土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 我见过最标准的土方回填!分层控制真到位!

我见过最标准的土方回填!分层控制真到位!

发布于:2025-10-27 10:57:27 来自:施工技术/建筑施工

来源:建筑工程鲁班联盟

|

作者:编辑部

[复制转发]

土方回填依据规范必须 分层回填、分层压实、分层检测, 房建工程中主要包括肥槽、基础及房心等回填,市政工程中主要包括各类管道等沟槽回填,在相应的验收规范中都有对分层厚度及压实系数的要求,主要规范依据是《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018。



实际上,土方回填的分层厚度及压实遍数,应该根据具体工程的不同土质、压实系数及压实机具,由现场试验来设计确定,但是,如果没有试验依据,《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018表9.5.2也给出了 通用做法:


需要强调的是,规范中分层厚度指的是土方 虚填厚度而非压实厚度, 很多施工现场把这一厚度理解成压实后的厚度,导致回填过厚压实不足,更有甚者是干脆不分层,一次性虚填后再压实,导致沉降质量问题频发。

施工现场如何     控制     分层厚度?

土方回填施工前,市政管道工程在检查井上、房建肥槽工程在地下室外墙保护层上、房建基础工程在立柱上,或者分别在其他稳定且醒目的位置上,         标识出分层高度线,         作为回填厚度控制依据,         避免了回填过厚导致压实不足等问题。

以下三个教科书级项目示例,分别         展示了市政工程沟槽土方回填、房建工程基础土方回填、         房建工程肥槽土方回填的分层厚度标识控制做法,         分享大家参考学习:

图片          
图片          

         
中交一公局市政项目示例

中交一公局房建项目示例

         

雄安城发房建 项目示例


依照分层厚度控制标识线,基于规范要求逐层回填并压实, 逐层采用环刀法、灌砂法或灌水法         检测         压实系数应满足设计要求, 目前工程中多采用         环刀法,每层         取样         均取压实后的下半部,每层         取样         数量满足:

基坑和室内回填,1组/100-500㎡且不少于1组;
柱基回填,         柱基总数10%且不少于5组;
基槽或管沟回填,1组/20-50m且不少于1组;
室外回填,         1组/400-900㎡且不少于1组。

土方回填质量检验         标准同样依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018,表9.5.4要求如下:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1629 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

细微见真章:挡土墙沉降缝与排水孔施工决胜细节

在道路与桥梁工程建设中,挡土墙作为关键的防护结构,其施工质量直接关系到整个工程的安全与耐久性。许多挡土墙的早期损坏——从轻微的渗水到明显的结构裂缝,往往可追溯至沉降缝设置不当或排水系统失效两大根源问题。本文将深入解析路基挡土墙沉降缝与排水孔,特别是排水孔过滤系统的施工技术要点,为一线施工人员提供清晰、实用的操作指南。 一、沉降缝施工:挡土墙的“柔性关节”