来源:消防回形针
规范要求
《 建筑防烟排烟系统技术标准 》 GB51251-2017
4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口), 应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置 。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
条文解释:4.3.6 本条规定的目的是为了确保火灾时,即使在断电、联动和自动功能失效的状态仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果。手动开启一般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,为便于人员操作和保护装置本条规定了开启装置的设置高度。当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。
开启时间要求:
5.2.6 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。 当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕 。带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。
针对手动开启没有规范规定时间要求,仅仅在团体标准TCECS 884-2021 《自然排烟窗技术规程 》有一分钟说法。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
空调通风系统防火控制2.3 供暖、通风和空调系统防火控制 2.3.1 供暖系统 ★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第9.2.1条,甲、乙类火灾危险性场所内不应采用明火、燃气红外线辐射供暖。存在粉尘爆炸危险性的场所内不应采用电热散热器供暖。在储存或产生可燃气体或蒸气的场所内使用的电热散热器及其连接器,应具备相应的防爆性能。【图示2.3.1-1】(X)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发