土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水管支架加工安装尺寸要求

消防水管支架加工安装尺寸要求

发布于:2025-10-24 14:03:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

一、消防水管支架加工安装尺寸要求

(一)角钢支架吸顶支架底角尺寸

角钢支架吸顶支架底角尺寸长18cm,膨胀螺栓固定孔中到中距离12cm;

(二)单管道角钢支架宽度

U型卡至角铁支架边2cm

1、DN200管道U型卡中到中距离24cm,支架外边宽度38cm;6#角钢;

2、DN150管道U型卡中到中距离18cm,支架外边宽度32cm;5#角钢;

3、DN100管道U型卡中到中距离13cm,支架外边宽度25cm;4#角钢;

4、DN80管道U型卡中到中距离10cm,支架外边宽度22cm;4#角钢;

5、DN65管道U型卡中到中距离9cm,支架外边宽度38cm;4#角钢;

6、DN50管道U型卡中到中距离7cm,支架外边宽度38cm;

7、DN40管道U型卡中到中距离6cm,支架外边宽度38cm;

8、DN32管道U型卡中到中距离5cm,支架外边宽度38cm;

9、DN25管道U型卡中到中距离4cm,支架外边宽度38cm;

(三)挂梁支架过梁尺寸

挂梁支架过梁中心线10公分以上,第一个膨胀螺栓固定孔距离支架顶部5cm,下挂尺寸自行测量;

1、800梁支架过梁中线20cm,梁底至支架顶端600cm,膨胀螺栓固定两孔距离20cm;

2、600梁支架过梁中线15cm,梁底至支架顶端45cm,膨胀螺栓固定孔中到中距离20公分;

3、400梁支架过梁中线10cm,梁底至支架顶端30cm,膨胀螺栓固定孔中到中距离10cm;

4、300梁支架过梁中线10cm,梁底至支架顶端25cm,两孔距离10公分;

5、大于1m以上梁两孔距离30公分,梁底至支架顶端大于60cm;槽钢支架总长度大于1m需增加铁板;

(四)地库支架选材

1、单管DN200,L60*6角铁,12#膨胀螺丝4个;

2、单管DN150L50*5角铁10#膨胀螺丝4个;

3、双管DN1505#角铁10#膨胀螺丝4个;

4、三管1508号槽钢,12#膨胀螺丝8个,13*13铁板

5、4管DN15010#槽钢 14#膨胀螺丝 15*15铁板

6、5管DN150 12#槽钢 14#膨胀螺丝 200*200铁板(吸顶铁板

7、6管DN15012#槽钢14#膨胀螺丝,230*230铁板(挂梁铁板

8、1DN150 1200的用6号角钢或6#槽钢;12#膨胀螺丝4个或8个;

9、2DN150 1200的用8号槽钢12#膨胀螺丝8个;

 

 

10、1根DN200、4根DN150联排支吊架选用12#槽钢,M12膨胀螺栓8个;

11、1根DN200、3根DN150联排支吊架选用12#槽钢,M12膨胀螺栓8个;

(五)支架型式

门型支架外翻边双倒角,T型支架单侧倒角;

1、单根DN150支吊架选用L50*5角铁门型支吊架,M10膨胀螺栓4个;

2、单根DN100支吊架选用L50*5角铁门型支吊架,M8膨胀螺栓4个;

3、单根DN80、DN65支吊架选用L40*4角铁门型支吊架,M8膨胀螺栓4个;

4、单根DN50、DN40、DN32支吊架选用L40*4角铁T型支吊架侧装,M8膨胀螺栓2个;

5、单根DN25支吊架选用L30*3角铁T型支吊架侧装,M8膨胀螺栓2个;

(六)支架朝向

1、支架东西走向管道平面向东,凸面向西;南北走向平面向南,凸面向北;

2、单管T型支架东西走向,水管挂于向南平面处;南北走向,水管挂于向西平面处;


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2025-11-08 10:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • c0103
    c0103 板凳

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-10-27 08:52:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么样才能把水电工程做好

怎么样才能把水电工程做好

回帖成功

经验值 +10