污水预处理系统主要或关键设备操作步骤及注意事项
一、粗格栅
(1)操作步骤及注意事项:开启前注意观察粗格栅前有无大块异物;开启前注意观察集水池液位,确定水位在粗格栅栅齿下约50cm处时,才可开启格栅机;格栅开动前,操作者必须在断电情况下检查格栅各部分有无异常,并按规定对格栅进行润滑、保养;合上格栅电源开关,给格栅送电;点动就地控制箱启动按钮(绿色),设备正常启动;将转换开关置于手动位置,起动格栅运转,观察格栅运转、排渣和卸渣情况,有无杂音、异常; 格栅手动运转正常后,可投入自动运转状态,操作者机旁职守十分钟,观察运转情况,以后每2小时至少对格栅进行一次巡视检查;格栅工作完毕,操作者必须切断格栅电源,并对格栅进行清理保养,填写工作记录。清理保养时在启动开关处挂盘“禁止合闸,有人操作”指示牌。(2)运行状态及操作方法:格栅运行过程中如有杂物卡住,应能自动停车报警,此时应迅速组织人员在脱离电源的情况下进行消除故障,恢复生产;如果开启格栅机后,水位突然快速上涨,要及时按停止按钮(红色),再按反转按钮,使格栅耙齿恢复原位;如果开启格栅机后,设备有异响等故障,要及时按停止按钮(红色)。
二、提升泵
(1)启动水泵(潜水泵)前的检查:检查水泵(潜水泵)进、出水闸阀是否已打开,否则应拧开闸阀排除水泵机组真空筒里面的空气(如果有的话)检查电压表、信号灯指示情况
(2)启动水泵(潜水泵):合上水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关,将转换开关置于“手动”位置按下启动按钮,水泵(潜水泵)启动,注意观察启动电流如果一次不能启动成功,可以再试启动二次,每次应间隔3分钟。如果三次都未启动成功,则应停下来查找原因,排除故障后才能再启动启动成功后,让其运转5分钟。观察运转电流,听有无异常声响,闻有无异常气味,检查漏水是否严重(漏水成线)。确认一切正常后,按下水泵(潜水泵)“停止”按钮,水泵(潜水泵)停止。将转换开关置于“自动”位置,水泵(潜水泵)自动启动并运行。
(3)停止水泵(潜水泵)将转换开关置于“0”(停止)位置,水泵(潜水泵)停止运转。拉下水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关(如果需要)。关水泵(潜水泵)进、出水闸阀(如果需要)。检查有无不正常情况,如有则及时处理。
三、旋流沉砂池
开启搅拌器和鼓风机后操作人员不要马上离开,注意观察搅拌器电机、链条及链盘运转、及鼓风机运转情况;如设备有异常声音及响动,须及时按设备停止方法停下设备;先关闭设备,之后查找原因,再进行复位;旋流沉砂池搅拌器24小时常开;做好设备运行记录。四、砂水分离器
开启时间为鼓风机5分钟沉砂多时适当延长开启时间;开启后注意观察鼓风机运行情况。如有异常声音后响动立即关闭鼓风机;砂水分离器要比鼓风机多运行10分钟;开启沉砂设备后需到旋流沉砂池北侧观察砂水分离器出水情况。正常出水应该在出口水平面1/3左右。如偏少可能沉砂及杂物较多,需延长沉砂设备开启时间。如无出水,可能砂水分离器堵塞或气提设备出现故障;需立即关闭设备。
设备运行时观察电压、电流是否符合设备要求,电压、电流要在铭牌上标出的额定电压±10%范围之内;观察设备的振动、噪音是否正常,并作好记录;观察砂水分离器出砂的效果。出砂较多时及时将沉砂倒至脱水机房堆放点;如有异常,及时停止运转设备;如果设备故障报警(红灯亮)如果亮,要先关闭设备,再进行复位。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1490 人订阅
阅读下一篇
污水处理设备:脱泥机污水处理设备:脱泥机 在污水处理工艺链中,脱水机是实现污泥减量化的关键设备,直接决定污泥后续处置效率与成本。叠螺式、带式、板框式脱水机作为当前应用最广泛的三类设备,适配不同处理场景与污泥特性。 一、工作原理:三类设备的差异化分离逻辑 1.叠螺式脱水机:螺旋挤压 + 叠片过滤的精准协同 叠螺式脱水机核心由 “固定环 + 游动环” 交替叠加形成过滤腔,内置螺旋轴。经絮凝预处理的污泥进入过滤腔后,螺旋轴旋转产生轴向推力,推动污泥向出料端移动;同时,固定环与游动环的微小间隙(0.5-1mm)形成过滤通道,在压力梯度作用下,污泥中的游离水与间隙水通过间隙渗出,形成滤液回流处理;污泥则被逐步挤压浓缩,最终形成含水率 75%-85% 的泥饼排出。其独特的叠片结构可通过螺旋轴转动实现自清洗,减少污泥堵塞风险。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持!
回复 举报
非常感谢楼主的无私分享
回复 举报