压焓图的特征,可以概括为一点、两线、三区、五态、六等线。
一点: 就是气液的临界点,是饱和液体线和饱和蒸汽线在顶部的交点,说明在该点处液态和气态的差别消失。
两线: 就是饱和液体线和饱和蒸汽线,其上各点分别是相应压力下的饱和液体或饱和蒸汽。
三区: 由两线划分为三个区域,分别是中间两线包夹的气液两相区、左侧的液相区,右侧的气相区。
制冷剂在两相区内为气液并存,处于饱和温度下。左侧的液相区温度低于饱和温度,又称为过冷液体区。右侧的气相区温度高于饱和温度,又称为过热蒸汽区。
五态: 加上饱和液体线和饱和蒸汽线上的两个状态,从左到右依次有五种状态:过冷液体、饱和液体、饱和湿蒸汽、饱和干蒸汽、过热蒸汽。
六等线: 除饱和液体线、饱和蒸汽线外,还有六个等值线,分别为等压线、等焓线、等温线、等熵线、等比容线、等干度线。
在制冷压焓图(lgp-h 图)中,临界点(Critical Point) 是制冷剂热力学状态的 “分界点”—— 它是气液两相界限(饱和液体线与饱和蒸汽线)的唯一交汇点,标志着制冷剂气、液两相特性完全消失的极限状态。理解临界点是掌握制冷剂相变规律、优化制冷循环的关键前提。
一、临界点的核心定义与物理本质
从热力学角度,临界点是制冷剂气液两相能够共存的最高压力和最高温度点。当制冷剂的温度和压力超过临界点(即处于 “超临界状态”)时,其气态与液态之间不再有明显的界面和相变过程,物理性质(如密度、黏度)会从液态平滑过渡到气态,不存在 “汽化潜热”(因无需相变)。
对于任何一种制冷剂,临界点的压力(临界压力和临界温度,是固定的物理常数(例如 R410A 的临界压力约 2.42MPa,临界温度约 72.5℃),在压焓图上表现为一个唯一的、固定的 “点”。
二、临界点在压焓图上的位置与形态特征
在制冷压焓图中,临界点的位置和周边线条关系具有鲜明特征,是识别它的核心依据:
1. 位置:湿蒸汽区的 “右上角顶点”
压焓图的湿蒸汽区(气液两相区)由两条曲线围成:
左边界:饱和液体线,随压力升高向右上方倾斜;
右边界:饱和蒸汽线,随压力升高向左上方倾斜;
这两条曲线在右上角唯一交汇,交汇点即为临界点。因此,临界点是湿蒸汽区的 “顶点”—— 低于临界点时,制冷剂可呈现气液两相共存状态;高于临界点时,湿蒸汽区消失,仅存在单相的 “超临界流体”。
2. 关键特征:与其他线条的关联
无等干度线穿过:等干度线仅存在于湿蒸汽区,且所有等干度线的 “终点” 均汇聚于临界点;
三、临界点的核心物理特性
临界点对应的临界压力是制冷剂的关键物性参数,其核心特性可总结为 3 点:
气液两相差异消失
在临界点,制冷剂的饱和液体与饱和蒸汽的比体积、密度、黏度等物理性质完全相同—— 例如,液态制冷剂的密度会随温度升高而减小,气态制冷剂的密度会随压力升高而增大,到临界点时两者密度相等,气液界面消失。
汽化潜热为零
汽化潜热是 “1kg 饱和液体汽化为饱和蒸汽所需的热量”,其本质是气液两相的焓差。在临界点,意味着此时制冷剂无需吸收额外热量即可从 “液态” 过渡到 “气态”,不存在明显的相变过程。
超临界状态的特殊性
当制冷剂的温度大于临界温度或压力大于临界压力时,无论如何加压,都无法使制冷剂液化(仅能形成密度介于气、液之间的超临界流体);超临界流体的换热系数、流动阻力等特性与亚临界状态差异极大,这也是 “跨临界 CO?制冷循环”(CO?的临界温度仅 31.1℃,常温易超临界)设计的核心依据。
四、临界点在制冷系统中的关键应用
临界点的参数直接决定了制冷系统的运行极限、制冷剂选型和循环设计,具体应用场景包括:
1. 限定制冷系统的最高运行温度 / 压力
任何制冷系统都需避免在 “超临界区” 非预期运行(除跨临界循环外),否则会导致系统压力骤升、换热效率下降,甚至损坏设备:
冷凝器侧:若冷凝温度过高(接近或超过临界温度),制冷剂无法有效冷凝为液体(因超临界状态无相变),导致冷凝压力急剧升高,压缩机功耗激增、过载保护;
2. 区分 “亚临界循环” 与 “跨临界循环”
制冷循环的核心分类依据就是 “是否跨越临界点”,两者的工作原理和设备设计完全不同:
亚临界循环(绝大多数常规制冷系统,如 R410A 空调):
制冷剂的冷凝和蒸发过程均在亚临界区完成,冷凝过程是 “超临界蒸汽→饱和蒸汽→饱和液体”(有明显相变),蒸发过程是 “饱和液体→湿蒸汽→饱和蒸汽”;
跨临界循环(如 CO?制冷系统):
制冷剂的放热过程(在气体冷却器中)跨越临界点 —— 高压侧(放热侧)处于超临界区,无冷凝相变(仅为超临界流体降温);低压侧(吸热侧)仍在亚临界区,有蒸发相变。
3. 指导蒸发器 / 冷凝器的换热设计
在亚临界循环中,蒸发器和冷凝器的换热主要依赖 “相变潜热”(换热系数高);而若系统运行温度接近临界点(如高温环境下的冷凝器),随着温度升高,汽化潜热逐渐减小(趋近于 0),换热系数会显著下降 —— 此时需通过增大换热面积、提高流速等方式补偿,避免换热不足。
综上,临界点是制冷压焓图中划分 “气液两相区” 与 “超临界区” 的核心标志,其参数决定了制冷剂的适用范围和系统运行极限,是制冷剂选型、循环设计和系统安全运行的关键依据。