热力膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。接下来给大家讲讲如何调节热力膨胀阀,希望对你有帮助。

图片


一、热力膨胀阀调整不当的危害:

首先,我们要知道热力膨胀阀开启度太小或者太大都不合适。

如果热力膨胀阀开启度太小,就会造成供液不足 ,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。

同时膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。 造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。 因此,相当一部分的蒸发器未能充分发挥其效能,造成制冷量不足,降低了制冷效果。

图片

如果 热力膨胀阀开启过大 ,制冷剂通过的流量就多,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷, 使液体制冷剂蒸发过剩 ,会造成部分液体制冷剂来不及在蒸发器内蒸发, 同气态制冷剂一起被吸入压缩机,引起压缩机的湿冲程(液击) ,使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至冲缸损坏压缩机的事故。

同时,热力膨胀阀开启过大,使进入蒸发器的制冷剂相应的蒸发压力和温度也过高,制冷量下降,压缩机功耗增加,增加了耗电量。

可见,热力膨胀阀过大过小都不利制冷系统的运行,通常热力膨胀阀 正常 出口及下部有45℃结霜 ,如下图所示。

图片
正常时出口及下部有45℃结霜


二、判断热力膨胀故障

我们可以通过热力膨胀阀结霜的形状变化来判断调节大小是否适当:

1、如果调大时结霜形状还是没有变化,可能是堵塞。

图片
膨胀阀清洗

2、如果膨胀阀体只有出口侧结霜,表明流量过大。

图片
流量过大

图片
流量过大

图片
流量过大

3、如果膨胀阀体全部结霜,表明流量过小。

图片
流量过小
4、如果膨胀阀体只有入口侧结霜,表明阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗。
图片  
过滤网堵塞  

 
5、如果膨胀阀体完全无霜,表明无流量。 无流量看看是不是制冷剂漏完或管路中截止阀没打开。  

 
图片  
无流量  

 
如果完全没有流量,可以看看是不是 膨胀阀感温探头毛细管漏气,或者过滤网完全堵死! 如下图所示:  

 
图片  
感温探头毛细管漏气  

 
图片  
过滤网堵死
 

 

 
图片  
发出“丝丝”声说明制冷剂不足  

 
三、热力膨胀阀调整方法  
在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为系统制冷剂充注量不合适、干燥过滤器和膨胀阀滤网堵塞、电磁阀失灵、冷凝风机散热不良、新换压缩机的制冷功率与系统不配备等其他原因所引起的。 同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温包安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。[本文来源 制冷百科公众号 ]另外如果是失去调节功能的热力膨胀阀采用更换新的膨胀阀时,一般新品出厂时已进行过调试校对,因此不必再对膨胀阀进行调节,开直接安装使用。  

 
1、停机。  
将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压 力表与压缩机低压阀的三通相连。  

 
2、开机。  
让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。   

 
3、读值。  
读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。, 过热度标准为5~8℃。图下图所示:  

 
图片  

 
4、 调节  
进行调节时先将热力膨胀阀下方的阀帽拧下,顺时针旋转阀杆,使阀体的针孔开启度关小,即供液流量减少(简述为顺旋开小);反之则针孔开大,即供液流量增大(简述为逆旋开大)。与调节水阀控制水流大小的方法一样。最后,制冷百科公众号提示您,流量调节时需在制冷系统正常运行中进行,而且要缓慢操作,逐渐调节。  