串联双效溴化锂吸收式制冷机工作原理:
制冷循环流程图:
溶液的循环:
a 、稀溶液:吸收器液囊→溶液泵→低温热交换器→凝结水热回收器→高温热交换器→高压发生器。
b 、中间溶液:高压发生器→高温热交换器→低压发生器(利用高发来的冷剂蒸汽)。
c 、浓溶液:低压发生器→低温热交换器→吸收器。
冷剂蒸汽、冷剂水的循环:
a 、从高发来的冷剂蒸汽:高压发生器→低压发生器→冷凝器。
b 、从低发来的冷剂蒸汽:低压发生器→冷凝器。
c 、冷剂水:制冷循环流程图“a、b”中产生的冷剂蒸汽被冷却水冷凝冷却变成冷剂水→U形管→蒸发器液囊→冷剂泵→蒸发器上部进行喷淋。
外部系统:
a 、工作蒸汽:锅炉房→高压发生器→形成蒸汽凝结水。
b 、凝结水:高压发生器→凝结水热回收器→凝结水回收装置→锅炉房。
c 、冷却水:冷却水池→冷却水泵→冷凝器、左右吸收器→冷却塔→冷却水池。
d 、冷媒水:外部冷水池→冷水泵→蒸发器→外部冷水池。
水及相关的基础知识:
压力:压力严格意义上应该叫压强,所谓压强是指物体单位面积上所受的垂直作用力。
压力的单位:
1 )国际标准单位(国际上通用的单位):
牛顿/米 2 (N/m 2 )、帕斯卡(Pa)、兆帕(MPa)、公斤力/平方厘米(Kgf/cm 2 ),相互间的换算关系为:1Pa=1N/m 2 ;1MPa=10 6 Pa
2 )用大气压的倍数表示:1标准大气压(atm)=101325Pa=760mmHg
3 )用液柱的高度表示:一个大气压(atm)=101325Pa=760mmHg=10.332mH 2 O
4 )其他:气象领域:bar、mbar;1bar=1000mbar。
表压、绝对压力、真空度:
1 )表压:表压就是用压力表测的数值。是以大气压力为零点,测得的高出大气压的那部分数值。
2 )真空度:当某处的压力比大气压力低时,我们称它处于真空状态。即用真空度表示低于大气压的那部分数值。
3 )绝对压力:绝对压力=表压力与大气压力之和。我们把绝对真空,完全没有压力的条件作为基准,所测得的压力值称为绝对压力。在溴化锂吸收式冷水机组中,测量真空仪表常用麦氏真空计。
蒸发与沸腾:
1 )蒸发:
a 、汽化的定义:水由液态变成汽态。
b 、蒸发与水蒸汽分压的关系:
水的蒸发除了受面积、温度、风速的影响以外,还受到外界水蒸汽分压的制约。如果分压达到了该温度下的饱和蒸汽压力时,蒸发停止。
2 )沸腾:
水发生剧烈的汽化现象,不只是在表面自由汽化,其内部也同时进行。沸腾时的温度叫沸点。沸点的高低与周围环境的全压有关,全压越大,则沸点越高;全压越小,则沸点越低。
溴化锂溶液:
溴化锂溶液的特征:
溴化锂是由碱金属元素锂(Li)和卤族元素溴(Br)组成,其一般性质和食盐大体类似,是一种稳定的物质,在大气中不变质、不挥发、不分解、极易溶解于水,常温下是无色粒状晶体,无毒、无臭、有苦咸味。未添加缓蚀剂(铬酸锂(Li2CrO4)的溴化锂溶液是无色透明的流体,添加铬酸锂后呈淡黄色,溅在皮肤上微痒。要避免溴化锂溶液直接接触皮肤,防止溅入眼内。一旦溅入眼内或皮肤上,可用清水洗净。
为什么要选用溴化锂溶液和水作为工质对?
常压下760mmHg时,水的沸点为100℃,溴化锂沸点为1265℃,两者相差甚大,故溶液沸腾时产生的蒸汽全是水蒸汽,无需精馏就能得到纯的冷剂蒸汽。
优点:水作为制冷剂,价格低,取用方便,汽化潜热大。LiBr作为吸收剂,无毒无味,不爆炸等。
缺点:0℃时,水会结冰,故只能获得0℃以上的冷水。
溴化锂溶液对金属的腐蚀:
产生腐蚀的原因:
由于氧的存在,金属铁和铜在呈碱性的溴化锂溶液中被氧化生成铁和铜的氢氧化物,最后形成腐蚀产物,铁和铜被氧化失去的电子与溶液中的氢离子结合,生成不凝性气体氢气。
影响溴化锂溶液对金属腐蚀的因素:
1 )氧气的存在是导致溴化锂溶液腐蚀的主要因素。
2 )溶液的温度。当温度低于165℃时,溶液温度对腐蚀的影响不大,而当温度超过165℃时,无论是碳钢或者紫铜,腐蚀率急剧增大。
3 )溶液的碱度。PH值小于7时,溶液呈酸性,对金属材料的腐蚀性当然相当严重。当溴化锂溶液的PH值处于9.0~10.5范围时,随着碱度的增大,碳钢和紫铜的腐蚀率减少。试验表明,溴化锂溶液的碱度的PH值为9.0~10.5的范围内,对金属材料的缓蚀较为有利。
减缓溴化锂溶液对机组产生腐蚀的措施:
1) 隔绝氧气,是减缓机组腐蚀的最根本的措施。要树立“真空是机组的第一生命”。
2) 维持溶液的PH值在9.0~10.5的范围内。
3) 在溶液中,添加铬酸锂、钼酸盐及Te、Pb、Sn等氧化物作为缓蚀剂。
4) 机组运行中,溶液温度不超过165℃。
机组主要部件及其功能对照表:
部件名称 |
部件功能 |
蒸发器 |
冷剂水在其中低温沸腾,吸收冷水的热量,使冷水降温。 |
吸收器 |
浓溶液在其中吸收冷剂蒸汽以保持蒸发压力、溶液稀释,用冷却水散热。 |
高压发生器 |
驱动热源在其中直接加热溶液使之浓缩,并产生高温冷剂蒸汽。 |
低压发生器 |
来自高压发生器的冷剂蒸汽在其中加热溶液使之浓缩,并产生低温冷剂蒸汽。 |
冷凝器 |
使溶液浓缩时生成的冷剂蒸汽凝结,为保持冷凝压力用冷却水散热。 |
高发辅助发生器 |
利用工作蒸汽凝水闪发产生的部分高温蒸汽与稀溶液进行热交换。 |
高温溶液热交换器 |
稀溶液和温度较高的中间溶液在其中进行热交换。 |
低温溶液热交换器 |
稀溶液和温度较低的浓溶液在其中进行热交换。 |
凝水换热器 |
来自高压发生器的驱动热源蒸汽凝水和稀溶液在其中进行热交换。 |
溶液泵和冷剂泵 |
溶液泵将稀溶液送往发生器,冷剂泵使冷剂水在蒸发器管束上喷淋。 |
抽气装置 |
抽除机组内的不凝性气体。 |
影响机组性能的因素:冷水出口温度;不凝性气体的存在;蒸汽压力;溴化锂溶液循环量;冷却水进口温度;传热管的结垢;冷水流量;冷剂水的污染;冷却水流量;表面活性剂的添加。
蒸汽系统:
1 )机组一般是以饱和蒸汽作为热源,并要求蒸汽压力尽可能保持稳定,加热蒸汽的压力波动范围一般在±0.02MPa以内。如果加热蒸汽压力不稳定,或者凝水排放不畅通,会引起机组发生器中传热管振动,也有可能产生水击现象,严重时会导致传热管爆裂,机组损坏。加热蒸汽压力过高时,应进行减压。
2 )必须有足够的加热蒸汽量提供给机组。
3 )如果机组使用的是过热蒸汽,过热蒸汽温度一般不高于180℃,否则需增设减温器(往蒸汽中加入雾化的蒸汽凝水、软化水甚至去离子水)。过高的蒸汽过热度亦会引起机组结晶和腐蚀。
冷水系统:
1 )机组和各水泵的入口和出口必须设置伸缩器(橡胶软接头、橡胶软管、金属波纹管、金属软管均可)。
2 )机组和各水泵的入口应安装具有大面积过滤网(5~8目/英寸)且便于拆卸的过滤器,管路设计应能保证清洗过滤器和检修水泵时系统运转不被中断。
注意:过滤器必须安装,否则水中渣物进入机组将堵塞传热管,会使机组性能下降,甚至引起机组传热管冻裂等严重后果。
3 )机组和各水泵、过滤器前后应安装压力表。机组进出口应安装温度计,每台机组的各水系统上宜设流量计,其量程应满足额定流量,而且安装位置应满足流量计的安装要求和方便读数。
4 )机组随机带有一个靶式流量开关,在水系统施工过程中,将其安装在冷水出口的一段直管上(水平或垂直管皆可)。安装时需先在直管上割一个小孔(水平管时在正上方),把流量开关座焊在小孔上,再装上流量开关,并将其与控制系统相连。在将流量开关旋紧定位时,应使叶片与水流方向成直角,且开关上的标注方向与水流方向相同。必须保证小孔前后的直管长度均不小于该管内径的5倍。
流量开关的流量设定值在出厂前已调节到允许的最小设定值,严禁再度调小流量设定值。
冷却水系统:
1 )溴化锂吸收式机组以热能为动力,在运行时,它的吸收器和冷凝器都将产生大量的热量,这部分热量必须由冷却水及时带走。如果冷却效果差,则对机组的制冷效果影响很大。
2 )当每台冷却塔的进、出水管均并联在冷却水总管上时,为保证使用中的冷却塔的进水量,必须将未使用的冷却塔与总供、回水管隔离,故在每台冷却水塔的进、出水管上都应装设电动阀,以便控制。
3 )在冷却塔出水管上宜设恒温器控制冷却塔风机的启停,也可将冷却塔风机与机组控制系统相连,从机组侧进行风机的联动启动和停止。为防止冷却水温度过低,公用冷却水系统还可以加装电动蝶阀来控制流经机组的冷却水量。
运行管理:
1 、操作规程
开机程序:
1 )合上机组控制箱电源,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(除冷水断水故障外)后,切换到“机组监视”画面。
2 )确认冷水泵出口阀门处于关闭位置后启动冷水泵,缓慢打开冷水泵出口阀门,调整冷水流量(或压差)到机组额定流量(或压差)。
3 )确认冷却水泵出口阀门处于关闭位置后启动冷却水泵,缓慢打开冷却水泵出口阀门。
4 )排尽蒸汽系统凝结水后,打开机组蒸汽进口阀门。
5 )在“机组监视”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键,“确认完毕”键,机组进入运行状态。
6 )启动冷却塔风机,调整冷却水流量,控制冷却水出水温度在34℃到36℃之间。
7 )巡回检查机组运行情况,每隔二小时记录数据一次。
停机程序:
1 )关闭蒸汽进口阀门,按“系统停止”键,机组进入稀释运行状态。
2 )3-5分钟后关闭冷却塔风机。
3 )浓溶液浓度降至58%时自动停冷剂泵。
4 )浓溶液浓度降至56%后延时5分钟自动停溶液泵,自动关闭冷却水泵,延时3分钟自动停停冷水泵。
5 )切断机组控制箱电源。
注意事项:
1 )当机房环境温度低于20℃且停机时间超过8小时,停机时必须将蒸发器冷剂水全部旁通入吸收器。
2 )必须定期检查机组安全保护装置,确认其动作正确无误,确保机组正常运行。
3 )必须按照说明书内容检查机组其他各项内容。
2 、日常运行观察
液位观察:观察蒸发器、吸收器液位是否正常,防止损坏屏蔽泵。
冷水出口温度观察:
应经常观察机组冷水出口温度的变化。如果冷水出口温度升高,且不是外界条 件变化所致,而是机组性能下降,应查找原因。有可能是机组气密性不良或机内存有不凝性气体、冷剂水污染、机组结晶、表面活性剂(辛醇)减少、传热管结垢、端盖隔板破裂造成冷水短路等原因造成,应仔细分析。
冷却水观察:
观察冷却水出口温度,通过启停冷却塔风机及调节冷却水旁通阀,调节机组冷却水出口温度稳定在36~38℃之间。机组在运行中,还应观察冷却水的进、出口压差及温差,如有大变化,应分析原因并处理。若其他参数变化不大,可能是传热管结垢或传热管口被堵塞,也可能是冷却水端盖隔板垫片破裂等原因。
熔晶管观察:
机组运行过程中,管理人员应经常检查熔晶管是否烫手。一般情况,熔晶管接触吸收器端,手可触及,并可长时间停留。若手可触及但不能长时间停留,则说明低压发生器有溶液溢流进入熔晶管,应检查原因。若属结晶前的前兆,应及早处理。若熔晶管很烫手,表明浓溶液侧可能结晶,应采取熔晶措施。
机组真空情况检查:
如机组能经常抽出不凝性气体,应分析、检查原因,如未查出,则尽快进行气密性检查。如果机内压力迅速升高,则有可能为传热管破裂或机组其他部位发生异常泄漏,应尽快停机,停机后应尽快切断冷水、冷却水系统,使冷水、冷却水不与机组相通,并进行气密性检查和排除漏点。
检查屏蔽泵运转声音及电流值:如有异常,应立即与厂商或服务公司联系,分析原因并处理。
偏差调整:
检查触摸屏上温度显示值是否与温度计所测值一致,若不一致,应进行偏差调整。
其他:
1) 检查真空泵油是否乳化或有脏污。
2) 检查水泵是否振动,电机是否过热。
3) 每年机组运转的前两周,每周检查一次冷剂水密度。
4) 每年至少进行一次机组安全保护装置的确认试验,如安全保护失控,应及时修复正常后才能运行。
3 、抽气操作
抽气系统外形图:
4 、冷剂水取样、测量:
1 )当γ<1.02时,则视为合格,无须进行再生。
2 )当1.02≤γ<1.04时,则视为冷剂水受到轻度污染,此时应将冷剂水旁通阀打开一定的角度,即进行边制冷边再生。当冷剂水低于液囊视镜中线时,关闭冷剂水旁通阀。
3 )当γ≥1.04时,则视为冷剂水受到严重污染,此时应将冷剂水喷淋阀全部关闭,将冷剂水旁通阀全开,待冷剂水低于液囊视镜中线时,关冷剂水旁通阀。如此反复进行,直至冷剂水再生合格(γ<1.02,打开冷剂水喷淋阀恢复制冷工况。)
5 、溶液管理
项目 |
状态 |
判断 |
|
项目 |
状态 |
判断 |
颜色 |
淡黄色 无色 黑色 绿色 |
缓蚀剂消耗较大 缓蚀剂消耗过大 氧化铁多,缓蚀剂消耗大 腐蚀产物氧化铜析出 |
|
浮游物 |
极少 有铁锈 |
没有问题 氧化铁多 |
沉淀物 |
大量 |
氧化铁多 |
酸碱度 : 为防止溴化锂溶液对机组的腐蚀,其pH值应控制在9~10.5,超出范围即需调整。
缓蚀剂:为抑制溴化锂溶液对机组的腐蚀,溶液中应含有一定浓度的缓蚀剂(一般为铬酸锂,浓度为0.1~0.3%)。
辛醇:为提高机组的性能,溴化锂溶液中添加有一定量的辛醇,浓度约为0.1~0.3%。当辛醇含量低于此范围时,应补充。辛醇含量不足可由两个方面来判断:一是机组性能下降;二是溶液中没有非常刺激的辛醇气味或抽气时排气中没有辛醇气味。
辛醇通常按需要补充。加入方法与机组加溶液方法相同,可由加液阀或浓溶液取样阀处用负压吸入。
溴化锂溶液的再生:溴化锂溶液成分变化时,应进行再生处理,再生必须由厂商或服务公司来负责实施。
6 、日常维护保养
维护内容:
a 、机组的内部:包括机组的真空、溴化锂溶液以及其他附件等。
b 、机组的附属设备:包括:水管、检测仪表、控制柜等。
c 、机组外围:包括:各种管路、阀门、水泵、冷却塔(水质稳定系统)风机、甚至还有风机盘管等。
冷水出口温度达不到设定值:
1 )机组制冷量小于用户热负荷
2 )机组真空度差
3 )溶液循环量没有调整到最佳状态
4 )冷剂水喷淋阀没有调好
5 )蒸汽压力偏低
6 )冷却水水量不足或冷却水进口温度偏高
7 )冷水水量偏大
8 )电动调节阀因限制没有全开
9 )辛醇含量少
10 )传热管结垢
11 )冷剂水污染
12 )吸收器淋板堵塞
13) 冷剂水喷嘴堵塞(F型)或冷剂水淋板堵塞(H型)
溶液泵长时间吸空:
1 )机组添加溶液不足
2 )机组真空度差
3 )冷却水温度偏高或冷却水流量偏小
4 )辛醇含量少
5 )冷剂水污染
6 )机组溶液结晶
7 )吸收器液囊滤网堵塞
冷剂泵长时间吸空:
1 )冷却水进口温度偏低或冷却水流量偏大
2 )冷水出口温度偏高
3 )冷剂水喷淋调节阀未调整至最佳状态
4 )蒸发器液囊滤网堵塞
冷却水进口温度偏高:
1 )冷却塔选型错误
2 )冷却塔风机转向错误
3 )冷却塔布水不匀或喷嘴堵塞
4 )冷却塔进风面积不足
5 )湿球温度偏高
6 )冷却塔风机传动机构损坏
流量开关报警:
1 )冷水流量偏小
2 )冷水系统运行不稳定
3 )流量开关耙片配置错误
4 )流量开并安装不当
5 )流量开关接线错误
机组热交换器异常响声泄漏:
1 )溶液循环量偏小
2 )蒸汽调节阀调节失控
3 )热交换器泄漏
机组真空差:
1 )机组内余气没有及时抽尽
2 )机组二次密封阀没有盖好导致泄漏
3 )真空泵抽气效果差抽不出气
冷剂水污染:
1 )溶液添加量大
2 )冷却水水量偏大或冷却水进口温度偏低
3 )冷水出口温度偏离额定值过大
4 )溶液循环量偏大
5 )蒸汽调节阀控制失控
吸收器稀溶液温度异常高温:
1 )机组真空度差
2 )冷却水量偏小或冷却水进口温度偏高
3 )吸收器淋板堵塞
4 )熔晶管导通
5 )吸收器传热管堵塞、结垢
高发溶液温度偏低:
1 )溶液循环量偏大
2 )凝水液封器堵塞
3 )蒸汽压力偏小
4 )蒸汽凝水系统排水不畅
5 )工作干度小(带湿)
冷水流量不足:
1 )过滤器堵塞,进出水压差增大
2 )水泵入口有气,泵吸空及泵排出口压力表不稳定
3 )系统阀门没打开或阀门阀芯脱落
4 )机组传热管堵塞
5 )传热管结垢
6 )水泵选型偏小或系统阻力过大
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年12月17日。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.49 万条内容 · 710 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发