多联机高压保护是中央空调系统中的一种安全措施,主要应用于使用制冷剂循环进行热交换的空调系统,如多联机系统中。高压保护的设计目的是为了防止系统中的制冷剂压力超过安全范围,从而避免设备损坏或潜在的安全风险。          
在多联机系统中,制冷剂在压缩机的作用下从低压状态被压缩至高压状态,然后经过冷凝器散热,再通过膨胀阀或电子膨胀阀降低压力,最后在蒸发器中吸收热量完成制冷或制热循环。如果在这一过程中,制冷剂的压力异常升高,可能会导致以下几个问题:          
压缩机损坏: 高压会导致压缩机的负荷增加,长期处于高压状态下运行会加速压缩机的磨损,甚至导致其烧毁。          
制冷效率下降: 高压会使得制冷剂在冷凝器中的冷凝效果变差,从而影响整个系统的制冷或制热效率。          
安全风险: 过高的压力可能导致制冷剂管道或部件破裂,释放出的制冷剂不仅会造成环境污染,还可能对人体健康产生危害。             
         
多联机高压保护常见原因          
外机换气不好 :当室外机周围的空气流通不畅时,冷凝器无法有效地将制冷剂中的热量传递给环境空气。这通常发生在室外机被物体包围或安装位置不佳的情况下,例如靠近墙壁或在狭窄的空间内。          
冷凝器脏堵: 冷凝器的翅片上积累灰尘、树叶、昆虫尸体等杂质时,会阻碍空气流动,降低热交换效率。这会导致冷凝器的散热能力下降,进而使制冷剂的冷凝压力上升。          
外风机故障: 如果外机的风扇不工作或工作效率低下,就不能为冷凝器提供必要的冷却空气流。这同样会导致冷凝器的散热性能下降,增加制冷剂的压力。          
系统冷媒灌注量过多: 过量的制冷剂会导致系统中液体占据了过多的空间,尤其是在冷凝器和蒸发器中。这减少了气态制冷剂的比例,增加了压缩机的负担,最终导致高压。          

         
图片          


         
外机阀门没有打开或者没有完全打开: 阀门控制着制冷剂的流量。如果阀门关闭或开度不足,制冷剂的流动将受限,从而在系统中产生不必要的压力,导致高压保护。          
毛细管脏堵: 毛细管或膨胀阀是系统中用来调节制冷剂流量的关键组件。如果它们被堵塞,制冷剂的流动会受阻,系统中的压力会增加,特别是在冷凝器一侧。          
安装时没有抽真空,或者是真空度不足: 在新系统安装或旧系统维修后,必须进行抽真空来去除系统中的空气和湿气。如果这个过程没有正确执行,空气和湿气会残留在系统中,导致系统压力升高。          

         
格力空调高压保护处理流程参考          

         