在制冷系统运行过程中,若存在不凝性气体(主要为空气组分),通常会表现出以下典型工况特征:
压缩机运行参数异常压缩机排出压力(高压侧表压)显著升高,伴随排气温度超限(通常超过正常工况10-15℃)。该现象源于不凝性气体占据冷凝器有效换热面积,导致制冷剂冷凝过程受阻,系统压缩比被动增大
压力监测数据波动冷凝器或储液器压力表指针呈现高频振荡,同时压缩机壳体温度异常升高。需特别注意的是,此现象存在误判风险:活塞式压缩机排气阀片变形(间隙增大导致排气脉动)、膨胀阀节流特性异常或系统闪蒸现象(如蒸发器供液量波动)均可能引发类似压力震荡
蒸发器传热效能劣化冷库蒸发器表面出现区域性结霜不均匀现象,部分区域霜层厚度异常增加,而相邻区域可能出现融霜迹象。这是由于不凝性气体导致制冷剂流量分配失衡,局部管路传热系数下降所致
系统制冷能力衰减当不凝性气体含量超过临界阈值(通常占系统容积的3%以上)时,装置实际制冷量将显著低于设计值。表现为蒸发器回气管道结露异常、低温库房温度无法达到设定值等热工异常现象
需特别指出的是,上述传统检测方法存在显著局限性:
压力表摆动判据:仅凭压力表指针摆动幅度判断气体含量缺乏量化依据,且易受系统瞬态工况(如压缩机启停、膨胀阀调节滞后)干扰。多因素耦合影响活塞压缩机阀片变形(振动频谱分析可检测)与膨胀阀故障(过热度/过冷度异常)等机械故障可能产生相似表象,需结合示波器监测阀片运动频率、热力膨胀阀过热度曲线等综合诊断手段建议采用道尔顿分压定律定量分析法:在系统停机静置状态下,对比实测冷凝压力与环境温度对应饱和压力(查制冷剂P-T特性表),若两者差值超过0.5 bar(表压),即可判定存在显著量不凝性气体
那么是否还有其它的直观的方法呢?答案当然是有的!
根据道尔顿的气体分压定律,密闭容器内的压力,等于各个存在气体的分压力之和,因此我们认为,冷凝器和储液器里面的压力,等于制冷剂的冷凝压力加上不凝性气体的压力之和。
当系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。