土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑防烟排烟系统技术标准图文解释(一)

建筑防烟排烟系统技术标准图文解释(一)

发布于:2025-11-04 15:13:04 来自:暖通空调/通风排烟

来源:消防安全笔记

|

作者:王杰老师

[复制转发]

1、 防烟系统 分为 自然通风系统 机械加压送风系统

2、 采用 自然排烟或机械排烟的方式 ,将 房间、走道 等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为 自然排烟系统 机械排烟系统

3、 挡烟垂 用不燃材料制成, 垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

4、 排烟防火阀  安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

5、建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用 机械加压送风系统

6、当独立前室或合用前室满足下列条件之一时, 楼梯间可不设置防烟系统 :1)采用全敞开的阳台或凹廊;2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。

7、 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统 的设置应符合下列规定:1)建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。2 )当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。3 )当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

8、 避难层 的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统。

9、 避难走道 应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:1) 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;2) 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。

10、采用 自然通风 方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。

11、前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。

12、可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。

13、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。

14、设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地下部分为汽车库或设备用房时,可共用机械加压送风系统,并应符合下列规定:1)应按标准规定分别计算地上、地下部分的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量;2) 应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。

15、机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。

16、采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗。(往往因为外窗的开启而使空气大量外泄,保证不了送风部位的正压值或门洞风速,从而造成防烟系统失效)

17、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风防排烟设计总返工?行业老手带你吃透规范、高效出图

对着一堆数据反复核算通风量,熬到半夜仍没把握结果准确;熟记规范条文设计防排烟系统,图纸却在审图时被批得一无是处。很多暖通设计师都在这种低效又挫败的状态里打转,其实这不是努力不够,而是没找对工作方法。《通风与防排烟系统设计培训》课程,就是要帮你从根上解决这些问题。为啥这些问题总绕不开?其实关键不是你懂的知识少,而是实际工作中几个关键环节没衔接好。比如大家手里的设计软件功能越来越强,可很多人还是用着老办法,根本没发挥出软件的优势,自然费时间、效率低;再比如规范条文记得挺牢,可真到画图纸的时候,就不知道该怎么把规范要求融进去,最后图纸通不过审图;还有每个人都有自己的工作习惯,但没个统一的高效流程,干活的时候东一榔头西一棒子,很容易出错。