本文我们从机房环境需求出发,对水冷式空调和风冷式空调的技术特征、分类、优劣势进行了系统剖析。在此基础上,提出了机房空调形式选型的判断依据和双冷源系统的设计思路。
(二)风量分布要求
机房内设备柜采用上送下回的风路方式,要求空调系统提供合理的气流组织,避免出现热点或死角。《数据中心设计规范》 GB 50174-2017 规定,机房内风速宜为 0.5 m/s ,风量应按照 1.6 倍发热量计算 [3] 。空调出风口与设备进风口应对齐,回风应均匀布置。合理的风量分布可有效降低设备温升,延长使用寿命。
(三)电磁兼容性要求
机房属于电磁敏感环境,空调的电气部件如压缩机、风机等会产生电磁干扰。根据 IEC 61000 标准,机房 A 类设备的电磁辐射应低于 40dB , B 类设备应低于 47dB[4] 。因此,机房空调必须采取屏蔽接地、隔离放置等措施,降低电磁干扰。同时,空调系统也要具备抗干扰能力,避免误动作引起环境失控。
(四)可靠性与维护性要求
机房的关键性决定了空调系统必须高度可靠,一般要求连续运行时间 MTBF 大于 10 万小时 [5] 。因此,机房空调的设计需留有裕量,并采用冗余配置,单台故障时仍能维持正常运转。同时,空调的构造应便于维护和清洁,关键部件应实现模块化和热插拔,减少检修导致的系统中断时间。
柜式水冷空调集成了风机、盘管、电控等部件,安装于机房内部,冷冻水由外部提供。其优点是布置灵活、气流组织合理、温控精度高;缺点是占用机房面积、结露风险大。
风机盘管式水冷空调将盘管设置在吊顶或墙面,由多台风机提供气流循环。其优点是节省机房空间、便于维护;缺点是管路较长、施工工艺复杂。
整体而言,水冷式空调具有如下技术特点:
(二)优缺点分析
水冷式空调的优点主要体现在能效和噪音两方面。由于水的传热性能优于空气,水冷式系统的换热效果更好,压缩机功耗更低。同时,噪声源均置于室外,机房内部环境安静。但水冷系统的缺点也较为突出,表现为施工工艺复杂、管路铺设不便、检修困难。一旦发生冷冻水泄漏,极易对机房设备造成损坏,后果严重。此外,水冷空调的盘管温度较低,室内负荷波动时极易产生结露,需要合理控制新风比例和温湿度设定值 [6] 。因此,水冷式空调更适用于对效率和噪音要求高,且吊顶空间充裕的大型机房。
分体式风冷空调的室内机仅包括蒸发器和风机,压缩机与冷凝器集成在室外机内。其优点是占地面积小、布局灵活;缺点是冷量不足、可靠性较低。
机房专用式风冷空调将压缩机、蒸发器、冷凝器等集成在一个机柜内,内置新风系统和加湿系统,可独立完成机房环境控制。其优点是风量大、温控精度高;缺点是体积大、能耗高。
整体而言,风冷式空调具有如下技术特点:
施工安装简单。室内外机仅需冷媒管和电源线连接,无需铺设冷冻水管。
设备选型丰富。品牌型号多样,容量范围广,适用于不同规模的机房。
维护管理便捷。关键部件集中布置,检修时拆装方便,不影响机房运行。
能效比值偏低。空气比热容小,传热性能差,系统 COP 普遍不超过 3.5 。
噪音水平较高。压缩机与风机噪音直接辐射至机房内,难以降噪隔音。
(二)优缺点分析
风冷式空调的优势在于施工便利、机型丰富、维护简单。室内外机的安装无需对建筑结构做大的改动,且布置灵活,适应性强。各大厂商提供了品类齐全的风冷式空调产品,可根据机房规模、布局等实际情况选型。一旦设备出现故障,现场检修更换也十分方便。但风冷式空调的能效普遍不高,难以满足机房日益增长的节能要求。同时,室内机噪音较大,长期工作可能对 IT 设备和工作人员造成干扰。因此,风冷式空调更适合对施工条件和维护便利性要求高,且对效率、噪音要求不高的中小型机房 [7] 。
当机房吊顶空间充足,且冷冻水供应便利时,宜优先选用水冷式空调。尤其对于设备功率密度大于 2kW/m2 的高发热量机房,水冷系统可发挥高效换热的优势,降低能耗成本。但水冷空调对机房防水性能要求很高,因此在设计施工时需重点做好冷冻水管道的施工质量控制 [8] 。
当机房架空地板有限,吊顶受到管线影响,且冷冻水供应不便时,风冷式空调是更合适的选择。中小型机房采用分体式风冷空调,施工工期短,综合造价低。但应合理布置室外机的位置,减少噪音和热量对室内的影响。同时,新风量和回风温度也要精确控制,确保室内合适的温湿度。
此外,近年来,以列间空调为代表的机房专用空调得到了广泛应用。其将空调主机置于机柜列间,利用局部冷热通道实现精确送风 [9] 。这种方式布局紧凑、温控精准,尤其适合高密度服务器机房。但列间空调对地板承重和机柜布局要求较高,实施难度大。
双冷源空调在夏季高温时主要运行水冷系统,利用冷却水散热制冷。当冬季室外温度较低时,则切换至风冷系统,利用空气制冷。由于冷却水温度常年低于空气温度,因此水冷模式的效率高于风冷。但当室外温度较低时,风冷系统直接利用自然冷源,效率反而更高。双冷源空调能够根据实际工况,优选高效冷源,从而实现全年能耗的优化 [11] 。
双冷源空调的设计需要重点关注以下问题:
根据机房所在地的气象参数,确定全年适宜水冷和风冷的小时数,优化冷源配置比例。
合理设置冷源切换的逻辑和阈值,避免冷源频繁切换导致系统失稳。
协调水冷末端与风冷末端的出风状态,保证室内温湿度的平稳过渡。
做好水冷盘管的保温和排水设计,防止风冷运行时结露滴水。
双冷源空调虽然在设计和控制上较为复杂,但其综合能效和适应性更佳,是大型高密度机房的节能优化方向。
参考文献 :
[1] Zhang H, Shao S, Xu H, et al. Free cooling of data centers: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35: 171-182.
[2] ASHRAE. Thermal guidelines for data processing environments[S]. Atlanta, 2011.
[3] GB 50174-2017, 数据中心设计规范 [S].
[4] 谢晓 , 胡福明 . 电磁兼容问题在数据中心机房中的应用分析 [J]. 电子技术应用 , 2013(9):
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.48 万条内容 · 704 人订阅
阅读下一篇
冷却塔水质管理7大关键参数冷却塔的正常运行离不开良好的水质管理,这不仅能够提高冷却效率,还能延长设备使用寿命。以下是冷却塔水质管理中的7个关键参数,以及它们的控制范围和重要性。 一、酸碱度(pH值) 冷却塔水系统的pH值通常应控制在6.5-9.0之间。pH值过高或过低都会对系统产生不良影响。如果pH值过低(酸性过强),会加速金属部件(如管道、换热器等)的腐蚀;而pH值过高(碱性过强),则可能导致结垢现象加重。例如,当pH值低于6.0时,碳钢的腐蚀速度会明显加快;当pH值高于9.0时,水中的钙、镁等离子容易形成碳酸钙、氢氧化镁等水垢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发