土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却塔水质管理7大关键参数

冷却塔水质管理7大关键参数

发布于:2025-04-09 10:49:09 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:空调制冷

|

作者:煜信空调

[复制转发]

冷却塔的正常运行离不开良好的水质管理,这不仅能够提高冷却效率,还能延长设备使用寿命。以下是冷却塔水质管理中的7个关键参数,以及它们的控制范围和重要性。

一、酸碱度(pH值)

冷却塔水系统的pH值通常应控制在6.5-9.0之间。pH值过高或过低都会对系统产生不良影响。如果pH值过低(酸性过强),会加速金属部件(如管道、换热器等)的腐蚀;而pH值过高(碱性过强),则可能导致结垢现象加重。例如,当pH值低于6.0时,碳钢的腐蚀速度会明显加快;当pH值高于9.0时,水中的钙、镁等离子容易形成碳酸钙、氢氧化镁等水垢。

二、硬度

水的硬度主要由钙、镁离子引起,总硬度(以碳酸钙计)应控制在200-500mg/L以下。硬度高的水在循环过程中,由于温度变化和水分蒸发,容易形成水垢。水垢会降低热交换效率,增加能源消耗,还可能堵塞管道。在一些水质较硬的地区,如果不进行水质软化处理,冷却塔的热交换器表面可能在短时间内就会结垢,使冷却效果大打折扣。

三、电导率

电导率是衡量水中电解质含量的指标,反映了水中溶解盐类的多少。冷却塔水系统中,电导率一般应控制在1500-3000μS/cm以下。电导率过高意味着水中溶解的盐类较多,会增加水的腐蚀性和结垢倾向。同时,高电导率的水在蒸发浓缩过程中,盐类更容易析出,对系统造成损害。

四、浊度

浊度主要反映水中悬浮颗粒的多少,冷却塔水系统中,通常要求浊度不超过10NTU(散射浊度单位)。高浊度的水可能含有泥沙、微生物、有机物等杂质。这些杂质会在冷却塔内部沉积,形成污垢,影响热交换效率,并且为微生物的滋生提供了场所。例如,当水中的泥沙颗粒较多时,它们可能会随着水流在冷却管道的弯曲处或狭窄部位沉积,导致局部堵塞。

五、碱度

碱度是衡量水中能够接受质子(H?)的物质总量,主要包括碳酸根、碳酸氢根等。冷却塔水系统中,碱度一般控制在100-300mg/L(以碳酸钙计)。碱度过高会导致结垢,特别是在碱性条件下,水中的钙、镁等离子更容易沉淀形成水垢。同时,碱度也会影响水的pH值稳定性。

六、氯离子浓度

氯离子是一种腐蚀性很强的离子。在冷却塔水中,高浓度的氯离子会对金属材料(如不锈钢、碳钢等)产生严重的腐蚀,导致设备损坏。即使是耐腐蚀性能较好的材料,在高氯离子环境下,长期使用也会出现点蚀、缝隙腐蚀等问题。因此,冷却塔水系统中,氯离子浓度一般要求低于200mg/L。

七、微生物指标

微生物在冷却塔水中的滋生会带来很多问题。细菌、真菌和藻类等微生物会形成生物膜,生物膜不仅会降低热交换效率,还会起到隔离作用,使杀菌剂等药剂难以发挥作用。而且,微生物的代谢产物可能会引起水质恶化,产生异味,腐蚀设备。例如,藻类在有光照的冷却塔表面大量繁殖,会形成一层绿色的黏滑物质,影响冷却塔的外观和正常运行。因此,冷却塔水系统中,细菌总数通常要求每毫升不超过1000CFU(菌落形成单位),真菌和藻类应尽量控制其生长,避免形成生物膜和堵塞。

以上7个参数是冷却塔水质管理中的关键指标。定期检测和控制这些参数,有助于保持冷却塔系统的高效运行和延长设备使用寿命。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.48 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机空调高压保护原因与排查流程参考

多联机高压保护是中央空调系统中的一种安全措施,主要应用于使用制冷剂循环进行热交换的空调系统,如多联机系统中。高压保护的设计目的是为了防止系统中的制冷剂压力超过安全范围,从而避免设备损坏或潜在的安全风险。

回帖成功

经验值 +10