点的排水口将系统的水排空。

b. 或者在循环水中加入适当比例的防冻剂(如乙二醇)。

盘管:

电磁换向阀:

节流元件:

循环水泵:

机组长时间停用,水泵转轴可能会被卡住,应对转子进行处理:

a. 关闭系统,打开水泵排气阀帽;

b. 用螺丝刀插入槽内,再转动转轴;

c. 重新安装上排气阀帽;

d. 打开系统。

流量开关:

安装于板式热交换器出水管路上,没有水流或流量过低时,将不允许压缩机及循环水泵运行。

拆卸及安装时勿用力碰触或损坏顶部的感应元件,即箭头杆状物。

安装时需保证箭头与水流方向一致。

膨胀水箱:

适应密闭系统循环水因温度带来的体积变化;

勿拧动膨胀水箱顶部的预充阀,以免内部预充气体的流失。

安全阀:

当密闭水路压力过高时,自动释放水压,对设备进行必要的保护。

空气系统:

空气在室外电机带动轴流风叶的作用下,由机组正左侧(进风方向一)及正后方(进风方向二)进入,穿透换热器翅片间隙完成热量交换,途径由顶盖板、中间隔板、风圈、前面板组成的风道,最终穿过出风隔栅,从机组正前方吹出。

电气控制系统:

为机组的控制中心。

遥控器、服务操作界面。

机组定位/安装:

机组定位:

选择没有逆风的地点。

选择没有阳光直射的地点。

选择出风和噪音均不会影响到邻居的地点。

选择能够满足安装空隙要求的地点。

安装地点的地板强度要足够支撑空调的重量,并能够将振动传播最小化。

选择不会阻塞走廊和门的位置。

选择尽量远离热源、蒸气或可燃气体的位置。

避免放置在灰尘多的地点。

用膨胀螺栓将设备固定,以防止强风将设备掀翻。

对于热泵型空调,必须将其安装在地板以上足够高度的地方。在制热模式工作时,为将凝结水排入排水沟,可将排水接头插到底盘左下方的孔中,并装上一根内径为16mm的乙烯塑料管。

如果空调安装在降雪量很大的地区,必须把空调安装在高于通常雪平面至少200mm的地方,或者使用室外机支架固定。

水管连接:

水管接口:

冷水机组与系统最高点的高度允差:

推荐的连接方式:

水管连接/水循环:

回路中的水管必须牢固支撑并连接紧密,确保不受管路连接处张力作用;

管路中必须装有截止阀,以便允许在不排空整个系统的情况下,而将机组内的水排空;

如果系统的水压降高于水泵扬程,机组的水流量和性能将会下降,为减少系统水压降,应尽量做到:

a. 减少系统中弯头的数量,避免使用直角弯头;

b. 减少系统管路长度;

c. 采用直径合适的管道 

为尽量减少对水的更换和补充,推荐在建筑物内部安装补水系统;

必须在水的进口处安装网眼至少10目的过滤器,避免对机组水路的堵塞;

对于环境温度有可能低于℃的区域,应在水中加入适量的防冻剂(如乙二醇),添加乙二醇后机组性能修正系数如下:

乙二醇比例

10%

20%

30%

40%

结冰温度

-4

-9

-15

-23

能量

0.996

0.991

0.983

0.974

输入功率

0.990

0.978

0.964

1.008

水流速度

1.000

0.979

0.979

1.025

水压降

1.003

1.010

1.020

1.033

水系统不强制使用缓冲水箱:

但如果系统水容量过小时,则必须使用缓冲水箱。

推荐使用的缓冲水箱安装及采用方式:

a. 材料:Φ 165.2mm左右,长度2m左右钢管一只,可暗藏于天花板内。

b. 安装方式:回水管路处,如下:

机组调试:

开机前检查及操作:

基本要求:

确认空调器定位正确,安装牢固可靠,外表无损伤;

确认配管连接紧密无泄漏;

确认水系统空气已排放干净;

检查连接电缆规格及连接顺序,确定无误及连接处无松动;

确认主电源电压频率符合空调使用要求;现有电源有足够容量供应线路上所有电器。同时要确定主电源电路符合国家安全要求,空调电源处于专用线路上;

尤其要注意的是,必须使用规格得当、连接正确的接地线;

机组上电检查:机组在上电前,检查供电电压是否正常

机组在上电后,检查各模块指示灯是否闪烁正常;红色LED指示灯约2秒闪烁一次表明电路板工作正常,长时间不亮或不规则闪亮说明电路板有故障;

机组界面板是否显示正常;

通过机组界面板检查机组各压力或温度是否处于正常范围。

初始调试操作:

所有水管路及电气接线完毕后,需由专业安装人员进行机组调试。

机组无任何报警,且连续正常运行20分钟以上。

冷媒量及油量确认:

冷媒量确认:

a. 如需重新加液,最佳的制冷剂加注是先使用制冷剂回收装置将制冷管路清空,然后根据空调铭牌上的数据充注准确数量的制冷剂。

b. 重新抽真空加液可通过位于系统高低压端两处维修针阀进行。

c. 可通过下列现象进行判断:

压缩机吸排气压力值适当,吸排气管冷热程度正常;

蒸发器、冷凝器表面温度应正常,冷凝器管路右热过度至常温,无局部发烫现象;

回气管路出现结露现象。

d. 在环境温度大于15℃的前提下 ,对于单冷系统或者处于制冷模式的热泵系统,可以使用过热法进行检查。

油量确认:

机组内润滑油已由压缩机厂商事先充灌完毕,一般存有20%余量,在系统未大

量损失润滑油的前提下,一般不必补充润滑油。机组润滑油适中的现象是:压缩机运转声音正常,冷凝器、蒸发器换热性能良好,运转一段时间后,润滑油不变色,无杂质、异常气味出现。

机组性能检查确认:

接通电源,将空调置于制冷、制热模式,运行20分钟后,换热器表面温度应正常。机组吸排气压力值、吸排气温度值应适当;

房间温度达到设定值,进出水温度正常;

机组无频繁开停机现象;

水系统容量、流量足够,系统无空气残留,流量开关无报警,水泵运转正常。

噪声、振动确认:

机组无异常振动声;

压缩机、风机无异常噪声,节流部件振动正常。声音与铭牌标示接近。

耗电性能确认:

机组输入功率、输入电流值应与铭牌标示的额定电流值接近;

机组输入功率、输入电流值不超出铭牌标示最大输入功率、电流值;

电性能确认:

机组电气元件运转良好无故障;

机组无漏电现象。

维修工具配备。

维修:

故障报警:

设备上的电控系统将连续对设备进行监控,当故障发生时,房间内的遥控器上的报警指示灯将发亮;

报警状态的手动复位(可人工干预完成):

按下“开/关”按扭,使机组切换到“关”,消除故障后,再按下“开/关”按扭重启机组;

如重启机组后,报警指示等仍发亮,则可使用服务操作界面检查及复位,具体参照界面使用方法;

报警状态机组供电中断,不会更改机组原先的设定;

服务操作界面可对故障原因作出判断,根据显示的报警代码查找故障所在。

常见故障及排除:

压缩机及风机不起动:

设备未送电;检查供电电源的接线连接;

主电源开关没有合闸;检查后,将开关合闸;

主开关熔断器熔断;更换;

等待两分钟;压缩机处于循环保护中;

压力开关断开;检查后排除故障原因;

主供电电源电压过低;

电气接线松动或错误;检查后进行处理。

压缩机不起动,但风机运行:

压缩机的电气接线松动或错误;检查后进行处理。

压缩机烧坏,卡死,或保护装置打开;检查故障原因,必要时更换压缩机;

工作电容损坏(单相机组);更换。

压缩机起动后,由于过热保护而停机(并非温控器正常运行而造成的停机):

制冷剂充注错误(过多或过少)或回路中存在空气或其它不可冷凝气体;排空制冷剂,抽真空后重新冲注。

主电源电压问题(过高或是过低)。

冷凝器盘管堵塞;排除堵塞物。

风机关闭,检查故障原因后进行处理。

工作电容损坏,检查后进行处理。

室内温度调节器故障;更换。

制冷剂回路堵塞,检查后排除堵塞物。

在热泵工作模式下,换向阀故障;更换。

限流器堵塞或被冰覆盖;排空制冷剂,抽真空后重新冲注。

压缩机连续运行:

机组选型太小,不能满足实际需要。

水温选定太低(如在制冷模式下)或太高(如热泵机组在制热模式下);检查选定的温度。

制冷剂充注过少;检查后补加制冷剂。

室外风机故障;更换。

回路中存在空气或其它不可冷凝气体;抽真空后重新冲注。

进气口堵塞或室内机过滤器太脏;排出堵塞物或清洗过滤器。

盘管经常结冰(热泵机组制热过程中):

风机停止:检查故障原因后进行处理。

除霜回路中电气接线错误;检查电气接线连接后进行处理。

排气压力过高:

盘管过脏或堵塞;清洗或排出堵塞物。

水流量不足或水泵故障(在制热模式下);更 换。

  制冷剂充注过多;排出部分制冷剂。

  回路中存在空气或其它不可冷凝气体;抽真空后重新冲注。

排气压力过低:

制冷剂充注过少;检查后补加制冷剂。

盘管过脏或堵塞;清洗或排出堵塞物。

水过滤器过脏;清洗过滤器

吸入压力过高:

内部安全减压阀打开;检查故障原因后进行处理。

制冷剂充注过多;排出部分制冷剂。

换向阀故障(在热泵模式下)或有内漏现象;更换。

吸入压力过低:

制冷剂充注过少;检查后补加制冷剂。

蒸发器盘管(板式换热器或在热泵模式下的室外盘管)被冰覆盖;见以下几点。

流经蒸发器的换热体流量不足;检查故障原因后进行处理。

限流器或吸气管堵塞:检查后进行处理。

在除霜期间,风机没有停止(热泵机型在制热模式下);检查电气接线连接。

除霜探头故障(热泵机型在制热模式下);更换。

除霜探头与管路接触(热泵机型在制热模式下);检查后进行处理。

由于过热保护造成风机循环:

风机电容故障;更换。

电气接线松动;检查电线连接。

风机轴承卡死;检查后进行处理。

限流器堵塞或被冰覆盖;排空制冷剂,抽真空后重新冲注。

机组的保养:

制冷系统的保养:盘管的定期清洗;干燥过滤器的更换;机组运行状况的检查。

机组水系统保养:水过滤器需定期拆洗,以保证系统水流量及水质;水泵的定期检查;流量开关的检查。

电气系统的保养:电气控制箱的清理及检查;电气接线处连接紧固程度的检查;控制系统功能的测试。