浪涌保护器上的参数涵盖了其基本性能、适用范围及安全标准,是衡量其保护效能与可靠性的关键指标。主要参数包括但不限于:
1.最大持续工作电压(Maximum Continuous Operating Voltage,MCOV)
MCOV表示浪涌保护器在无浪涌发生时能够长期承受的最大交流或直流电压,不应超过该值,否则可能导致浪涌保护器提前失效。例如,一个标称230V AC的浪涌保护器,其MCOV可能会设置在320V左右,以确保在电网波动时也能安全工作。
2.冲击电流能力(Nominal Discharge Current,In)
In是指浪涌保护器在特定波形(通常是8/20微秒)下能够承受的重复冲击电流的标称值,反映了其吸收瞬态能量的能力。例如,一个In为20kA的SPD意味着它能够处理多次20千安培的电流冲击而不受损。
3.最大放电电流(Maximum Discharge Current,Imax)
Imax指的是浪涌保护器在一次事件中能够承受的最大电流,通常指的是10/350微秒波形下的电流,用来模拟直接雷击的电流冲击。例如,Imax为100kA的SPD意味着它能承受一次高达100千安培的雷电电流冲击。
4.电压保护水平(Voltage Protection Level,Up)
Up是浪涌保护器在通过特定测试电流(如In)时,两端的最大电压降,体现了其对被保护设备的保护程度。Up值越低,表明对设备的保护效果越好。例如,一个标注Up为2.5kV的SPD意味着在标准冲击电流下,它能将电压限制在这个水平之下。
5.响应时间(Response Time)
响应时间指的是浪涌保护器从检测到过电压到开始抑制其上升速率的时间间隔。理想的响应时间应尽可能短,以减少对设备的冲击。虽然具体数值可能因型号不同而异,但优质SPD的响应时间通常在纳秒级别。
6.保护模式(Protection Modes)
浪涌保护器的保护模式分为L-N(相线-零线)、L-PE(相线-地线)、N-PE(零线-地线)及组合模式等,不同的模式对应不同的保护需求和安装位置。

除了上述参数,浪涌保护器还有其他一些重要特性,如漏电流、热脱扣、工作温度范围、机械寿命、安装方式等,这些也是评估和选择时不可忽视的因素。例如,漏电流需维持在低水平,以减少能源浪费和长期运行的热量累积;热脱扣机制可确保过载时自动断开,防止损坏或火灾风险。