机电安装工程中,预留预埋施工非常重要,如果未按要求进行线管套管等敷设、预埋,出现漏埋、错埋、偏 位,就会导致需要结构后开槽、抹灰及腻子后开槽,影响后期精装,甚至影响结构安全,且维修成本较高。预留预埋常见问题示例:


线盒内凹

结构开槽

装修开槽


造成上述问题的主要原因是预留预埋控制工艺不到位,本文就以工程示例,基于现场学习一下机电安装预留预埋控制做法,以供大家参考。


预留预埋控制工艺


1      
剪力墙底盒预埋      



(1 )底盒内填充锯沫并压实;


(2)底盒加保护盖板缠胶带保护;



(3) 扣除保护层,剪力墙等厚预设定位钢筋(钢筋制作固定框架);



(4) 复核楼层标高基准线,借助激光水平仪进行准确定位,将加工好的底盒牢固绑扎(焊接)在定位点上。



2      
强弱电箱预埋      



(1) 电箱内填充锯沫并压实;



(2)电箱内使用木方支撑,加模板盖板缠胶带保护;


(3) 按箱体尺寸制作外部加固钢筋框架;



(4) 复核楼层标高基准线,借助激光水平仪进行准确定位,将加工好的电箱牢固绑扎(焊接)在定位点上。



3      
板面线管敷设      



(1) 涂刷脱模剂前使用鲜艳油漆在板面线管位置留痕,强弱电分色;


(2) 自制线管等位控制卡板工具,工具卡齿比线管外直径宽1.5cm~2cm;


(3) 用方钢自制成排线管管头保护套。


4      
管道井预留预埋      



(1) 根据水管管径按要求选取套管,详见下表;


(2) 钢套管厚度应2mm刷防锈漆,且套管应高于水井完成面3mm;


(3) 给水管低区到高区由内到外或由左到右布置;


(4)相邻管间距不得小于40mm;套管外边距墙不得小于40mm;


       
       

       
(5)水表安装要点:
a. 水表沿水井房长边安装,入户水管暗敷于找平层;
b. 水表须水平安装,箭头方向与水流方向一致;
c. 安装螺翼湿式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段;
d. 表外壳距墙表面净距为10-30mm;
e. 水表安装高度宜为250-1200mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为10mm;
f. 不管是长边开门还是短边开门,需预留长边墙空间安装分户支管。


       
       

       
5      
结构楼板给水管预压槽      



(1) 采用Φ40镀锌管;


(2) 集中加工成梯子,步距400mm;


(3) 加工接头,长度80mm;


(4) 加工完成,涂刷防锈漆;


(5) 根据图纸,对应位置预压槽;


(6) 成型效果。


6      
坎台、墙面给水管预压槽      



(1)采用 Φ40镀锌管对剖,焊铁板封边;


(2)精准定位固定, 根据图纸,对应位置预压槽;



(3)同侧两根管 间距200mm(混水器处150mm),另一侧压槽位置错开100mm以上;


(4)成型效果。


                 
       

       
7      
砌体水电预埋      

(1)     砌体线管开槽前需弹出线盒控制线,画出线盒框;厨卫墙砖排版弹线完成后再做水电定位;



(2)     砌体开槽必须用专用开槽机整齐、方正切割开凿出线槽;



(3)     100mm管槽处填塞修补线槽必须使用细石混凝土;



(4)     100mm管槽处后开线槽位置拉毛抹灰前,线槽位置须挂镀锌钢丝网。