土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空气过滤器概述

空气过滤器概述

发布于:2025-10-30 09:23:30 来自:暖通空调/通风排烟

来源:暖通南社

[复制转发]

空气过滤器:是指采用过滤、黏附或荷电捕集等方法去除空气中颗粒的设备。

国标:GB/T14295-2019《空气过滤器》

空气过滤装置一般用于洁净车间、实验室、洁净手术室、洁净工作台等区域。

目前广泛使用的空气过滤器材料主要有:

空气过滤器的原理:

空气中的尘埃粒子随气流做惯性或无规则的运动,在运动中的尘粒撞到过滤介质时既有效地拦截尘粒和又不对气流形成过大阻力,过滤介质对粒子形成无数道屏障并允许气流顺利通过。

空气过滤器的分类:

空气净化过滤系统:

第一级采用初效过滤器

第二级采用中效过滤器

第三级采用亚高效过滤器

第四级采用高效或者超高效过滤器

初效过滤器:

特 点

功       能

材质

过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网、铝轧网等。

性能特点

主要用于过滤5μm以上尘埃粒子,容尘量较大。

结构

初效过滤器有板式、外框拆卸式,可更换过滤材料,重复使用。

效率规格

初效过滤器效率有G3和G4两种, 比色法40%。

尺寸

过滤器厚度有21mm、46mm和96mm三种,常见边框高和宽的优先选用尺寸为595mm。

适用场所

适用于简单空调净化系统和通风系统及含尘浓度较高的场合的初级过滤处理。

中效过滤器:

特   点

功           能

材   质

一般选用优质化纤无纺滤料,有可清洗无纺布材质选用。

性能特点

具有拉力强、阻力小、风量大、过滤面积大等优点。

结构特点

外框采用专用铝型材或镀锌板框,便于完全回收、利用、优质U型铝合金压条,使滤袋结构阻力低,使用寿命长。

效率种类

G3 、G4--F5、F6、F7、F8、F9,适用于不同空调净化系统场合。

尺   寸  

常见的有型号610*610mm。

适用场所

适用空调和空调净化系统的中级过滤和含尘浓度高的场合。

塑框组合式亚高效过滤器:

特  点

功          能

材  质

用聚丙烯滤纸和玻璃纤维滤纸作滤料,热熔胶和丝线做分隔物,外框塑胶和镀锌框胶合成。

性能特点

过滤面积大,阻力低,额定风量较大,但容尘量能力较低。

效率规格

99.97%-99.99%

尺寸

常用尺寸有610*610mm,过滤器厚度为292mm。

适用场所

可作为Class10000-Class100000级洁净室终端装置。

有隔板高效过滤器:

特  点

功         能

材  质

采用聚丙烯滤料和玻璃纤维纸作滤料,胶版纸或铝箔作为分隔板与木框或镀锌框组合而成。

性能特点

具有过滤面积较大,但作为终端过滤装置效率不高。

效率规格

一般有隔板过滤效率为99.99%

尺  寸  

常见的有外框高和宽484、630、 610mm,过滤器厚度有292、220、150mm三种尺寸。

适用场所

Class10000-  Class100000 级洁净室及要求不高的洁净室终端过滤装置

无隔板高效过滤器:

特   点

功          能

材  质

采用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶做分隔物、金属网护面网与铝型材外框装配而成。

性能特点

具有较高的过滤效率。

效率规格

HEPA 过滤器效率为≥99.995%(0.3μm粒子)

ULPA 过滤器效率为≥99.9995%(0.1μm--0.2μm粒子)

尺寸

常见的有610*610mm,1200*610mm,过滤器厚度只有60-90mm。

适用范围

可作为 Class10- Class1000万级洁净室及洁净度要求高的洁净室的终端过滤置。

空气过滤器的检测方法:

洁净室空气过滤器的选择原则:

原则一:根据室内要求的洁净净化标准,确定最末级的空气过滤器的效率,合理地选择空气过滤器的组合级数和各级的效率。

原则二:正确确定过滤器特征。(过滤器的特征是:过滤效率、阻力、穿透率、容尘量、过滤风速及处理风量等)。

原则三:正确测定室外空气的含尘量和尘粒特征。     选择过滤器时要将使用环境、备件费用、运行能耗、维护与供货等因素综合考虑后决定。

原则四:分析含尘气体的性质。(含尘气体的性质主要是:温度、湿度、含酸碱及有机溶剂的数量)。

空气过滤器的使用频率:

名  称

一般使用时间

通过阻力判定

初效过滤器

一般4—8周更换一次

当压差值大于250Pa时,必须加以更换。

中效过滤器

一般7—9周更换一次

对中效过滤器,则压差大于330Pa时,必须加以更换。

亚高效过滤器

一般5--6个月更换一次

对于亚高效过滤器,则当压差值大于400Pa时,必须加以更换。

高效过滤器

1—2 年更换一次

当阻力值大于450Pa时或出风面气流速度降到最低限度时必须更换。

超高效过滤器

使用者通过测试洁净室洁净度来确定使用时间。

备注:同时可通过仪器检测滤器面风速、观察滤料颜色、记录更换时间情况,总结更换周期来综合评估更换时间。

空气过滤器的维护应注意以下原则:

原则1:定时查看空气过滤器;

原则2:定时检测空气过滤器;

原则3:定时更换空气过滤器;

原则4:勤换初效中效过滤器,有效保护高效过滤器。

 