土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 甲方总结地库质量通病与预防措施

甲方总结地库质量通病与预防措施

发布于:2025-11-04 14:59:04 来自:电气工程/电气资料库

来源:机电天下

[复制转发]



     

   
来源: 机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理   

地库管网安装质量通病1

质量问题:

1、地下室管线随意叠层敷设,设置凌乱,存在“电下水上”;

2、地下室管线穿越车行道,且穿越防火卷帘上方,空间感压抑;

3、风管末端无防晃支架;

4、桥架与消防主管交叉冲突。

预防措施:

1、加强学习掌握地下室管网施工技术;

2、地库管网图纸合理优化,合理布置;

3、叠图优化时注意管道与防火卷帘和防火门相对位置,严禁直接穿越;

4、大面积施工前必须通过地库样板验收。

地库管网安装质量通病2

质量问题:

1、风管长度未优化,造成消防主干管翻弯;

2、消防主管与梁底间未预留桥架空间;

3、防火阀无独立支架,且与墙面距离大于200mm;

4、消防主管使用90°弯头翻弯。

预防措施:

1、地库管网图纸必须提前叠图优化,合理解决横向和竖向冲突;

2、所有防火阀位置提前标注定位,安装支架;

3、主水管应使用45°弯头贴两侧翻弯。

地库管网安装质量通病3

质量问题:

1、风管三通、转角做法错误,直接开口安装;

2、风管末端收口做法错误;

3、风管在车道位置变径,且采用同心变径;

4、桥架过车道不合理翻弯。

预防措施:

1、风管必须使用带有导流弧度的转角、三通及四通,末端收口采用包边处理;

2、风管变径位置应优化至车位处,变径采用下底持平,车道单侧持平;

3、桥架应尽量减少翻弯,桥架过车道无需上翻。

消防泵房安装质量通病

质量问题:

1、泵房管线布置随意,水管位于电箱上方,存在较大安全隐患;

2、桥架布置不合理,踩踏变形严重;

3、软接头存在磨损隐患,减震垫被粉刷层覆盖,竖向软接头无通长螺杆保护。

预防措施:

1、泵房图纸合理优化,合理布置;

2、泵房施工前对管线走向、桥架、水管、配电柜关系进行合理布置;

3、提前技术交底,加强过程控制,严格按规范和图集施工。