分布式发电系统孤岛检测与保护技术 探讨

分布式发电系统的孤岛检测需平衡“可靠性、时效性与经济性”。实际应用中,需根据DG类型、负荷特性、电网标准综合选型,并通过严格测试验证,确保反孤岛保护的有效性与安全性。

1.   孤岛的定义  

当分布式发电设备(DG,如光伏、风电、微型燃气轮机)所在的局部配电系统与主电网意外断开,且DG仍持续向该局部系统供电时,即形成孤岛。其本质是“脱离主电网调节的孤立电力系统”,核心特征为:无主电网的电压/频率稳定控制,仅依赖DG与本地负荷的功率平衡;系统特性不可预测,若DG输出功率与负荷消耗不匹配,将导致电压、频率剧烈波动。

2.   典型形成场景  

主电网因故障(如线路短路、断路器跳闸)或检修断开,而DG的并网开关未及时跳闸,持续向周边负荷(如工业园区局部负荷、居民小区负荷)供电,形成“自发自用”的孤立系统 图示意:变电站10kV线路断开后,DG1、DG2向负荷区供电,构成孤岛。

3.   孤岛的核心危害  

孤岛运行不仅威胁设备安全,更存在严重的人员与系统风险,具体可分为三类:  

1) 设备损坏风险

主电网断开后,孤岛系统失去电压/频率调节能力:若DG输出功率>负荷消耗,频率/电压会持续升高,导致用户设备(如电机、变频器)过热烧毁;若功率<负荷,频率/电压骤降,引发敏感设备(如计算机、医疗设备)死机或永久性损坏。

2 人员安全风险

孤岛系统可能使本应断电的线路带电(如检修线路),维修人员误判线路无电而作业,易引发触电事故;同时,孤岛电压/频率波动可能导致照明、警示装置失效,进一步放大安全隐患。

3 系统并网冲击风险

当主电网恢复供电时,孤岛系统与主电网可能存在电压相位差、频率差,强行并列会产生巨大冲击电流(可达DG额定电流的5~10倍),损坏DG绕组、并网开关等设备,甚至导致主电网再次解列。此外,孤岛还可能干扰周边用户的供电恢复流程,延长停电时间,影响电力系统可靠性。

4.反孤岛保护的核心目标  

反孤岛保护的核心是“快速检测孤岛状态,并立即切断DG与孤岛系统的连接,使整个线路都处于无电状态 ”, 则反孤岛保护方案必 需满足 以下 两大要求: 1) 全覆盖性:对所有可能的孤岛场景(如不同功率不平衡、不同负荷类型)均有效 和成功探测。(2) 时效性:检测时间需在标准规定范围内(如IEEE 1547要求孤岛形成后2s内断开) 完成 ,避免危害扩大。

5.反孤岛保护适配特性  

根据DG类型,可将其分为三类,反孤岛保护需适配不同设备特性:

DG类型

容量范围

连接位置

核心特性

同步发电机

10~30MW

主干母线

有机械惯性,频率/电压调节能力强

感应式发电机      

10~20MW

主干母线

依赖电网励磁,孤岛后易失稳

逆变器接口DG

数百瓦~1MW

二次母线

无惯性,输出跟随电网电压/频率

6.   孤岛检测方法分类  

孤岛检测方法按“信号来源”可分为远程检测与本地检测两大类,前者依赖主电网与DG的通信,后者仅通过DG本地的电压、电流信号判断,具体 如下图 所示:

7.   远程孤岛检测技术  

远程检测依赖主电网与DG之间的通信,直接获取电网断开信号,性能与DG类型无关,适用于大容量DG(如同步发电机)。

8.   传输断路器跳闸信号法  

1) 原理 主电网的传输断路器(如变电站10kV出线开关)跳闸时,会向中央算法模块发送“跳闸状态信号”;中央算法根据电网拓扑(如线路连接关系)判断孤岛范围,再向该范围内的DG发送“跳闸指令”,切断DG与负荷的连接 :变电站1 和变电站 2的断路器跳闸后,中央算法定位DG1、DG2所在孤岛,下发跳闸信号。  

传输断路器跳闸信号 法,优点是 无检测盲区(NDZ=0),检测可靠,不受功率平衡影响 但是, 需大规模通信网络支持(如光纤、无线专网),投资成本高;电网拓扑变化(如线路改造)时,算法需重新适配,复杂度高;若通信中断,保护会失效。

9.   电力线路载波通信法  

1) 原理

在变电站安装“载波信号发生器”,通过输电线向DG侧传输连续的载波信号;DG侧的接收器实时监测信号连续性:若主电网断开,载波信号中断,接收器立即触发DG跳闸。 如下图示:  

电力线路载波通信法 主要 优点 无需额外通信线路,利用现有电网传输信号,可靠性高;不受电网拓扑变化影响,易实现 但是, 信号发生器为中压设备(需降压变压器连接),初期投资高;载波信号可能干扰其他电力载波设备(如电能表远程抄表系统),需协调频率资源。

10.   同步发电机的本地孤岛检测技术  

同步发电机(含感应式发电机)容量大、有机械惯性,本地检测以无源方法为主( 基于 监测频率、电压 或功率 等自然信号),辅以有源方法(注入 电压 扰动 阻抗测量等方式 ),核心关注“功率不平衡引发的参数变化”。 下面,我们主要探讨 基于频率的无源检测方法

1) 核心原理 孤岛形成后,DG输出功率与负荷的不平衡会导致频率变化:功率过剩→频率升高,功率不足→频率降低。通过监测频率或频率变化率,判断是否触发保护。

2) 三类典型继电器

继电器类型

检测参数

动作逻辑

频率继电器(OFR/UFR)

频率幅值

频率>50.5Hz(过频)或<49.5Hz(欠频)时跳闸,阈值需符合电网标准

频率变化率继电器      

df/dt(频率变化率)

df/dt>1.2Hz/s(或自定义阈值)时跳闸,适用于功率不平衡较大的场景

相位突变继电器

电压与参考相位差

主电网断开后,电压相位突然偏移(如>5°),检测到相位差超限即跳闸

3 性能特点与 非检测区 NDZ

基于频率的无源检测方法检测时间与功率不平衡度正相关,当 功率缺额>20%时,检测时间<100ms;功率缺额<5%时,检测时间可能>500ms 功率缺额越小,检测时间越长;最大缺陷,当功率缺额<10%~30%时,频率变化不足以触发阈值,无法检测孤岛 DG惯性、负荷的频率响应(如变频负荷)会影响检测灵敏度,多台DG并列时可能相互干扰。

11.   基于逆变器的本地孤岛检测技术  

逆变器接口DG(如光伏、储能)容量小、无机械惯性,输出跟随电网电压/频率,本地检测以无源+有源结合为主,核心解决“功率匹配时的NDZ问题”。 光伏逆变器的本地孤岛保护方案和检测技术,将在后期专门一篇探讨。

12.   各类检测方法的适用场景与对比  

检测方法

适用DG类型

优点

缺点

适用场景

传输断路器跳闸信号

同步发电机(大容量)

无NDZ,可靠

成本高,依赖通信

工业园区、大型风电场

频率继电器(无源)

同步/感应发电机

实现简单,成本低

NDZ大,功率匹配时漏检

农村配网、负荷波动大的场景

相位突变法(PJD)

逆变器DG

复用PLL,无需额外硬件

阈值难设定,易误动

光伏户用、小容量储能

滑模频率漂移(SMS)      

逆变器DG

NDZ小,适用于高Q负荷

电能质量下降

光伏电站、商业综合体分布式

有源阻抗测量法

单台逆变器DG

NDZ接近零,检测灵敏

多台DG干扰大

独立光伏微网、充电桩配套DG

13.   选型建议  

大容量DG(>10MW):优先远程检测+频率继电器双重保护;

中小容量逆变器DG(<1MW):优先SMS/AFD有源方法+电压/频率无源方法,形成“双重防护”;

高Q值负荷场景(如医院、数据中心):避免使用AFD,优先SMS或阻抗测量法,减少NDZ。

 