根据防火通用规范,厂房安全出口需要设置疏散照明,是不是意味着所有厂房都需要做?

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(3 )

  • yj蓝天

    不是的,只有高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房才需设置灯光疏散指示标志

    2025-01-13 07:07:13 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范图集库

    根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)规定,并非所有厂房都需要在安全出口设置疏散照明,只有高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房才需设置灯光疏散指示标志1。其规定的具体内容如下1:

    需设置疏散照明的厂房


    • 高层厂房(库房):对于建筑高度大于 27m 的住宅建筑外的高层厂房,因其建筑高度较高,人员疏散相对困难,一旦发生火灾,需要疏散照明为人员指引安全出口和疏散方向,帮助人员快速、安全地疏散。
    • 甲、乙、丙类单、多层厂房:甲、乙类厂房生产的物品火灾危险性大,丙类厂房中的部分物品也具有一定的火灾危险性,且人员相对密集,在安全出口设置疏散照明可以在火灾时确保人员能够清晰地找到出口,及时疏散。

    疏散照明设置要求


    • 设置位置:疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。
    • 照度标准:对于疏散走道,不应低于 1.0lx;对于人员密集场所、避难层(间),不应低于 3.0lx;对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于 5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于 10.0lx。


    对于丁、戊类单、多层厂房,规范未明确规定其安全出口必须设置疏散照明,但如果厂房的面积较大、人员较多或存在其他特殊情况,可根据实际需要设置疏散照明。