1. 材料管理

1.1. 材料验收内容

建筑安装工程材料需验收包括以下种类:给排水管材、电线电缆、水泵房设备、发电机组、开关面板、供暖设备、配电房设备等。所有材料进场时,必须按制度与规范进行验收,未经验收,不得用于工程。

1.2. 规范要求

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)

(1)3.2.1条:建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

(2)3.2.2条:所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。

(3)3.2.3条:主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

(4)3.2.4条:阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)

(1)3.2.1条: 主要设备,材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。

(2)3.2.2条:因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。

(3)3.2.3条:依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

(1)3.2.3条:燃气室内工程采用的材料、设备及管道组成件进场时,施工单位应按国家现行标准及设计文件组织检查验收,并填写相应记录。验收应以外观检查和查验质量合格文件为主。当对产品的质量或产品合格文件有疑义时,应在监理(建设)单位人员的见证下,由相关单位按产品检验标准分类抽样检验。

(2)3.2.4条:对工程采用的材料、设备进场抽检不合格时,应按相关产品标准进行抽测。抽测的材料、设备再出现不合格时,判定该批材料、设备不合格,并严禁使用。

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005

3.2.1条:自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求:系统组件、管件及其他设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书;

根据《电梯工程施工质量验收规范》GB50301-2002

(1)4.1.1条:随机文件必须包括下列资料:土建布置图;产品出厂合格证;门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。

(2)4.1.2条:随机文件还应包括下列资料:装箱单;安装、使用维护说明书;动力电路和安全电路的电气原理图。

(3)4.1.3条:设备零部件应与装箱单内容相符。

(4)4.1.4条:设备外观不应存在明显的损坏。

1.3. 参考案例


2. 支吊架安装

2.1. 质量问题分析

管道、桥架及设备、设施安装前,需对各专业管道走向及标高进行梳理,除了满足管道安装正常使用外,还需兼顾美观,同时对各专业的支架型式进行统一设计、联合布置,以确保安装完成后的效果。

2.2. 规范要求

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)

3.3.7条:管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

(1) 位置正确,埋设应平整牢固。

(2) 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。

(3) 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。

(4) 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。

(5) 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

(6) 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)

3.3.9条:电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行:

(1)测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;

(2)桥架安装检查合格,才能敷设电缆;

3.3.10条:电缆在沟内、竖井内支架上敷设应按以下程序进行:

(1)电缆沟、电缆竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等清除,测量定位后,才能安装支架;

(2)电缆沟、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束,接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查确认,才能敷设电缆;

2.3. 参考案例


3. 套管制作安装

3.1. 质量问题分析

设置套管的目的在于管道损坏后便于更换,便于管道热胀冷缩;穿屋面时必须采用金属套管是因为屋面的环境比较恶劣,屋面保温层施工、保温层热胀冷缩对套管的挤压等均需要考虑。室内所有管道穿墙、楼板均需安装套管(排水支管采用止水节的除外),套管比管径大两号,穿楼板与剪力墙的套管采用钢套管,穿屋面与剪力墙的管道套管均采用带翼环的防水钢套管,其他穿室内墙的套管可采用 UPVC套管。

3.2. 规范要求

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)

(1)3.3.3 条:地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;

(2)3.3.13 条:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

根据《建筑给水排水施工质量验收规范》(GB50242—2002)

(1)3.3.11 条:在墙、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管;

(2)25.2.3 条:接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通(燃气公司未执行,非强条)。

根据《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-2009)

4.1.4 条:当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求:

(1)燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴;

(2)套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检测合格的焊接接头);

(3)套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。

4.1.5 条: 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表 4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。

4.1.6 条: 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面 5cm,下端应与楼板底齐平。

3.3. 参考案例


4. 管根美化

4.1. 质量问题分析

管道施工完成后,由于大部分为手工操作,与土建交接部位一般难以处理得较为美观,对管道根部应该装饰处理,在地面的,抹、砌挡水台,天花顶面及墙面管根,安装管道装饰环。无地砖部位的穿板管道采用挡水台的方法,有地砖部位可采用装饰套筒或装饰台的方法。

4.2. 参考案例


5. 标识管理

5.1. 质量问题分析

管道、线路施工完毕后的油漆与标识工作是为了防腐与后期管理和维护更方便。因此,各机电安装专业最终完工前,需对管道、线路、设备做好油漆及标识工作。

5.2. 规范要求

根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002);

(1)6.1.1 条:柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

(2)6.2.4 条:柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。

(3)6.2.8 条:照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;

(4)8.2.2 条:发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。

根据《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006

4.1.7条:阀门的安装应符合下列要求:阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装;根据《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009

4.3.31条:室内燃气管道的除锈、防腐及涂漆应符合下列规定:

(1)非镀锌钢管:应刷两道防锈底漆、两道面漆;

(2)镀锌钢管:应刷两道面漆;

(3)面漆颜色应符合设计文件的规定;当设计文件未明确规定时,燃气室外管道宜为黄色;

(4)涂层厚度颜色应均匀。

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

10.3.13条:冷热源机房内制冷系统管道的外表面,应做色标。

根据《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

13.1.3条:防腐与绝热施工完成后,应按设计要求进行标识,当设计无要求时,应符合下列规定:

(1)设备机房、管道层、管道井、吊顶内等部位的主干管道,应在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门、穿墙管道两侧以及其他需要标识的部位进行管道标识。直管道上标识间隔宜为10m。

(2)管道标识应采用文字和箭头。文字应注明介质种类、箭头应指向介质流动方向。文字和箭头应与管径大小相匹配,文字应在箭头尾部。

(3)空调冷热水管道色标宜用黄色,空调冷却水管道色标宜用蓝色,空调冷凝水管道及空调补水管道的色标宜用淡绿色,蒸汽管道色标宜用红色,空调通风管道色标宜用白色,防排烟管道色标宜为黑色。

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005

(1)3.2.5条:压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、多功能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀、过滤器、泄压阀、多功能水泵控制阀尚 应有水流方向的永久性标志

安装前应进行主要功能检查。

(2)5.1.11条:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。

5.3. 参考案例


6. 螺栓坚固

6.1. 质量问题分析

为了满足功能要求的前提下,最大限度的兼顾美观。法兰紧固后螺栓突出螺母的长度不宜过多,且各螺杆丝头平齐。

6.2. 规范要求

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)

3.3.15条:管道接口应符合下列规定:连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

6.3. 参考案例


7. 成品保护

7.1. 质量问题分析

为了避免人为破坏已完成的产品,确保后续施工便利与最终效果美观。各专业工程完成后,需自行做好成品保护。

7.2. 参考案例

7.3. 参照做法