污水处理厂结构设计要点
污水处理厂属于环境基础设施,是基础设施的重要组成部分,通常包含上向流反硝化滤池、磁混凝高效沉淀池、污泥干化车间以及宿舍、门卫等附属建筑物。一般建筑设计,建筑专业为龙头专业,协调各专业设计,但污水处理厂项目,建筑纯粹“跑龙套”,龙头专业是给排水,结构重要性次之。对于结构来说,不同于民建,特殊规范如下:
(1) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)
(2) 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2018)
(3) 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002)
(4) 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)
防腐蚀成为该项目设计的重点,上向流反硝化滤池和磁混凝高效沉淀池需要防腐蚀设计,定性为中腐蚀。另根据抗震设防分类标准5.1.4要求,污水处理厂需按乙类(重点设防)设计,附属结构如门卫和宿舍可按丙类。
以上为污水处理厂全貌,下图为磁混凝高效沉淀池结构布置图。池壁的设计不同于常规地下室外墙设计,支撑条件不一样,根据给《水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》配合专业软件计算。 本项目管线预埋较多,需与水专业密切配合做好预埋,防止后埋漏水,墙体预埋套管大小需结合工艺图施工图及图集《防水套管02S404》施工。另悬挂运输设备,需配合05G359-3吊车轨道图集设置轨道钢梁,这也是本项目特殊之处。 防腐蚀为本项目的重中之重,根据中腐蚀要求,规范要求的混凝土强度等级、最小水泥用量、最大水灰比和氯离子含量均有特殊规定,裂缝的控制等级和保护层厚度比普通建筑都要高。 根据规范要求,本项目的总说明总结如下: 结合给排水的防腐工艺要求,以下为防腐建议: 结构设计,原理性大同小异,特殊类型结构,需配合相应规范,做到磨刀不误砍柴工,设计之前专业负责人应做好统一技术措施,避免走弯路。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1490 人订阅
阅读下一篇
十五五投资破7万亿,水利迎来‘黄金十年十五五投资破7万亿,水利迎来黄金十年 蓄势待发的水流,正悄然改变中国经济的航道。“十五五”规划中水利投资规模预计将突破7万亿元,这一令人震撼的数字背后,是整个国家对水安全、水生态的战略重构。 如果说过去的二十年是交通大发展的时代,那么未来十年,水利正迎来属于自己的“黄金十年”。 一、水之变:从基础保障到战略引领 曾几何时,水利在公众认知中往往局限于水库堤坝、农田灌溉,是默默无闻的基础设施。而如今,它正在国家战略版图中占据越来越重要的位置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板不客气。多谢您的关注和支持!
回复 举报