土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 沙特电缆母线桥架要求

沙特电缆母线桥架要求

发布于:2025-10-30 09:48:30 来自:电气工程/电气工程施工

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]

CABLE BUS 适用 33KV 及以下系统,户内户外均可。
载流量 1200A~4000A。
母线外壳与电缆分别运输,现场组装。




户外适用时污秽条件、应有遮阳措施,50℃户内无空调,或35℃户内有空调,室外风速 100km/h。


低压系统,最大载流量 4000A,7根/相;

中压系统,最大载流量3150A,5根/相。


 


单芯电缆,最小截面120mm2,最大截面400mm2;电缆带非金属护套,电缆不应接头。


低压电缆类型:满足 IEC规范 XLPE/PVC,阻燃, 电缆不应有金属护套或铠装。


所有载流导体均应采用XLPE(交联聚乙烯电缆)或EPR(乙丙橡胶)绝缘层进行绝缘,绝缘层厚度应适合所要求的电缆总线系统的电压等级。载流导体的额定工作温度应为90°C,符合IEEE标准835-1994/ICEA出版物  #P  -46-426/N.E.C.和IEC规定的载流量和电压。


中间电缆支撑电缆支架应由阻燃、耐电痕、不吸湿的材料制成。支架可以是模压玻璃增强聚酯或经过无毒处理的硬枫木。不得使用玻璃纤维支撑块;


电缆桥架需要承受100kA 1s的动热稳定。



外壳材质:非导磁性不锈钢或铝合金;
外壳厚度:3.2mm 铝或2.5mm 不锈钢;

盖板和底板:2mm 铝,1mm 不锈钢;

外壳应采用通风结构;


户外遮阳至少高于电缆桥架150mm。

外壳上的紧固件应由300系列不锈钢制成。外壳应具有可拆卸的盖子,以便接近导线。


所有通风开口应不允许?”(6.35mm)的杆穿过。

电缆母线外壳由天然成品铝制成,所有承载构件由挤压铝合金6063-T6制成,设计中使用的最大允许应力应为10000 PSI。

电缆母线是一种安装在通风金属外壳中的完全绝缘导体组件,可保持设计的电缆间距。焊接铝合金外壳有定制的长度,每个部件的尺寸适合特定的安装。该系统包括所有必要的设备连接、法兰、电缆、墙壁入口密封、防火挡板、弯头、偏移、接线片、端接套件和组装硬件。一整套标有匹配标记的布局图显示了每个部分和附件的位置,便于快速安装。


电缆母线端接在室外设备处时,应提供电缆密封套和非磁性端接板。电缆应使用电缆密封套连接到外壳处的板上,并且板应进行环境密封,以保护设备。


水密密封密封法兰这些配件与墙壁形成密封,也可用于必须防水的地板贯穿件。导线用RTV硅酮密封胶密封。入口配件配有所有必要的硬件。


MCT阻火/水密密封当需要绝对防水的配件时,使用MCT密封件。安装电缆后插入氯丁橡胶块,以便于拉动。它们被UL列为2小时防火等级,并配有所有必要的硬件。


接线盒所需要的空间,以正确收集相位并将导线端接至电气设备。标准接线盒为铝焊角架结构,根据需要配有螺栓连接的可拆卸侧板和焊接固定板。室外箱为NEMA 4,使用衬垫可拆卸面板、全缝焊固定面板和设备密封,以确保防水外壳。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电预留预埋这样干,收藏学习!

本文来源:建筑工程鲁班联盟 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --

回帖成功

经验值 +10