土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统可以用塑料管道吗

消防喷淋系统可以用塑料管道吗

发布于:2025-10-29 10:12:29 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:机电人脉

|

作者:整理自网络

[复制转发]

 

 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件,是唯一可以应用在消防自动喷淋系统的塑料管材。  

根据GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.3条,采用氯化聚氯乙烯PVC-C管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头。

应用管径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区。

吊顶内无其他可燃物。

无吊顶时应为轻危险级场所,溅水盘与顶板距离不大于100mm。

 ▽GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》  

图片
图片
图片

PVC-C管道安装说明:

1. PVC-C管道可采用金属支、吊架固定,其紧固件不得损伤管壁,金属管卡与管道接触部位应设不小于3mm厚橡胶垫或塑料垫。  

2. PVC-C管道与供暖管道、蒸汽管道的净距不得小于200mm。  

3. 管道安装宜设2%~5%的横向坡度,且应坡向泄水口。  

4. 水平直管段大于30m时应设置伸缩补偿。  

5. 水平干管与立管连接处,立管与每层支管连接处,配水管与配水支管连接处应设置自然补偿。  

6. PVC-C管道在安装中,在其允许偏移的范围内,管道可采用弯曲、偏转的方式避让障碍物。  

7. PVC-C管道应采用承插式粘结连接,宜在4~38℃的环境温度下操作。  

8. PVC-C管材与法兰式、螺纹式、沟槽式管道阀门及管件的连接,应采用专用转换连接管件。