2.5?屋面排水技术分析
屋面排水采用天沟+虹吸的排水防水,排水路径整体思路为拱形屋面沿着拱顶排到拱底天沟,天沟尺寸为1?000?mm×400?mm,天沟通长设置。平屋面局部起拱,起拱范围为2?m×11.6?m×43.7?m,坡度为2?%,将水流引向两侧的天沟,天沟尺寸为707?mm×270?mm,天沟长度43.7?m,再在天沟内根据排水计算设置虹吸落水管。排水路径如图7所示,天沟设计如图8所示。
图7?屋面排水路径示意
图8?屋面排水天沟标准节点示意
天沟分为大小2种尺寸,较大天沟承担拱形屋面的大量水流,较小的天沟承担平屋面水流。天沟底部、两侧连续铺设泡沫玻璃的防水系统,做法与屋面一致。需要特别注意的是在局部设置虹吸落水管位置存在漏水隐患,因此需要对虹吸进行特殊的设计处 理,虹吸图示如图9所示。
图9?屋面天沟虹吸标准节点示意
根据现场实际情况,在聚氨酯(脲)、SBS改性沥青防水卷材、泡沫玻璃上开雨水斗洞口,洞口大小略大于雨水斗边缘,洞口深度约为泡沫玻璃上表面向下10?mm左右。BLM(Bituthene Liquid Membrane)防水胶用于洞口封堵,防水胶厚度13mm,流动性不大于与3?mm,适用期不小于30?min,定伸粘结性无破坏。2.0?mm厚喷涂聚氨酯(脲)防水系统为不锈钢水斗底涂使用MasterSeal P684胶水,喷涂聚氨酯(脲)使用Masterseal M811防水涂料,面涂使用MasterSeal,TC259防老化涂层。
3?施工工艺
施工工艺主要涵盖4个部分,分别是泡沫玻璃的施工、固定钉盘的施工、SBS改性沥青防水卷材的施工、喷涂聚脲防水系统的施工。
3.1?泡沫玻璃的施工工艺
泡沫玻璃通过专用粘结剂直接粘结在压型板上,泡沫玻璃板粘结间距不大于300?mm,将泡沫玻璃玻纤毡贴面与压型钢板进行粘结,需在专用粘结剂固化前完成施工。
3.2?固定钉盘的施工工艺
本项目屋面构造必须采用穿透的钉盘及小立柱以固定上层的装饰面板,因此穿透位置防水处理十分关键。首先金属钉盘在安装前应该在已经铺设好的防水泡沫玻璃的基面上按照立柱的排版图来放线定位,定位严格按设计图纸及结构计算、抗风揭试验承载力来排布,本项目单个钉盘承载力均满足结构安全的要 求。具体步骤为:测量放线→定位→放置钉盘→使用喷灯加热钉盘内侧→沥青基贴面充分加热并熔化→木槌敲击钉盘使其和泡沫玻璃板的沥青基贴面充分粘结形成一个整体面。
3.3?SBS改性沥青防水卷材的施工工艺
SBS改性沥青防水卷材采用热熔法铺贴施工,应根据屋面的坡度和是否振动来确定,本项目平屋面、拱屋面变化坡度情况下,卷材均沿着发泡玻璃方向铺贴。卷材搭接宽度为长、短边均不小于100?mm,如图10所示。
图10?SBS热熔处理示意
卷材采用热熔法铺贴,施工时应对防水卷材和泡沫玻璃板的沥青基贴面充分加热,使融化沥青渗透到板缝中,泡沫玻璃板板面也形成全密封体。待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺,使其粘结在泡沫玻璃沥青贴面上。
3.4?喷涂聚脲防水系统的施工
在SBS防水卷材施工完成之后,应在对应钉盘位置做出标记,采用自攻螺钉固定上部的立柱,然后再进行聚氨酯(脲)防水系统的施工。聚脲防水系统是整个屋面防水、抗风揭十分重要的构造。施工首先将底涂搅拌均匀,底涂完成后进行聚脲防水中间层施工,最后进行抗紫外线面涂层的施工,抗紫外线涂层为MS TC259单组分脂肪族聚氨酯,面涂为耐候聚氨酯涂料,喷涂聚脲层后的6~48h内涂刷表面涂层。
4?结论
国家会议中心二期项目规模大而且工期紧张,工程具有较大复杂性及挑战性。防水设计在采用新的本技术后,起到了较好的防水效果。本工程大量使用泡沫玻璃、SBS卷材及聚脲防水系统作为防水主要构造措施,对整个屋面的防水质量起到至关重要的作用,特别是在屋面上多出一层装饰铝蜂窝板,如何固定并尽量减少固定钉盘的数量及穿透点,是本项目防水的关键点。总结起来主要涵盖以下几点。
(1)实行严格的聚脲粘接耐久性检验及试验验证,保证整个屋面系统的防水的质量。
(2)进行严格抗风揭计算及试验确定固定点位置数量,钉盘传力路径清晰,通过聚脲、发泡玻璃及压型钢板粘接形成一个整体提升局部钉盘承载力。本项目单个钉盘试验抗拉拔破坏值为3?kN,大于计算值2倍,满足结构安全,符合新型紧密型防水构造要求。
(3)本项目大量钉盘穿透是防水关键点,采用聚脲全包裹方式对钉盘及支撑龙骨进行防水保护。
(4)本项目大量施工时间在冬季,北方气温低,对施工质量影响较大,因此应严格控制施工温度及施工环境。本项目均选择在中午(11∶00时至15∶00 时)的时间进行,避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行作业。
(5)严格控制各防水系统的细节质量处理,并合理布置虹吸排水系统,做到防排结合,在屋面所有关键细部节点如虹吸口、阴阳角、檐口等位置严格检查封堵质量。
国家会议中心二期项目屋面工程严格按照国家相关规范及施工质量验收标准进行施工,其防水方案具备可行性、安全性和先进性,于2021年9月30日完工,并经受住了3个冬雨季的考验,几乎没有发现渗漏点,完全满足了使用要求。经相关专家评定,对大型公共建筑屋面工程的防水设计与施工,具有广泛的推广和应用价值。