施工排水、降水是指建筑基坑支护工程施工过程中,由于地下水位较高,导致施工困难,需在施工前进行降水作业的,主要目的是排除施工现场的积水和降水,保证施工场地的干燥,保证施工进度和质量,防止水浸对施工工艺和设备的影响。
1.降水指开挖地下建(构)筑物大型基坑时,周边未形成止水帷幕,采取降水措施将地下水整体下隆至大型基坑底以下的施工方法。
2.排水指开挖地下建(构)筑物大型基坑时,周边预先形成止水帷幕,然后抽排大型基坑内地下水,坑内地下水整体下降至大型基坑以下,坑外地下水位保持自然水位的施工方法。
二、施工排水降水的重要性
施工排水降水在建筑施工中起着关键作用,特别是在地下水位较高的地区开挖深基坑时。如果不进行基坑降排水工作,就会造成基坑浸水;使现场施工条件变差,地基承载力下降,在 动水压力 作用下还可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象。为确保基坑施工安全,必须采取有效的降水和排水措施。
三、以云南省定额为例
1.轻型井点、喷射井点排水的井管安装、拆除以“根”为单位计算,使用以“套·天”计算,累计根数不足一套时,以一套计算。
轻型井点主要 适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。此方法降低水位深度一般在3~6米之间,要是要求降水深度大于6米,理论上可以采用多级 井点系统
喷射井点降水 适用于喷射井点系统能在井点底部产生250mm水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在8-20米范围;但其抽水系统和喷射井管非常复杂,运行故障率比较高并且能量损耗很大,所以需费用比其他井点法要高。
2.真空深井、自流深井排水的安装拆除按井的数量以“座”计算,使用以“座·天”计算。
真空深井排水: 真空深井排水是在传统深井降水基础上,通过对井管施加真空度增强集水能力的技术,适用于深层地下水处理、特别是适用于有围护结构的 深基础工程 。
工作原理是:通过真空泵在井管内形成负压,加速地下水向井内汇集,提升降水效率。需考虑地质条件、井管深度等参数,主要适用 于 深基坑、高水位地层(如上海软土区);比如 多伦大夏项目中井管长15米,单井排水泵扬程达28。
但真空泵及配套系统设备成本较高。
自流深井排水: 自流深井排水主要是依赖地下水自身压力或重力作用实现排水,无需额外真空设备。主要适用于地下水位高于井口标高,或存在承压水层时,水可自然流出地面。仅适用于水位差满足自流条件的区域,效率低。
但设备成本低,只需要井管和排水泵。
3.无砂混凝土管井点的安装拆除,按设计或施工组织设计深度以延长米计算,使用按井口数以“座·天”计算。
4.集水井按设计图示数量以“座”计算,使用按井口数以“座·天”计算。
5.使用天数以每昼夜(24h)为一天,并按施工组织设计要求的使用天数计算。
四、 定额计价 需要注意
1.井点成孔定额中未包括泥浆制作及运输的费用,发生时另行计算。
2.设计井深与定额井深不同时,按内插法计算。
3.定额中注明井径的,设计井径不同时,成孔人工机械按体积比例换算,井管材料按规格尺寸换算。轻型井点以 50 根为一套,喷射井点以 30 根为一套,实际累计根数轻型井点少于 25 根,喷射井点少于15 根,使用费按相应定额乘以系数 0.7。
4.井管间距应根据地质条件和施工降水要求,按施工组织设计确定,施工组织设计未明确时,可按轻型井点管距 1.2m、喷射井点管距 2.5m确定。
5.直流深井降水成孔直径不同时,只调整相应的黄砂含量,其余不变;PVC-U加筋管直径不同时,调整管材价格的同时,按管子周长的比例调整相应的密目网及铁丝。
6.排水井分管井和集水井两种。集水井定额项目按基坑内设置考虑,井深在4m 以内,按本定额计算,如井深超过4m,可按深度比例调整。管井抽水结束时回填的人工和材料未包括在消耗量内,实际发生时应另行计算。
7.排降水在使用时抽水机与定额取定不同时,按施工签证计算。
8.回落井成井及抽(降)排水按无砂砼井管相应定额项目执行。