医药洁净室的新风量设计

发布于:2025-10-29 11:34:29 来自:暖通空调/通风排烟

来源:暖通家族

[复制转发]

医药洁净空调系统可划分为全新全排系统与循环系统。循环系统机组的洁净室送风,是由经过处理的部分室外新风与部分洁净室回风混合而成。循环系统的优势显著,具备节能特性,且相对而言运行费用较低。空调系统新风设计主要需考量以下两个要点:

①、人员舒适性
《2023版GMP指南》要求新鲜空气量不低于40m3,此需求应予以充分考虑。过滤器的阻力变化或会致使送风量产生波动,故而需借助风阀或变频风机来维持新风量的稳定。


②、压差

新风量亦是压差控制的关键变量。压差的稳定是通过调节新风量与排风量的差值来达成的。在排风量恒定的情形下,增加新风量会使室内正压升高;反之,减少新风量则会使室内正压降低。也就是说,新风量等于排风量与压差风量之和。

 

新风量如此之关键,今天我们分享下关于机组新风量的计算,洁净空调机组的新风量计算需综合考虑人员需求即人员密度、排风补偿、正压维持及洁净等级等因素,通常分为以下几个步骤:

1、确定最小新风量

根据GB 50073《洁净厂房设计规范》要求,最小新风量需满足以下三者中的最大值:

人员需求:按每人所需新风量计算,公式为:

Q人员= n × q

其中,n 为室内人数,q 为人均新风量(不小于40m3)。

·补偿排风:若房间有排风系统(如工艺排风、设备排风),新风量需补偿排风量:

Q排风= Q排风量

·维持正压:通过缝隙法计算维持房间正压所需的换气次数,公式为:

Q正压=ΔP ×V×10-3/t

其中,ΔP为压差(Pa),V为房间体积(m3),t为达到压差平衡的时间(min),通常取10~30次/h。

2、洁净度等级对应的新风量

根据洁净度等级(如ISO 14644或GB 50073),确定最小换气次数(N):

Q洁净= N ×V

C级:换气次数≥25次/h

D级:换气次数≥15次/h

从节能角度新风量及换气次数,需要设计在合理范围内,换气次数目标规范指导值的1.3倍,更大的换气次数则额外增加日常能耗。

3、综合确定新风量

最终新风量取上述计算值的最大值:

Q新风= Max (Q人员, Q排风, Q正压, Q洁净)

4、注意事项

①特殊工艺需求:如涉及有毒有害气体或粉尘,可能就不能用循环风机组,需要全新全排或者局部捕尘装置等。

②动态调整:实际运行中可根据传感器反馈(如压差)自动调节新风量。

③温湿度负荷:若新风量无法满足显热或潜热负荷,需调整送风量或辅助设备