公区消防电气质量通病
质量问题:
1、消防安全出口灯具与石膏线冲突;
2、消防安全出口电源未预埋线盒;
3、消防报警点位开口过大且压砖缝;
4、消防电气线管未提前疏通,后开槽且未穿线管保护,出现死线。
预防措施:
1、标准层主体首层结束后进行样板验收;
2、公共区域进行图纸深化,减少不必要点位浪费,确定公区装饰做法;
3、对消防单位书面交底,过程及时检查和纠偏。
公区消防箱安装质量通病
质量问题:
1、消防箱位置与主管道过远,支管过长;
2、消防箱与防火门、入户门冲突,易破碎和损坏;
3、消防箱预埋位置偏位,未考虑抹灰和装饰层。
预防措施:
1、图纸会审阶段需特别注意消防箱与立管、入户门、防火门的关系,及时沟通设计调整;
2、设计提资阶段要求改为消防箱改为暗装或半暗装;
3、对消防单位进行书面交底并进行首层安装验收。
公区天花点位质量通病
质量问题:
1、公区点位预埋偏位严重,不居中,未优化;
2、天花强弱电点位未等分成线,观感极差;
3、点位未优化,过线盒及无用点位预埋较多,观感极差。
预防措施:
1、机电排版中进行公区点位排版优化,合理布置,梁内等分;
2、施工阶段使用专业工具放线定位,加强隐蔽验收;
3、标准层主体首层结束后进行样板验收。
公区水电井安装质量通病
质量问题:
1、水管井布置混乱,未对管井进行有效布置;2、水井未一次预留到位浇筑成型;
3、预埋孔洞过大,二次封堵成本高。
预防措施:
1、施工前依据区域紧凑型管井施工指引对管井进行布局优化,运用成排套管定制加工工艺预埋;
2、组织施工单位管井安装样板施工并组织验收;
3、过程检查,及时纠偏。
公区首层大堂质量通病
质量问题:
1、首层大堂声控开关设置过多,成本浪费;
2、大堂灯具安装严重偏位,不居中;
3、首层主要通道消防箱明装,易损坏。
预防措施:
1、针对首层大堂图审问题提前发现,前期规避;
2、按装饰图纸提前对点位进行设置,点位应居中美观;
3、明装消防箱设置设计阶段进行提资,明装优化为暗装。
外立面管道安装质量通病
质量问题:
1、外立面管道绕行装饰线条,未直穿;
2、机房层落水管与机房通风口位置冲突;
3、冷凝水立管弯曲变形;
4、排水立管预埋偏位,定位时未考虑外墙抹灰层厚度。
预防措施:
1、外墙立管直接按直穿线条安装;
2、前期加强图纸审核及现场检查,及时调整机房通风口位置;
3、外立面管道吊线施工,固定牢固,如涉及为dn32管道,建议修改为dn50;
4、结构预埋定位考虑外墙保温及粉刷厚度,安装时锚钉长度须考虑保温及粉刷厚度。
屋面防雷接地质量通病
质量问题:
1、避雷带污染严重,且高度不足150mm;
2、避雷带焊接效果差,不顺直美观、污染;
3、屋面金属设备构件未有防雷措施;
4、避雷带安装歪斜、弯曲严重。
预防措施:
1、焊缝不对人,避雷带应水平对接,支架高度大于完成面150mm,并做好成品保护;
2、交底预留到位,金属设备和构件预留防雷接地引线;
3、必须安装专用避雷支架,不得直接焊接。
4、对屋面应提前进行样板施工,明确工艺做法,避免通病问题。
屋面给排水质量通病
质量问题:
1、屋面排水洞口过小,预埋过低,收口差;
2、屋面透气管高度不足2米;
3、屋面防水套管高度不足600mm,通气管存在接头;
4、屋面排水管雨水簸箕施工随意,观感较差。
预防措施:
1、对施工单位提前进行书面交底,明确工艺要求;
2、提前确定屋面做法,施工时预留土建和装修尺寸;
3、套管内立管矫正后再实施套管封堵,出屋面管禁止使用短管连接;
4、屋面雨水簸箕建议采用成品PVC产品。
屋面电气和电梯机房质量通病
质量问题:
1、机房检修通道占用,不便于检修;
2、屋面电气管线明管敷设,未按图施工;
3、无接地装置,施工漏项;
4、机房内部接线凌乱,工序倒置,毫无管理。
预防措施:
1、对施工单位进行交底,严格按厂家交底图纸进行施工,同时注意工字钢与建筑图纸的冲突;
2、抹灰前协调各机电单位的管线预埋完成,避免后期开槽,桥架应安装到位;
3、机房设备安装前安装防雷接地装置。