空调系统工作原理:

制冷四大件:

在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。

蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现蒸发制冷。

压缩机是制冷系统的心脏,起着吸气、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。

冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功耗所转化的热量一起传递给冷却介质。

节流装置对制冷剂起节流降压作用,同时控制和调节进入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。

实际制冷系统中,除上述四大件之外,还有一些辅助设备,如电磁阀、单向阀、分配器、干燥过滤器、温度传感器、压力控制器等部件,它们是为了提高制冷空调系统运行的安全性、可靠性、经济性而设置的。

空调主机类型分类:

系统简单——只需用冷媒铜管连接室内外机即可;冷媒与空气直接换热,故换热效率高。可对各个房间单独控制。

空调主机类型分类:

1.压缩机

作用:是将蒸发器中的低温低压制冷剂蒸气吸入,并压缩到高温高压的过热蒸气,然后排到冷凝器。

(一)风冷涡旋热泵机组

特点:

自带风机向空气中放热,涡旋压缩机,提供冷热水,一般可以多台模式组合扩容;

热泵机组可通过制冷系统四通阀换向可以实现制冷制热,风冷涡旋冷水机组无四通阀只能制冷。

(二)冷媒多联机组

特点:

冷媒多联机组(VRV 系统/变制冷剂流量Varied Refrigerant Volume)。

一台室外机或多台组合后通过一组铜管向若干个室内机输送制冷剂,可制冷制热。

(三)水冷离心冷水机组

特点:

水冷——无风机向空气排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气;

离心——采用离心式压缩机,容量通常500RT以上;

冷水——产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。

(四)水冷螺杆冷水机组

特点:

水冷——无风机向空气排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气;

螺杆——采用螺杆式压缩机,容量通常500RT以下;

冷水——产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。

(五)水冷涡旋冷水机组

特点:

有基本型号,可组合;一个控制器最多控制三个基本型号,一台机组最大80RT。

冷水机组的开关机操作流程:

系统开机:

一、开机前检查

1、检查电压是否在额定值±10%范围内;

2、检查机组有无故障,各信号指示灯是否正常;

3、检查并确保冷水机组的冷冻水、冷却水进出水阀门处于开启状态;

4、检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关出入水阀门处于开启状态;

4、检查水系统的压力及补水设施是否正常;

二、开机

1、开机机组对应空调末端数量1/3以上;

2、开启冷却塔风机;

3、启动机组对应的冷冻水泵及冷却水泵,启动后需确认冷冻水及冷却水进回水压力及压差是否在合格范围内(进水压力参考值冷冻水0.24~0.32MPa,冷却水0.15~0.24MPa,进回水压差应在0.05MPa左右);

4、开启机组,压缩机启动后加载过程中需持续观察机组的运行电流、蒸发器压力、冷凝器压力等主控参数,待各主控参数稳定正常后,机组无异常振动、噪音或异常气味方可离开机房。

开机注意要点:

在实际操作中,往往存在着以下几种误操作:

(1)开机时。未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。

(2)开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升。主机的运行电流增加。机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。

(3)由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断。误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加

(4)更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。

多台冷却塔并联时,往往根据负荷变化情况调节风扇开启数量;只开启部分冷却塔的风扇时,没有相应调节冷却水的分配;大量未经风扇冷却的水与冷却过的混合后送回冷站,回水温度高;极大降低冷却塔的效率。

(1)冷却塔的使用台数与机组的开启台数相匹配。

(2)关闭不开风机的冷却塔的进、出水阀,防止冷却水在不使用的塔中流过。

(3)临时增开的冷却塔风机。在关掉该风机后,千万不要忘记关闭该塔的进、出水阀。

冷却塔旁通旁通示意图:

系统停机:

一、停机

1、发生停机指令,由冷水机组自行卸载停机;

2、待压缩机停止后,过5~10分钟停冷冻水泵、冷却水泵、冷却风扇。

3、全部关停后,应保持压缩机继续预热;

4、异常情况可使用机组自带的急停按钮停机;

5、逐步关停空调使用末端。

二、换季停机

1、当主机房内温度低于0℃时应对主机、冷冻水泵及冷却水泵采取防冻措施;

2、将主机冷凝器、蒸发器进出口关闭,放水阀及放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。

3、将冷却水及冷冻水管路水排净。

系统维保主要内容:

维护运行管理不善导致的后果:

(1)空调效果不理想;

(2)运行成本高;

(3)事故和故障多;

(4)设备使用寿命短;

(5)系统运行不正常。

空调系统维护要点:

注意事项:管路清洁无焊渣 /严防管路穿孔 /严防异物进入 /定期检查靶片 /水流开关严禁短接。

管路末端维护保养:

维护要点总结:

跑:运转部件(润滑、固定、减震、限位、噪声、转向……)

冒:管路传输(密闭、承压、阻力 ……)

滴:凝露滴水(管道保温、主机本体低温部位、铝合金风口…… )

漏:泄漏(漏水、漏风、漏油、漏氟、漏气、内“漏”……)

温:温度(高温保护、低温防冻、温差过大过小…… )

压:压力(高压保护、低压保护、泄压安全阀…… )

脏:换热不良(翅片脏污、管壁结垢、油膜粘附…… )

堵:循环不畅(脏堵、冰堵、气堵、出风不畅、阀门损坏…… )

常见报警故障及处理:

常见故障报修:空调开不起、空调没效果、空调坏了;空调漏水;空调没风……

空调常见故障处理思路:由无到有,由小到大,由简到繁……

现 象

原   因

处   理

一、压缩机不能运转

无电源(电源中断);

开关动作(电流超载);

启动开关故障;

控制回路电源保险丝烧毁;

连锁控制之部分未运转;

高低压开关动作;

检查后送电;

检查电流超载原因。如果是开关容量太小及时更换,如果是电压过低应设法改善;

检修或更换;更换;

查明连锁控制之冷却塔风扇、各水泵是否运转,如没有则予以运转;

查明设定压力并调整;

二、启动后不久即停机

高低压开关动作;

冷凝器内通过冷却水量不足,增加水量;

冷凝器内充有不凝性气体,予以排除;

膨胀阀阻塞,清洁之,如损坏则更换;

冷却水过滤器堵塞予以清理;

三、排气压力过低

冷媒不足;

膨胀阀过热度大;

冷却水量过多或水温过低;

干燥过滤器阻塞;

查漏并补充冷媒;

调整;调整水量;

换新并清洁滤网;

四、排气压力过高

冷媒充填过多;

不凝性气体混入;

冷却塔效果不良;

水泵损坏;

冷凝器冷却管脏;

高压表不精确;

冷却水量不足;

冷却水过滤器阻塞;

抽出适量冷媒;

排除气体;

查处原因并修理;

检修;清洗;

更换新高压表;

调整并补给;

清洗;

五、吸入压力过高

冷冻负荷过大;

膨胀阀过热度小;

冷媒充填过多;

调整;

调整;

抽出适量冷媒;

六、吸入压力过低

冷媒不足;

干燥剂阻塞;

冷冻负荷过低;

冷冻水量不足;

冷冻水过滤器阻塞;

查漏并补充冷媒;

清洁或换新滤网;

调整;

调整;

清细;

七、自动容量调整装置失灵

温度调节器故障;

电磁阀断线;

毛细管阻塞;

更换新品;

更换新品;

清洁;(专业人员进行)

八、压缩机过热

压缩机轴承不良;

高压侧压力过高;

低压侧冷媒压力温度太高;

电动机过热;

压缩机更新;

参考第“四”之情况;

调整低压侧压力及膨胀阀开度;

参考第“十”之情况;

故障处理案例:

注意事项:主机房内温度低于0℃时应对主机、冷冻水泵及冷却水泵采取防冻措施。

注意事项:表盘指针在设计预计范围,水泵进出水压差与水泵扬程吻合,防止流量不足,有效排除空气。

注意事项:填料摆放正确/填料无堵塞/布水均匀/有效排风/水槽防止空气吸入/安全水位。

多联机组清洗:

注意事项:风冷翅片一般为铝箔/药剂浓度适中且使用前应小面积试用/起泡后3~5分钟内及时清水清洗(高压水枪分散雾状)/清洗至金属光泽无残留。


本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年7月5日。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.48 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分户热计量系统中热量表规格的选择

0 引言 分户热计量以其强大的节能、省钱和便于管理优势,深受政府、热用户和供热企业的欢迎。首先,它能由热用户自主决定每天的采暖时间及室内温度,采用计热收费以后,热用户自主调节的积极性被调动起来,大大节省了能源的消耗。根据发达国家的经验,采用集中供热计量收费的措施以后,可节约20%~30%能源,同时采用分户计量措施以后热用户按热量的多少交费,与按建筑面积( 使用面积) 交费相比普遍的减小,给热用户带来了实惠。其次,为解决以往拖欠供暖费的问题,在热量表前配有一个闭锁阀,热用户拖欠供暖费时,物业公司可以将这一热用户的供热管道强行单独关闭,这将方便物业公司进行收费和管理。分户计量的准确性是供热单位和热用户高度关注的问题,涉及到公平公正的问题,而关系到计量精度的问题涉及到产品质量、设计、安装、运行调节和运行环境等环节,本文只针对热量表规格和CJ128-2007热量表规定的热量表规格与常用流量存在的一些问题进行分析,为使热量表更好的适应实际运行工况提供了依据。