小型化紧凑型开关柜是国外客户的普遍要求,同时无需过度要求,满足应用需求,适应系统安全即可。
对于运行连续性,也可以根据实际使用情况确定,而不需要都是LSC2B,电缆室、手车式、母线室完全金属分隔,对于终端用户,无反送电可能,则可以手车室和电缆室一体,节约成本,减少占地尺寸,安装维护方便。
 
对于安装在集装箱内部,需要完全柜前安装维护的,这种结构就非常适合,不论并柜,主母线、接地母线连接都可以在柜前方便进行。  

 
40.5kV开关柜,在新能源广泛使用,集装箱预制仓安装很多,一般40.5kV金属铠装抽出式开关柜尺寸,特别是柜深度较大,无法柜前安装维护。  
新型提升侧装断路器开关柜则有效解决上述问题。系统化解决方案,不同方案宽度尺寸不同,管型母线系统,母线侧电流互感器直接套在主母线上。无需单独隔离或母线提升开关柜,减少开关柜数量和总占地面积。
丝杠螺母提升机构,操作方式和中置式断路器摇进类似,通过丝杠旋转,带动底部横梁向前滑动,从而支撑十字架提升。电流互感器、接地开关、避雷器柜前方便安装维护。
LSC-2运行连续性等级,主母线完全金属封闭,即主母线保持带电,其它隔室可以检修,作为电缆进线柜,则通过直接电缆连接柜进入母线侧,保证进线带电,出线回路可以维护检修。
下图为全绝缘LSC-2B解决方案,侧装电缆柜前连接。

复合绝缘(空气+固体绝缘), 侧装式, 前接线, 顶升式,双触头盒,金属 活门,随着断路器提升活门板打开。

开关柜尺寸(mm):IAC AFLR等级   VCB: 1200(W宽)X2000(D深)X2300(H高) ;母联+提升: 1000(W)X2000(D)X2300(H); PT: 800(W)X2000(D)X2300(H)。

对于单母线分段,两进、四出方案,开关柜总尺寸为LSC-2等级为: 8800(W)X2200(D)X2300(H)。

LSC-2B等级开关柜总宽度尺寸为:1200+800+1200+1000+1200+800+1200=7400。

同样对于12kV,LSC-2等级开关柜也可以实现小型化、柜前维护设计。

适合的才是最好的,针对具体应用,采用合适的开关柜类型,可以减少成本,提高效率。
不用千篇一律采用中置柜、KYN61柜等体积大,操作不友好,运行维护困难,也没有必要使用C-GIS这种充气柜,成本高,环保性差,需要气体监测、绝缘局放监测等增加运维难度和复杂程度。
根据系统应用需求,提供定制化、低成本、便于运维解决方案,实现用户利益的最大化。