土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统的模块的设置、安装、功能要求

火灾自动报警系统的模块的设置、安装、功能要求

发布于:2025-10-28 11:10:28 来自:电气工程/防雷减灾

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:消防技术研究

如有侵权,请联系删除

在火灾自动报警系统中,模块是连接消防主机与现场设备的关键组件,核心作用是   信号转换、控制指令传递,实现联动控制消防设备启停等。
模块的类型 主要包括输入模块、输出模块、输入输出模块、隔离模块、中继模块等。
模块的设置、安装、功能要求如下:
  1、设置要求
模块的规格、型号、数量应符合设计要求,严禁设置在配电(控制)柜(箱)内 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。
2、安装要求
模块或模块箱的安装应符合以下规定: 
1)外观应整洁完好,产品认证标志清晰,独立安装在不燃材料或墙体上;模块或模块箱应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施;   
2)模块的连接导线应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显的永久性标识;
3)模块的终端部件应靠近连接部件安装;
4)隐蔽安装时在安装处附近应设置检修孔和尺寸不小于100mm×100mm的永久性标识。
5)与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。
3、功能要求
本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。  
1)输入模块
接收现场设备的开关量信号(如设备动作、状态变化等),并将其转换为系统主机可识别的信号,反馈给消防主机。
2)输出模块
接收系统主机的控制指令,输出相应的开关量或模拟量信号,控制现场联动设备动作。
3)输入输出模块
集成输入模块和输出模块的功能,既能接收现场设备的状态信号,又能向设备发送控制指令,实现 “监视 + 控制” 一体化。
4)隔离模块(短路隔离器)
当系统线路发生短路故障时,快速切断故障区域的线路,防止故障扩散影响整个系统,保障其他区域设备正常工作。
5)中继模块
当系统线路过长(超过 1000 米)或负载过多时,用于放大电信号,补偿信号衰减,确保信号稳定传输。